[摘要] # h- j/ i3 X& ?5 I$ M$ [
近期在超高压线路中,OPGW 断股、断纤、管穿孔、渗水、漏油、泄氢、爆裂、信号中断等事故频频发
. ?/ O" F$ W0 {( `3 I' A4 k# J# _8 w生.对电力通信的安全已构成了威胁。运行情况表明,OPGW 断股的核心问题是缆体结构设计问题。根据特高# @9 a% @& ]! i  L- Q  P
压线路的特点和要求,建议我国特高压线路中的OPGW 采用CCS—OPGW 光缆结构。4 [; Y  y8 \3 ~
[关键词] 特高压线路OPGW 光缆结构