压力传感器一般是检测液压缸内的压力。
发表于 2008-9-3 12:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
检测油缸的压力,压板的压力你可以根据油缸内径计算出来,加PLC可以做到压力的精确控制,即压机压板压力的控制,检测油缸大腔压力到PLC(反馈)来修正比例溢流阀的输出,对于指定的压板压力达到精确控制。同时压机也可以具有多种压力无极输出。PLC选200的就够了要加模拟量扩展点,再加个触摸屏用来显示和压力设定输入。
 楼主| 发表于 2008-9-3 15:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
“PLC选200的就够了要加模拟量扩展点”
& A5 p8 H( `5 {: ]  O  n) Z( R9 b# p) |! ~* T4 {0 [
这个“200"指的是西门子的PLC么?" f3 N! e  J" j& }2 c5 S

! a" d1 j7 f; D8 V0 _再请教~
; O1 D7 W" K4 Q4 w) ^用带反馈的比例溢流阀来控制压力的话还用得到PID控制么?
& q5 E& q, Y; O+ }5 m温度的控制呢?
+ K' I8 a4 U0 C. @6 T& _, P需要用PID么?" S; p0 \/ v: j/ k  Q6 `
或者能有什么别的方法?
发表于 2008-9-4 12:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我们的PLC都是西门子的6 k% {. j7 O# X4 o
压机的主要输出就是压制力吧,对油缸的压制位移没有要求吧
7 j4 o: \0 s3 H; VPID控制在比例阀的放大板里有,PLC端不需要吧,PLC根据反馈的压力来调整到溢流阀的输出指令,要不要PID是程序上的事情了,可以在程序里该。
: x4 O8 `5 O5 a/ W, E你指的温度是油温?压机有冷却器的吧,热平衡
 楼主| 发表于 2008-9-4 13:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
多谢007enan的指点!# S1 A. c1 l: g
! z! m. r# x* w
我说的温度是指上下压板的温度,这台压机是个热压机,上下压板有加热装置的& k" g0 L" y) L7 \' Y" f
这个压板的温度控制需要用到PID么?
发表于 2008-9-5 09:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这里讨论的很热烈嘛 我们是搞传感器的
+ g1 V  i+ }3 F! ^2 @3 k: u, W正好也一起学习了!呵呵!
 楼主| 发表于 2008-9-5 10:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 31# 的帖子

欢迎来讨论!
% R9 @0 x# `+ h" s# ]% B来说说这里要用到的压力和温度传感器呢?
发表于 2008-9-5 10:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
温度控制可以用PID,看你的温控要求,这样设定好温度,范围外可以限制开机。不过压板有一块是运动的。信号传输是个问题。
 楼主| 发表于 2008-9-5 10:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 33# 的帖子

谢谢~
+ }9 Y( a$ }1 m: O1 G8 \- V能再说的详细点么?
( z* x& R0 }( e
2 k1 E, J& ~0 e# Y/ q温度也是要求要任意可调的。
9 J7 V! o; e3 }- O0 N0 F如果不用PID控制还有什么别的方法呢?
发表于 2008-9-5 11:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
PID可以任意设定的,但有一定的范围。另外还有就是PID范围越大精度越低,不知你的精度要求是多少。你可以和PID厂家联系一下。1 G! I9 m4 Z% L
感觉你这个压机改造大了点,有多少预算啊?别是一个裸机等你改吧?那还不如买个新的。因为液压部分还有一个运行速度和精度问题,压机板面温度分布均匀问题,好大的工程啊!是你一个人在搞么?
发表于 2008-9-5 12:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
你把你最终要达到PLC的控制的结果说出来(你的设计要求要明确)' J! X: u% f: d" L5 z. ~- S
那样别人才可以给你好的意见1 {: s9 s' R/ x) b

2 {" f& C3 n" H6 ^[ 本帖最后由 abc_lsl 于 2008-9-5 12:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-5 13:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 35# 的帖子

预算还没定,目前我估计的得要2W多吧~不知道够不?- H2 C: X" [! V3 P# @* L5 F  p9 H
就是前面贴的照片的机器~所有资料全部没有~所以我才来网上求助的~
9 K8 i9 o7 J( V& S% d' q4 d7 g" V3 D- s- ~* }: g
这台热压机是学院上给学生做试验用的,压制一些人造板,秸秆等样品,再去测试它的一些机械性能的。  \$ s" R4 {$ c* x1 {+ b) d
买一台新的貌似最便宜的要二三十万,所以如果这台压机能改好的话,总是能省一大笔钱的。
4 S/ t3 ~4 a2 C& p6 c2 A) f5 n主要的都是我来搞~带一个学生一起。
/ a2 ]* B( @2 `$ f6 T- V$ D$ B0 b1 D
压板温度分布这个问题我目前还没考虑到~多谢提醒!/ ~* L: \. y5 B: v
本来只是考虑到要改油路的。这台压机因为油路上的有问题,已经闲置了好几年了。
6 z6 _1 Z. ^1 U% v; `) f温度上好像没人提出过有问题,所以我想着就用它原先的加热系统的。~
 楼主| 发表于 2008-9-5 13:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 36# 的帖子

