发表于 2011-11-9 16:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
a1.jpg   N2 S" I" B; I+ J! z
a2.jpg + x* }7 j9 E5 d, N9 q
差动时,压力很高?
发表于 2011-11-9 18:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你的系统负荷F=0,系统的压力源于元件的压降。) ^7 b4 x  m4 D( B. D: ~
差动时,流量增大,压降增加,系统的压力升高。
" Y1 x% N$ K; a; |5 e6 U; L" t5 m( |, }2 h1 D1 y
这个系统中DT1换向阀压降最大,元件通径小应该是主要原因。
 楼主| 发表于 2011-11-10 07:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
但是单向阀压降由24到10,怎么理解?
发表于 2011-11-10 11:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
通过单向阀的压降:1 H1 M8 X  {5 n# h: f0 C9 W" d' H3 v
第一个图流量小,所以压降小。5 f  y3 [- k2 D  z/ }
第二个图流量大些,压降大些。
发表于 2011-11-10 11:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你这个是仿真的吧,说说你的元件的通径参数。
 楼主| 发表于 2011-11-10 13:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
festo仿真
  D& n$ a* o8 |' ]4 u3 Z3 G* v6 `不知道那里有通径参数设置。( y6 z2 ]7 v- \  [8 o& t
单向阀开启压力1BAR
8 G$ V* ?& g  _5 ^9 J- ^换向阀找不到在哪里设置。
发表于 2011-11-10 20:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
festo仿真9 u$ ?9 m$ U0 o) E8 ~: S
不知道那里有通径参数设置。5 u# Q% K8 b3 u' v/ [
单向阀开启压力1BAR& I( o6 ~" s3 P  m
换向阀找不到在哪里设置。
8 D/ y( U4 h& x8 G3 O7 ysteve_suich 发表于 2011-11-10 13:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

- L! y7 ^6 J  A- M, B你选择地通径太小了。
 楼主| 发表于 2011-11-11 11:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个软件我不知道在哪里改通径大小。