[求助] 力加载系统求教

[复制链接]
发表于 2010-11-21 22:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1、试试验目的:给试验件加载,进行刚度试验;$ R% Q4 |/ M; f
2、试验过程:通过两个油缸加载,要求加载时,力上升率一致,也就是力同步,同时观察位移,并记录;
) y$ @5 ~2 A5 o4 P% V8 A$ L2 K3、加载范围:0~5t;( [: t) p0 O3 b1 M' L/ D
4、加载精度:0.3%;/ T2 i: a/ [+ t
5、力值和位移值可远程显示;& d: g; X7 p3 r6 r
6、油缸最大位移为正负30mm;" u7 b4 Z' n; }5 s; \) d
7、加载速度未作要求。
. Y& j* B0 j9 w/ U& \& a下图为示意图. q  C; S; A' N+ @+ i5 v% Q

$ [5 |9 c5 \8 D4 X2 `' h, [5 W请教这样的系统一般只能通过比例阀或者伺服阀来实现,如果是比例阀那么就需要两个比例溢流阀,通过外部力传感器构成力闭环;那么这样的系统从控制角度看,是否必须上位计算机和采集卡来实现呢;从成本上考虑能否通过PLC来实现,而不用上位机;希望大家帮忙分析一下,这样原理图大概需要什么元件?
液压加载示意图.jpg
发表于 2010-11-22 08:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我想是否同控制精度有关?
+ v7 _9 i1 g5 m! D. C$ Q一般采集卡比PLC反应快吧
 楼主| 发表于 2010-11-22 19:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
采集控制系统大家 一般什么类型的?
发表于 2010-11-22 20:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
速度没有要求的话,控制系统采用PLC+触摸屏是可以胜任的,远程的显示,触摸屏可以采用Rs 485的。
发表于 2010-11-23 00:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有几个问题要明确下:
1 A  Q* [& ]6 }1、试验件加载过程中是否运动) R% ~  K0 u( I% }3 g% o
2、力值是如何变化
 楼主| 发表于 2010-11-23 20:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
答复5楼,
: [& U; O- j1 ~1 C5 Z1。试验加载时,油缸肯定会动,要不也加不上力,只是位移变化小一些。
5 r/ \6 x) ?0 E4 V5 \1 }2。加载过程打个比方:0.5t力时,保载一段时间,然后载荷变为1t,然后保载一段时间,然后。。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-23 20:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
4楼能否详细介绍一下,PLC和触摸屏的工作方式或运用。
 楼主| 发表于 2010-11-23 23:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
因为采集的信号为4路,分别为位移1、位移2、力1、力2。其中位移信号采集回来只是显示。但是力信号要构成力闭环。因此有人推荐用两块仪表控制来完成。
发表于 2010-11-25 08:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
精度0.3%,精度蛮高的,松下FP2 的AD8X可以到达,其它的PLC肯定也有,不妨查一查。6 v: H0 z8 b1 @% S$ p+ e
触摸屏太多了,国内、国外品牌都行,好一点的PROFACE。松下的也行,但性能一般。
3 n8 u; X* p. c2 O# `1 L% F楼主的控制方式大概是恒速率->恒值->恒速率......,触摸屏设定没有问题。
发表于 2010-11-26 12:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
定量泵 比例溢流阀,高频响比例换向阀,贺德克压力传感器带模拟量输出,位移传感器巴鲁夫或者MTS。建议油缸尽可能小,压力尽可能高。PLC控制你的这样系统跟玩一样。
 楼主| 发表于 2010-11-26 22:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
10楼,系统压力拟为20MP
 楼主| 发表于 2010-11-26 22:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
系统压力拟为20MPa,油缸为80/45,行程35mm,
发表于 2010-11-29 11:32:43 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果采用压力阀控制压力,建议尽量让压力最大值接近阀的最高值,提高阀的分辨率,另外上面一位兄弟说0.3%的精度定量泵加比例溢流阀能行?确定?20MPa的系统对应到5T,那么0.5T的时候就是20bar. 20*0.3%=0.06bar我表示怀疑,另外油缸加工什么的.我就按照0.05bar的精度算.这样的压力阀不好找吧.我看不少试验系统是以流量阀来控制压力的.就是利用密闭容腔理论.我没有这方面的经验,一家之言,欢迎大家讨论,也好学点东西
发表于 2010-11-29 12:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
测双作用缸输出力,用力传感器比较好,压力传感器不合适,0.3%是满量程还是视值误差?
  Y, _3 Y6 D4 c4 {+ t大概得用伺服阀或比例伺服阀。
 楼主| 发表于 2010-11-30 21:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
14楼,你说的0.3%指的是慢量程的。  }0 ^' S) t& Q0 U

' Q: u& {1 R% f) M% \- t' T另外你说的0.3%如果是示值误差指的是什么?
发表于 2010-12-2 19:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
5t是0.3%
! S. ?5 g9 H! ?/ ?: j5 a% `0.5t也是0.3%