QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
楼主: wrfbao
收起左侧

[讨论结束] 自耦变压器过热--论坛悬赏500分

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-3 14:25:52 | 显示全部楼层
1.铁芯间的绝缘状况恶化,
2 P3 a# ?7 ], K/ O2.铁轭、旁柱有局部断猎,2 T5 Q3 N/ \# G/ z
3,绝缘油的裂化,) U- A5 n6 u* Z4 T/ |# S
以前工作正常,应重点检查以上项目.

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-8-6 14:02:25 | 显示全部楼层
我认为不是半匝效应,因为楼主介绍得很清楚,往年不存在这个情况.
2 V' M- A3 P- M% t& f+ L那么只能考虑铁心绝缘和习蔽绝缘的情况了.楼主也说了铁心绝缘良好,那么只有考虑屏蔽了。
发表于 2008-8-6 14:21:48 | 显示全部楼层
受教了,看来坛子里有很多变压器方面的高手啊
, n3 t, R+ _4 B+ N  D0 ?( b/ G) w小弟刚进入这个行业,以后还要向各位多多学习
发表于 2008-8-6 16:21:57 | 显示全部楼层
通过论坛向大家学习了不少知识。谢谢!!!
发表于 2008-8-6 18:20:54 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

我认为不用考虑换油箱,也不用考虑改变引线结构,这是成熟的结构,应该是屏蔽出了问题,吊心可以解决的
发表于 2008-12-1 15:34:21 | 显示全部楼层
半匝(一匝)不平衡可能不会造成这么严重的发热。而且,作为500kV的大厂一般不太可能在这种地方失误。另外也无法解释“但是往年也带过这么大的负荷,却未发现如此厉害的漏磁过热现象”。可能是出现了绕组短路
发表于 2008-12-3 09:43:23 | 显示全部楼层
把油换一下试试
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表