[讨论结束] 设备已断电,为什么电源指示灯仍亮着

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-26 21:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有可能是零线和地线电位不一样,先把变压器的N端拆下,断开OF2,检查变电器对地的电阻。
发表于 2008-2-27 10:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
没电能亮? 先确定有没有漏电!   确定漏电后用分段断线来确定是那里漏的电,如果是线路很乱,那么重新整理下线,我看图很简单啊,
 楼主| 发表于 2008-2-27 19:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 blueskyl 于 2008-2-26 21:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" s/ o/ o7 J! ?) Z, c1 z
有可能是零线和地线电位不一样,先把变压器的N端拆下,断开OF2,检查变电器对地的电阻。

4 ~* n3 d4 z8 y有点道理,我可以试试,谢谢啊
发表于 2008-2-28 23:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
等待你的答案!!
& Z) k6 j3 B4 l# f% e和有意识啊!
发表于 2008-2-29 06:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主,估计零线断了并且接了地。这样灯是亮的,但是不是很亮。你检查一下地线看看。谢谢!
 楼主| 发表于 2008-2-29 20:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
通过对图纸的仔细分析,个人感觉灯泡亮是通过地线传过来的“感应电”造成的。有待于证实——
6 |; j9 z* ?1 q. h( y2 a谢谢大家的一直以来的关系与支持,有了答案第一时间告诉朋友们!9 u% J" M+ }7 {: R+ Z/ n2 E
# ~3 D; M8 K0 H1 y5 `6 P/ ]* U* o$ p
[ 本帖最后由 yjybd 于 2008-2-29 20:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-24 14:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
个人感觉是另一台设备的变压器的感应电,通过铁芯、地线后传到了另一台设备上,应该属于感应电,只是感觉而已。可能是设备的接地没有做好,有待于证实。
发表于 2008-3-24 15:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是不是地线的问题,检查一下