请问现在有用铅酸蓄电池作为电源带空调的吗?(作为煤矿井下备用电源,当发生水灾、火灾、煤与瓦斯突出灾害时启动)* f" d- S5 j, W+ M
9 A% u+ g- W5 b- v% i3 J3 q# S, F
加入我要带1P的空调 功率大约735W,如果用24V,96AH.蓄电池带24小时,功耗70%;大概需要10个蓄电池对吗?
, {0 T  ?9 h! g; V# Y
1 F6 u+ [. u3 A$ D一个蓄电池大概30KG,800块钱   采用这种方案合理吗?
 楼主| 发表于 2011-1-12 16:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
另外 采用防爆空调  单相,输入电压AC220   之间用UPS不间断电源带
发表于 2011-1-12 16:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
本帖最后由 zmorphis 于 2011-1-12 17:01 编辑 - ]! L' N7 E& ^, M6 \3 e6 V
5 Q  F0 c- |9 q/ a. Q+ N* h
1)空调的供电电压假设为220V,单组24V,至少需要10个蓄电池串联。8 f6 e7 M  w" j3 C
2)考虑蓄电池放电曲线,根据放电电流,能否做到24小时额定供电。
) z9 O: i1 N% F* n0 J9 `1 }! u9 [. c1 T- d: R" ]8 y
蓄电池在恶劣工况下,有可能发生爆炸,需考虑;

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-1-13 09:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
假如负载是1P的空调 , 不论采用蓄电池还是采用UPS不间断电源, 都难以维持较长时间(基本在半小时左右)...3 f- ~  E( Z: _/ G6 Z, K
相对而言, 个人感觉还是使用UPS不间断电源要好些, 虽然和蓄电池原理一样, 毕竟是成型产品, 无论是质量还是性能上都有所保障.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助,技术讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-1-13 10:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢  学习了
发表于 2011-1-13 16:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
现在的UPS可用2块电池(48V)即可输出220V.AC,容量根据需要配置。