发表于 2011-4-16 15:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 lauhob 于 2011-4-16 20:30 编辑
1 K1 k- t; E8 w6 v; ]* g. O* s" ^
! o( K) l5 X! S7 c6 g" f9 g3 Q回收利用高温烟气的余热,原有系统采用烟囱自然引风。
: g8 X$ A5 P) G/ g. J新建旁路管道,并在旁路上安装换热器和引风机。; p* \! c- v* e9 t; _+ s- j
按照常规设计需要在原有的主烟道上安装挡板,当回收余热时,关闭主烟道挡板,当不用的时候可以打开。7 d/ I. w" i/ X1 n, }; L
但是客户要求不能再主烟道上做任何改动,因此做出了如附图的设计。9 e  w# |  t" A5 z) t( S

1 }& F- Y5 f# g大家讨论一下,看看这样是否可行呢? 在不影响原有燃烧系统运行的前提下,旁路能够最大能够分流多少的流量呢?

示意图

示意图
 楼主| 发表于 2011-4-19 17:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
自己顶一下!
发表于 2011-4-20 09:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
换热器出口的温度多少,引风机是否合适
) ]& m. T" C: @4 ?! z7 K我看还是考虑低阻的换热器,去掉引风机
发表于 2011-4-22 10:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  在加旁路的原主管道中是负压,而旁路中的引风机出口及以后的管道中是正压,引风机排出的一部分气体势必会进入原管道回流,可能会对原系统产生一定影响。, Y, q* K: i% {' Z) ^8 M6 O, Q
2  在原管道中加插板阀是合理的,用换热器时闭上,不用时打开,两套装置互不影响。
发表于 2011-4-30 08:05:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
在主烟道上安装风门是必须的,因为你的换热器实在旁路,管道阻力比直管段要来的大,开引风机就必须适当关闭风门,否则有回烟的危险,引风机引风量不要选的过大,容易引起换热器热应力腐蚀
发表于 2022-4-24 17:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
造成回流,是引风机选择不当!
发表于 2022-6-22 14:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
方案可行,注意不要低于露点温度。
发表于 2022-6-22 14:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
方案可行,注意不要低于露点温度。
发表于 2022-6-22 14:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
在主烟道上安装风门是必须的,因为你的换热器实在旁路,管道阻力比直管段要来的大。