QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
7天前
查看: 2592|回复: 6
收起左侧

[已答复] 变压器问题

[复制链接]
发表于 2011-11-23 16:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有个问题,请大家帮忙:5 d+ |: K$ q8 l9 o4 d

2 Q$ A9 }! P+ X+ h% W3 U! o我们公司采购了一个变压器,想把电压从380V升到440V。结果买回来后,发现我们变电所出来的电压400V~407V,不是380V。所以经过变压器后,变成了470V。我们的客户要求改动变压器,变成440V。$ L$ Q- Z. `6 b) E* g3 I
3 t+ |/ F5 f6 a- E7 B- G2 t& y
我不懂电的方面,我们公司也没有太懂的。) b9 V  Z) e- j4 o5 ?
) _9 R/ ~( l$ T2 h! V; K4 Y
咨询一下:: k+ T% J% ~# e' M
. H; y3 i$ I/ N: p# B
通过什么方法,把变压器修改一下,使出来的电压稳定在440V左右啊。
发表于 2011-11-24 15:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
可以考虑减少变压器次级线圈匝数,这样就可以降下来了。你可以和变压器厂家联系一下,让他们帮你改,不是太复杂的。
发表于 2011-11-25 20:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
不知道楼主所说变压器的容量多大?可以适当调节一下分接开关,吧二次侧电压往下降一些。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-11-25 20:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
楼上说得是对的。变电所中的变压器,其二次电压的设计值本来就是400V。以抵消带负载时造成的压降。保证负载区域得到380V左右的电压。为了适应不同的负载情况,这类变压器一般提供±5%范围的分接装置,用于调整输出电压值。
 楼主| 发表于 2011-11-28 08:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
变压器 容量 130KVA,三楼说调节分接开关是怎么做啊
发表于 2011-11-29 21:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
看你的变压器接在哪了  距离变压器远电缆的压降很大 到了变压器就是380伏了 看看你的变压器有分接头吗 变压器一般都有分接头  380变440以前真没听说 干吗使呢

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-12-2 11:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电压误差+/-10%很正常的事情,用电设备都有这么大的容差,也是国标规定的.如果客户用电设备要求高的话就加个稳压器.当然公关要到位,有些客户不懂喜欢乱要求!!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表