|
|
发表于 2008-9-22 14:10:55
|
显示全部楼层
来自: 中国天津
1. P1*S1=P2*S2,所以有杆腔壁无杆腔压力大是很正常的,通常面积比约是1:2,所以压力比约是2:1.因此无杆腔压力200公斤,有杆腔压力是350公斤很正常.
+ S s1 `' ^( c3 l* L2. 有杆腔出现备压,和外控,还是内控无直接关系(楼上已经有人解释),得分析整个系统.! D+ j/ b8 y% r# }: O7 U7 U
3. 建议调节调速阀,有杆腔调大,无杆腔调小.适当把整体速度降下来,减少冲击.' ^) U2 m1 G) C5 D$ C
4. 可能是液压缸出现内泄(不知你在液压缸初次使用时是否进行排气),无杆腔供油时,液压油内泄至有杆腔,造成有杆腔备压大,但是如果内泄,在停止供油后有杆腔应该自动降压,你说过有杆腔还是会保压,有点不太符合这种情况,建议你再仔细观察.
3 f+ ^. G4 T' m3 o" e, I5. 从你说经常爆管来看应该系统冲击很大,可以考虑适当降低系统压力,我在钢厂也用过类似设备,设计压力160公斤,因为备压大最后降到120公斤,系统仍能正常使用.你计算一下钢坯的重量和液压缸的压力进行比较一下.应该没问题.
" x( [" f, b- G. P3 ~6. 我曾经经历过一次结果竟然是系统有铁屑卡住了液压锁,你可以通过分析操作时间和液压缸的响应个时间判断,解决方法就是整体清洁阀块,更换滤器,清洁油箱,这种情况不是太容易发生,和买彩票中将差不多. |
|