QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 版主微信号:caivin811031;还未入三维微信群的小伙伴,速度加
2022-07-04
全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
查看: 9267|回复: 35
收起左侧

[讨论结束] 电缆允许有接头吗?

[复制链接]
发表于 2011-5-11 15:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我指的是平车车间里的移动设备或临时线使用的那种橡皮电缆,是否允许其有接头,有没有相关的规范标准?如果可以由有,则怎么接。
/ |+ f( ^7 c* _5 ~* x  W% |$ g, U; T如果一根80m的电缆就因为一个接头而被废掉,很是浪费。
. I- {2 ~2 x# y; K2 X% a6 C* U2 j) y我是看到过相关的标准,说手持电动工具、移动式电风扇的电源线是不允许有接头的。
发表于 2011-5-11 20:26:35 | 显示全部楼层
我们再实际生产中一般可以,不过得根据现场实际情况做好相应处理。
 楼主| 发表于 2011-5-11 22:06:15 | 显示全部楼层
有没有什么标准能够支持一下我们的意见??请高手帮忙查找。
发表于 2011-5-12 14:50:32 | 显示全部楼层
移动式电动工具的电源线引线长度,不能太长吧。
发表于 2011-5-12 18:06:15 | 显示全部楼层
应该可以做接头,但必须做好电气绝缘和机械防护。
发表于 2011-5-13 05:53:41 | 显示全部楼层
增加一个分线盒 是不是更专业一点 仅供参考 呵呵
发表于 2011-5-13 10:38:05 | 显示全部楼层
可以有接头,虽然没看到标准说允许有,但也没看到说电缆不允许有接头的。
1 ?& q) p- S) }$ W. Y只是接头时,应注意这样几个问题:1.电气连接必须作好,避免由于接线不好,造成接触电阻过大发热;2.机械强度要有保证,你说的是移动电缆,拖动时接头处是会受力的,要防止被拉断或造成虚接;3.要注意其它如防水等问题。' S- C( I5 o$ J/ v0 [8 l
简单点说就是两句话:一是线要接好,二是外面要包好。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
郝工在线 + 5 参与奖

查看全部评分

发表于 2011-5-13 11:42:32 | 显示全部楼层
新设备用电缆,如果接头就很难通过验收!
6 f5 _; i9 k( m: ]4 i2 n- w" E6 A0 ?一般情况下,允许接头,小电缆绞接后做好绝缘!
" V+ ~" |2 p( G! S大电缆要用连接管压接,用热缩套管缩套好;如果是要卷绕的大电缆,套管尽量短,并错开一定的距离!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
郝工在线 + 5 参与奖

查看全部评分

发表于 2011-5-17 20:23:05 | 显示全部楼层
可以 但要做好绝缘和机械防护 做临时线时注意架好 防水
发表于 2011-5-19 23:53:42 | 显示全部楼层
可以的,有多种方法,如接线盒、冷、热补,都是可以的。
发表于 2011-5-20 07:00:48 | 显示全部楼层
好像没有什么具体的规定,但如果使用环境如潮湿、导电粉尘比较多的话建议不要有接头以策安全。一般环境可根据情况来处理,有条件的话尽量不要有接头。
发表于 2011-5-20 09:53:36 | 显示全部楼层
4.1.7 Joints, x  C( |9 W. d" k4 q) p
A joint in a solid conductor or in one of the individual wires of a stranded conductor shall neither increase
' i! C5 `6 J8 s$ e8 _the diameter nor materially decrease the strength of the conductor or the individual wire. No more than
: |: y0 @/ ]7 L' {5 Cone of the wires in a stranded conductor of 19 wires or less, or more than one of the wires in any given# _3 ~1 ^  h  w' ^* `6 I1 Z& o2 T
layer in a stranded conductor of more than 19 wires, shall be joined in any 0.3 m (1 ft) of conductor.
$ Q8 {3 a. z: X) k, s9 fIn a rope-lay-stranded conductor, which consists of a central core surrounded by one or more layers of
& U' P1 {6 h2 @; ~stranded members (primary groups), each member shall be considered equivalent to a solid wire, and as/ E7 ^, O# c2 V) F4 P* r9 W, }
such, may be spliced as a unit. These joints shall not be any closer together than two lay lengths.2 j# ^/ V* J8 q5 p
美国UL44橡皮电缆标准里的一段话,如果有接头,接头既不能太多,也不能太大!
 楼主| 发表于 2011-6-5 15:25:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjybd 于 2011-6-5 16:26 编辑
; _% y/ ~, n& t& B9 {
4.1.7 Joints
$ V. e1 e1 d6 l7 l# h* }  P- D, N- u1 L

