QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

楼主: mingli005
收起左侧

[求助] 24台泵站用2年了,无休止的频繁启动,谁能帮助解决这个问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-12-10 17:52:46 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
各位老师,经过排查,我发现回油管里面泄的油很多,才导致的系统压力降的很快。
$ I- z' L% n7 f4 g% c5 n我现在想了一个封堵的方法,各位帮看看行不行?谢谢。
1 ?7 q& ?/ D& D0 h: J4 I: |0 ]增加一个阀(浅兰色的)堵住回油管路,系统打压时让它通,不打压时让它关闭,起到保压目的。这样可以吗?
7 ]+ S7 Q& d# D+ c3 b; T# W+ F% ]8 ]& M
6 a2 J: i; V4 j+ y+ d
pump2.jpg
发表于 2013-12-10 23:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
mingli005 发表于 2013-12-10 17:52 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
3 }- Y5 h3 X0 r7 X. S各位老师,经过排查,我发现回油管里面泄的油很多,才导致的系统压力降的很快。
8 |3 H+ L4 `1 S+ q; P我现在想了一个封堵的方法 ...

1 i1 A2 k0 v0 a4 T$ a* X7 `1 l7 W# a- V* i
理论上不可以。: j! |% c/ l, z# o1 R8 I
如果把这里堵住了,有可能使液压锁失去作用。
0 z' S" K' E' Y. C* G. `# w1 P  |4 A% z% g" ]! B7 \5 ~# E" Q
你的这个系统由于是多联回路,蓄能器规格选小了,4L的蓄能器,无论如何都会频发启动,即便是换向阀在正常的泄漏范围内。
& C$ V6 C) f2 _2 [3 e2 U* X# i- m4 e$ n" J+ O
发表于 2013-12-11 09:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
mingli005 发表于 2013-12-10 17:45 static/image/common/back.gif
. g8 t8 t  N3 Y* ^wangliwei_1981 你好,+ S4 P; i) G/ ?& `6 m2 o7 O" o
感谢你给我的回复,我想问一下,你说的“截止式换向阀”,具体指的是什么?谢谢。 ...

2 \: q7 w0 W/ ^( r锥形阀芯,像单向阀一样,无泄漏( }) r: Y3 L3 ^2 ~! G1 P. M6 y
未命名.JPG
发表于 2013-12-11 11:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
mingli005 发表于 2013-12-10 17:52 static/image/common/back.gif  N1 F# h! n) g5 c/ d: r
各位老师,经过排查,我发现回油管里面泄的油很多,才导致的系统压力降的很快。2 V+ v; r& K3 m: \' C5 G- k
我现在想了一个封堵的方法 ...
2 M  h0 @6 W; v: t. d/ I
思路是对的,但是那个阀应该加在总压力油路,而不是回油路。在蓄能器13与单向节流阀21之间。- p! O; s- g4 r
电路也需要更改,像你说的,需要动作的时候这个阀打开。不需要动作的时候这个阀关闭保压。
发表于 2013-12-11 14:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
mingli005 发表于 2013-11-10 20:30 static/image/common/back.gif
6 U$ `& x1 \; N: [哦,我明白了,还是需要2个压力继电器来控制高低压,只是图纸少画一个。4 F3 O- [2 m1 L& [
那我就从蓄能器开始着手改造了。 ...
# F6 ^5 F$ a7 [% T: ]3 M
可以一个压力继电器两个信号发讯点的.压力继电器设置两个压力点,然后通过PLC控制相应动作.
发表于 2013-12-12 11:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
这种系统设计上存在瑕疵,没有本质的错误!(应该参考的大型钢厂液压站100L/MIN流量以上的设计方式,结果夹具系统不好用)大家尽出些大动干戈的修改方案,好是能好,累!最好的办法,蓄能器充压10.8MPa,--12.6MPa,在蓄能器之前加个管式节流阀,蓄能器出油时节流调小;同时压力继电器放置5MPa,上线调个18MPa,若还是起动平常,你的JCS-02N买个国产的吧,质量好的有时候太过灵敏,至于你每只分路的缸,放心你的夹具坏不了,有叠加保压阀在处理!
 楼主| 发表于 2013-12-12 13:11:55 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
xuping5114 发表于 2013-12-11 11:08 static/image/common/back.gif
+ O8 y( }5 F+ p" V$ I* j( Z5 t思路是对的,但是那个阀应该加在总压力油路,而不是回油路。在蓄能器13与单向节流阀21之间。; L0 n  S! V8 Z9 i
电路也需要 ...
+ A4 o* a" |( a; ^
感谢你的指导,
4 L# A- F' S$ t但是如果加在总压力回路,当需要泵打压时,泵反而不启动了。
8 {. c3 I/ a+ [& m" J( R6 f我说的加在回路,也不行,存在相同的问题。
 楼主| 发表于 2013-12-12 13:24:25 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我现在想到另一个方法,就是上面那8个电磁阀动作时,泵同时打压,实现反馈控制。4 N8 T$ f; Q. g! }6 L
这样我需要采集8个电磁阀的信号,变为一个信号去指导溢流阀的动作。
. s" |& s: X" b9 Y1 L3 P+ `于是我想利用下面的电路去实现,不知道有没有现成的可卖?; W1 o8 }4 c( [
然后系统再换个大点的蓄能器。且把低压设置到5Mpa(泵启动就不那么频繁了),1 }. u8 }$ Z9 k6 t' K
就是说 1。8个电磁阀动作时,泵同时打压2。低压低到5Mpa时,泵同时打压' }( \. B/ J; h& P" x
如果没有这样的硬件,我只能采用PLC了。  a3 j) |; l9 }, j6 j/ N' H! y
请老师们再指导指导。感谢了。
' c4 C' J, y9 q
/ ^! z* \0 P: |6 Z, B  z0 @ men.jpg
发表于 2013-12-12 21:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
dirina 发表于 2013-11-10 18:38 static/image/common/back.gif
, G9 o* T5 A2 a' ]! J( C加点钱,换个恒压变量泵

+ L; t) n6 ^( v4 J4 F7 w8 I% L8 g, g这是一个不错的选择。' o: g3 N' Z9 M& I" L
楼主是用的是齿轮泵,如果是柱塞泵或许可以直接更换的,就简单多了(比如MCY泵可以直接替换为PCY油泵)。
发表于 2013-12-14 17:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
主系统压力继电器没有作用(无论是单刀单掷还是单刀双掷),由于电磁阀泄露和压力继电器的设置偏差造成频繁启动.
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表