[已解决] 电缆线的安全载流量求助

 关闭 [复制链接]
发表于 2012-5-15 11:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
50平方的三芯电缆线的安全载流量是多少?在哪可以找到这方面的资料。谢谢指点。
发表于 2012-5-15 13:24:45 | 显示全部楼层
空气中敷设铜芯186,铝芯153 。埋地敷设铜芯190,铝芯145,环境温度均在25度,详见《电线、电缆及其附件实用手册》 中国电力出版社

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-5-15 13:54:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上指导。
发表于 2012-5-19 21:38:49 | 显示全部楼层
问题描述还是不全面的。1 a) x" x$ B" I) ~2 N. z# R3 j
要考虑敷设方式,导体允许最高工作温度(电缆绝缘材料),来选择。, ?( e- Z+ E% U
还要根据环境温度,电缆数来修正。
2 q* X+ ~& {! n7 ]3 k* o, ?根据IEC 60364-5-52,空气中敷设,导体温度90度(EPR绝缘),环境温度30度,铜芯,50平方的三芯电缆线载流量192。$ ^" P( y" d  @) G
环境温度40度是,载流量修正系数0.91。
! T& ]2 ]3 Q, L6 L3 x两根电缆绑在一起敷设时,载流量修正系数0.8。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分