QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3407|回复: 9
收起左侧

[讨论结束] 熔断器选择问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-2-23 17:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现在用一个26KW加热管3相380V,经验上电流是:26*1.52~=40A,那么我在选择熔断器时三相每个相的熔断器是安什么值去选择,想来想去始终拿不准,按说应该是大约40/1.732,但不敢肯定,请大家讲讲。
发表于 2011-2-23 17:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
26除以380,再除以1.732.熔断器一般要放大2倍的裕量,所以上面的值乘以2,即可。
发表于 2011-2-23 19:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流.
% e7 f5 H7 ^$ U1 g" K" o# \ (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流.
$ B" \5 v3 v8 t1 G. _7 K+ e/ } (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流.
6 B5 e3 v1 f! Z* _& s$ c3 j1 B; t' e% @ (4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流 4 ^) g% H: R. J( ~; o2 }
 (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要.
: R3 P4 a/ h* ]4 D0 c0 l (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中 IRN 表示半导体器件的正向平均电流.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-23 19:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是角接每相电流是26KW乘以1.5A是额定电流,如果星接是26kw乘以4.5A是额定电流,加热设备保险一般是额定电流的1.1----1.5倍.
 楼主| 发表于 2011-2-23 21:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 xlxlab1 于 2011-2-23 21:26 编辑 % H6 N: d6 a: Y

( i9 c8 t+ _' _6 `" T$ F1 T' C楼上老兄,星接应该是x1.732吧?现在肯定了,每相就是功率乘系数,如果星接再乘1.732
发表于 2011-2-23 21:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼上老兄,星接应该是x1.732吧?现在肯定了,每相就是功率乘系数,如果星接再乘1.732# B3 W8 P  M' h* ?6 _* p6 P  B
xlxlab1 发表于 2011-2-23 21:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

2 j  L, z/ Z) w6 B  ]  a6 }& h4 N真把我看糊涂啦。你说的是有三相引出线直接接入3相380V电源的一个加热管?还是3个单相加热管接成△形或Y形?可哪种情况好象也不对头哇。
 楼主| 发表于 2011-2-23 22:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 xlxlab1 于 2011-2-23 22:28 编辑
- c4 N6 E' q5 [
( C/ i% @+ J( s- o接法跟电机的星形三角形意思差不多呀,三个单相接入是什么意思,难道是三相四线制?这个和星形连接有差别吗,那你认为三角形接法和星形接法该如何计算才好?
发表于 2011-2-24 13:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我现在用一个26KW加热管3相380V,经验上电流是:26*1.52~=40A,那么我在选择熔断器时三相每个相的熔断器是安什么值去选择,想来想去始终拿不准,按说应该是大约40/1.732,但不敢肯定,请大家讲讲。! L' Z0 s) t# ]# A; x8 q
xlxlab1 发表于 2011-2-23 17:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: M: _9 i( _1 b% A6 i7 H% [/ `7 G
6 g1 Z9 k! x" S% m; S. {- B9 K" u& |( V
接法跟电机的星形三角形意思差不多呀,三个单相接入是什么意思,难道是三相四线制?这个和星形连接有差别吗,那你认为三角形接法和星形接法该如何计算才好?# x& |3 m* V* l1 U" ~
xlxlab1 发表于 2011-2-23 22:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

; I& l2 P1 p5 m$ y. G5 b' ]
1 |, `0 c2 w. i8 H4 V“我现在用一个26KW加热管3相380V”。我的理解,一个功率为26kW的3相加热管,具有3个引出线,可真接接入3相380V电源。这样的3相加热管,还管它内部接法是星形还是角形线电流等于26kW除以380V,再除以1.732,得39.5A。或者如你所说的“经验上电流是:26*1.52~=40A”。
发表于 2011-2-24 18:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2011-2-24 19:13 编辑
) u8 V* d0 v) z2 ]8 p- O
我现在用一个26KW加热管3相380V,经验上电流是:26*1.52~=40A,那么我在选择熔断器时三相每个相的熔断器是安什么值去选择,想来想去始终拿不准,按说应该是大约40/1.732,但不敢肯定,请大家讲讲。
/ c9 p2 O1 Y1 Qxlxlab1 发表于 2011-2-23 18:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

' O2 ^- x# Y) C+ H! s. I9 q+ u7 q* }7 }% c0 C& z9 r
加热器额定电流的额确定我同意你的观点。关于熔断器的选择,我一般选择为用电设备额定电流的额1.1-1.3倍,在此期间,查找标准规格的熔断器。比如,你的这个问题我就会选择50A的熔断器。因为在40A附近的熔断器规格有32/36/40/50/63等。
. [0 _# r0 g9 o1 d另外,建议选择断路器,应该会更好。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-3-14 16:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
加热管应该是电阻,不用考虑其他用额定电流稍微大一点的保险丝
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表