|
|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
应用一比例减压阀atos无反馈型的,实际使用过程中设定减压10Mpa.. `& f7 [ T8 `2 k8 K5 }- `9 x/ n5 D
当进口压力从0升高至20Mpa时出口压力一下自串升到18Mpa左右,然后再降到10Mpa.调整阀的增益和斜坡均无效.3 z2 Z- [7 X6 I$ C
) w: z+ D$ i! K5 Z) i$ X* b我分析了一下原因可能是由于,当给定信号给阀后,比例电磁线圈产生定力,但是阀的P口压力却从零开始升高,造成较大流量变化.引起阀芯不稳定. ^( V9 b7 Z0 d5 B8 d& S
; G+ L Z7 r, r1 l8 b; |( M- N0 z+ b解决办法:是否可以用一个延时,
: D0 Y6 e; |3 g0 ^! T1 J, x先让主压力升高至20Mpa,然后在给减压阀一个信号.5 Y+ {; A3 A' \ R) w/ ]6 n, c
8 W, y8 v$ C4 S- C5 l) `
不知各位能否告之减压阀在不同进口压力时能恒定减压的原理
+ y( x9 A5 f4 b% |- g
" K- z2 o2 T& `) ] b* D[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-2 19:29 编辑 ] |
|