% G) m0 b2 T1 t% i
0 r$ Z* q5 ^1 t/ |/ f1 i0 Z. y
4.1.7 Joints三维网技术论坛. Z+ w# Z) |# g6 F1 n0 |9 k8 |" I  ~2 H: Y& g0 ?) H
A joint in a solid conductor or in one of the individual wires of a stranded conductor shall neither increase三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa& }* D" x3 H* S$ b6 s% b; S7 O3 T# z' W5 d2 K6 Q
the diameter nor materially decrease the strength of the conductor or the individual wire. No more thanwww.3dportal.cn4 q6 `  L& {6 ]3 S4 I7 A) j* k& W' l
one of the wires in a stranded conductor of 19 wires or less, or more than one of the wires in any given三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa$ X2 S& e" d. q: o9 c& p% C% K2 t9 Q1 E+ r. ~
layer in a stranded conductor of more than 19 wires, shall be joined in any 0.3 m (1 ft) of conductor.三维网技术论坛+ v9 _( E8 @: V& H2 }/ K" M8 H: y: W3 b/ b$ p
In a rope-lay-stranded conductor, which consists of a central core surrounded by one or more layers of, Z, V+ E3 J( G3 [. A& ~* y
: s9 x: F2 H/ L4 r  i) o三维网技术论坛stranded members (primary groups), each member shall be considered equivalent to a solid wire, and aswww.3dportal.cn. `5 m) @  Q4 S1 }: F8 u6 G
7 A  w' z4 D7 U9 E$ z) A1 c/ v8 bsuch, may be spliced as a unit. These joints shall not be any closer together than two lay lengths.三维网技术论坛6 X: O! X: d& b2 p+ b; f/ a( Q3 S* O. q7 j
美国UL44橡皮电缆标准里的一段话,如果有接头,接头既不能太多,也不能太大!
zhaogy2006 发表于 2011-5-20 10:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

4 |& u& d7 _3 N  f. O" R3 M不能太多,也不能太大,那多少是合适呢?? 原来美国人也玩文字游戏————
发表于 2011-6-6 17:19:57 | 显示全部楼层
没有见过标准说过,不过感觉上接头是不太好。只要不影响使用,应该是可以接的。
发表于 2011-6-7 10:20:57 | 显示全部楼层
原则上到不是很清楚,但实际上,我们公司经常是连接的
5 T( v( X0 B' ~* Y! I方法:
' n$ W; w/ I" k1,用好的冷压端头接好7 O( k) R! d3 W) M* i1 x: R+ U+ L
2,用自粘胶带缠两层,为了增加其抗氧化和软化程度. ?% K, P4 n0 z, u7 N
3,在用PVC绝缘胶带缠好,为了防水和绝缘! s' u3 X7 J+ O! i  k7 ^
4,最后,用废的电缆皮包扎,增加它的抗拉力和防油力度
发表于 2011-6-9 21:07:48 | 显示全部楼层
3# yjybd
! z9 N  m8 n# M! _! k8 E有标准的。
$ ^. Y; I  Y% P; b) a/ M4 n- C2 S* `; d  X: G  [% r3 t  x5 B
你是什么行业,化工标准中,对接线有明确的规定。
2 @3 O; @: e( ^7 X. ^) O  C
8 }8 U$ A2 c/ V" i1 f, ^$ _除设备已经运行或者排除故障,电缆不应采用接头。
发表于 2011-6-12 22:50:05 | 显示全部楼层
呵呵  我经常在现场用接头的,总不能因为有接头就要更换电缆吧,那样太浪费了,接头处一定要做好绝缘与牢固
 楼主| 发表于 2011-8-16 19:33:25 | 显示全部楼层
其实,这个问题是:6 B3 u+ R3 H0 D5 A7 U8 g+ N6 \
在于公司是否有钱,当有人提出后,又是否有人能够顶住压力、承担责任》》》
# `+ O- i/ R* G2 j: r0 X
$ c' ]# X' }: g) m' Z6 l期待着国标对这方面规范的出现————
发表于 2011-9-21 13:51:54 | 显示全部楼层
标准不知道,但是我们经常用,有些长电缆总不能因为中间有一个接头就废了吧,关键是接头要作好,即要牢固,又要保证绝缘良好。
发表于 2011-9-22 16:45:56 | 显示全部楼层
电缆允许有接头,但必须做到:1.保证密封。2.保证绝缘强度。电缆接头的绝缘强度,应不低于电缆本身的绝缘强度。3.保证电气距离.避免短路或击穿。4.保证导体接触良好。接触电阻要小而稳定,并有一定的机械强度。接触电阻必须低于导体电阻的1.2倍,其抗拉强度不低于电缆线芯强度的70%。
发表于 2011-10-31 20:47:41 | 显示全部楼层
20楼说的我在电工培训教材上看过,先支持下呵呵。但是电气是通用工种,所有的行业都离不开电气,太广泛,但不同的行业有不同的标准,具体还要看楼主所在哪个行业,参照相关的标准,
发表于 2011-11-1 08:08:49 | 显示全部楼层
现在的技术比较成熟,有专用的中间接头。完全可以
发表于 2011-11-5 23:25:41 | 显示全部楼层
用插座与插头就好了(像五金电卖的线盘),只是线太长的话要考虑电压降.
发表于 2011-12-31 11:21:31 | 显示全部楼层
可以有,但也要看环境,如果有爆炸物什么的存在那就不允许了
发表于 2012-2-1 22:05:20 | 显示全部楼层
实际车间生产中可以有接头,注意绝缘处理即可。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备13008828号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表