谢谢~
. M/ L1 l7 y7 W' Q5 c我不太明白你说的控制结果具体指什么~我第一次搞这些,之前都是只做结构设计的。
) T* s( x: i( `5 l$ i' D就是希望使用PLC控制这台压机的运行。* Q/ [- j- `7 E9 ~( m( p6 v& ~
温度,压力,时间,这些参数要在允许范围内可控可调。, M  v8 q+ r9 W& ^. N- v" M) b8 h$ n. P
就比如说,开机运行后,输入温度压力值,开始升温加压,上压板向下运动。当温度和压力都达到设定值时,开始保温保压。保温时间到后,上压板向上运动,回位。一次压制结束。- t4 V- m, `5 M' l' |8 l& C0 y5 n
可以手动控制,亦可自动控制。3 f! Z2 l# x9 L
有故障的时候停机,报警灯报警。7 Q7 w5 _0 }) y% Q- b0 P  j/ k
是这个意思么?
/ Q5 `4 \. s3 A# }; C6 i( C( x望指点~
 楼主| 发表于 2008-9-8 08:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
up~~~# m1 P$ s# ~3 ?7 b( ~
期待各位指点~~~+ c/ }9 n& {$ V. l# k
谢谢~~~
发表于 2008-9-8 09:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 dingding_bj 于 2008-9-5 13:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ ], k) ?' L# ^" f; O. \0 c预算还没定,目前我估计的得要2W多吧~不知道够不?
3 m$ B' |/ _1 l2 Z0 F就是前面贴的照片的机器~所有资料全部没有~所以我才来网上求助的~3 t3 U2 }6 O- i& z; r

$ A5 T$ H' M* C: j. {这台热压机是学院上给学生做试验用的,压制一些人造板,秸秆等样品,再去测试它的一些机械性 ...

$ ~' W9 L$ v1 Q
, Q4 Z- u1 l! A论坛里我可能是你的最有力的帮助者,你是哪个学校的?我的邮箱suneurochina@yahoo.com.cn
 楼主| 发表于 2008-9-8 10:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 40# 的帖子

多谢!
3 b# D; U7 s8 j已经给您发站内短信了
/ ]# J1 I2 v5 W0 m6 d3 k- `请查收!; c' d. Q1 L6 x7 P
谢谢~~~~
 楼主| 发表于 2008-9-9 10:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 白辞 于 2008-8-29 14:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- {6 _* \9 |0 n8 b0 X
5 y9 W$ ?4 u& u: f% |, @# T$ D: c; L# g定量泵;, k" l9 m: N/ i9 ^6 W
你要变多种压力不用管泵了,在系统上考虑,加变送器也可以。

2 K/ Q! f& Y: l/ O6 v4 G我刚在手册上查到MYCY14-1B这个型号中,MY表示的是“定级变量”。% f  [" O2 Q# q2 R- N
这是什么意思?
4 |. y- ]2 C* ^5 |; B& ~/ R/ e到底它是定量泵还是变量泵呢?
发表于 2008-9-9 11:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 dingding_bj 于 2008-9-9 10:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 U/ t' V( `3 C2 X7 q  y
- B) v3 H. j" j4 a5 b我刚在手册上查到MYCY14-1B这个型号中,MY表示的是“定级变量”。
& t" I5 H! H/ t这是什么意思?# w  }9 C9 {) q) @1 I9 B: U
到底它是定量泵还是变量泵呢?
) w; f- s) ?. t4 ?, y$ k
见在15楼帖中的表,MCY14-1B为定量斜盘式轴向柱塞泵,本身就是定量泵。说它是“定级变量”,是指其配套的电动机(极数)而言,因泵的排量(ml/r)固定不变,随着输入转速(r/min)的不同,当然会使输出流量(ml/min)也发生变化。
发表于 2008-9-9 12:11:50 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
你先确定量程,可以选用模拟量的压力变送器
 楼主| 发表于 2008-9-9 13:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 cdxwg 于 2008-9-9 11:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& M! B7 `4 q  j+ S& ^+ [  G4 M# E2 o5 w( p! d  @
见在15楼帖中的表,MCY14-1B为定量斜盘式轴向柱塞泵,本身就是定量泵。说它是“定级变量”,是指其配套的电动机(极数)而言,因泵的排量(ml/r)固定不变,随着输入转速(r/min)的不同,当然会使输出流量(ml/mi ...

7 M; f" ~$ k: S* w5 g3 Z/ i) |: Y- i- Z明白啦!