请教各位:哟哦那个PLC做顺序控制的时候急停按钮怎么在程序里体现?
) h# l" B1 l( P7 z8 F9 q( C" T  w! C0 c! F" U
4 h3 u" E: Z: O: W: ^" t
0 \. w+ @6 w0 H: t, ]$ |! u+ f: T
) O% R8 R. s4 e% ~- M; y* i
我是用顺序控制格式在写程序,中间有不少是时间控制来进入下一程序,   例如  动作A执行时  定时3S后动作B执行  在定时3s后进入下一步骤  
  n6 i, d2 c5 H) d% a) s( S
4 l/ T: \2 n1 n6 F0 V& p
0 O% P! |$ M8 i# P$ E% |& N中间遇到急停按钮的设置问题 ,如果只停止动作执行  那么时间控制就有可能出错    考虑过用累加定时器   无奈数量太多  很不好操作      
0 o! g, U8 {+ Z
) U7 v" u2 y* x+ l
: m$ `: Z8 ^' x2 T各位有没有高明一点的办法啊
发表于 2011-6-10 14:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
从安全的角度出发,急停按钮不要进PLC程序,直接停外部电路!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-10 14:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
急停信号触发一个byte位,然后把这个byte串到计时的前面.时间不会重置

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-11 10:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意二楼说法,既然都到要用急停地步,就停外部电路,重新启动。
" {( E: R, }1 f* t看你的表述到像是用暂停,要根据实际情况,看停止后是可以通过按钮继续工作还是必须重新启动程序,再决定怎么写。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-12 14:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4# cxtech * p: y& j: {/ _/ J" t; O
就是类似暂停的意思    不需要重启
发表于 2011-6-12 22:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
急停作为调用子程序或者输出驱动子程序的一个条件,按下急停后不再调用子程序
发表于 2011-6-17 17:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不知楼主说的是哪种PLC,用的是哪种时间继电器--累加器?3 `! X9 i$ [( @  {: r$ j1 V
普通的延时ON可以,断开条件后自动清零,将急停信号串接在里面,很好用的,我们大型的自动生产线的顺序也是这样的好用的很
" k0 N1 {- X& Y6 |" u急停停外部电路一般不可取,急停按钮处在坏的临界边缘时,加上有重大安全隐患用PLC维持的,可能会发生危险
发表于 2011-6-22 15:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我知道楼主的意思!楼主是想顺序控制,可以单步运行,也可以连续运行,随时可以停止!
3 H( H0 p. A, x; l1 h可以使用步进指令,很方便的,建议看看编程手册的步进指令部分!
发表于 2011-6-23 20:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接在赶路上接就OK了
发表于 2011-6-23 20:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我一般是按照2楼的做法做。
发表于 2011-6-29 20:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
二楼是正确的。急停控制装置的设计应按照《GB/T 16855.1-2008 机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分:设计通则》,高风险设备要达到该标准的要求,可靠的方法是急停电路上增加安全模块。
发表于 2011-6-30 14:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主已解释不是急停,而是暂停,按楼主想法,涉及的应该是程序断点保护问题,尤其是定时器的数据保持问题,我提一个解决思路:暂停时将定时器的当前值保存到一个数据存储器中,程序恢复时再这个数据再写回到对应的定时器中。这只是一个想法,与楼主用到的PLC型号也是有关系的。
发表于 2011-7-22 16:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
急停开关的功能线路通常串接在安全模块比如安全PLC或继电器的回路中,还有个表示状态的触点可以用来接PLC输入表示急停当前状态,但对急停的功能没有影响。
头像被屏蔽
发表于 2012-2-3 10:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-10-20 12:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个简单啊,
% x( ^+ ~  c& B8 T; Y2 E1 O6 e以三菱为例可用比较指令    (以下程序仅供参考); j+ q/ }1 B5 _& C% ]' ~+ E
LD       M8000& l; P7 w0 i8 y+ U% A! \9 s" t
MPS
8 {8 `4 v1 x7 _ANDP   X1* n; r; w' a* \; _4 `8 X
OUT     C1 K4: A& n4 s* E8 A
MRD2 O, n; f, G( l3 a6 |
LD       = C1 K13 @4 T9 h7 c7 b
OR     M1& `3 }: O  J/ t3 F! M$ K( t
ANB * l, V9 y* q" H( N/ S
AND     < C1 K4
1 U0 E2 q- X! g- z/ ~4 TANI      X2
) e* b! H4 }$ J5 @$ g5 hOUT    M1
* [$ v- D# v; n6 b, t0 `, z: K1 KMRD   9 ?2 `# I% u& H# o+ d9 I
LD      = C1 K2" H1 S5 S) O6 f- @, ^$ }7 h
OR     M2
9 ]2 i  @+ ^* G8 N( c2 Y9 F7 GANB 2 Z3 x/ `/ v4 L
AND   <C1 K39 C5 W' I$ _- P
ANI    X25 }: p( J0 Z9 [
OUT    M2
7 w: \9 [" y; }6 fMPP+ [( |: N7 r$ X, R  p
LD      = C1 K4
' B! _. Y; ^$ J7 i# H5 ~OR    X2# ^& p$ l2 U' y) o5 R# S" @
ANB     9 I  Z6 T$ ]- P
RST   C1
* n, f# P1 f" X( E, oEND
# G8 \2 r+ h' }% m% p$ R9 _
9 L* @6 R. |: S7 N4 H: S% @
& K! ^3 v: A1 i" N' w4 r- i6 G6 eX1为电机启停按钮,按第一下M1启动,第二下M2启动,第三下M2停止,第四下M1停止。7 t7 }( \: [2 J: t6 g; ^$ w. V9 A  u
X2 为急停按钮。
" u! `) n4 d+ L% [  c' z, R5 u' j