发表于 2012-6-19 09:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 hjl6025 于 2012-6-19 13:31 编辑 1 Q7 d: W* e8 o  b2 f6 D; ^6 q
+ a& E8 L( Z% h! S$ Y
如题,GB150.4-2011中10.3.2 C)对满足GB150.3-2011中6.1.3不另行补强的 接管,自开孔中心,沿容器表面............  
9 \& R) G* V/ c$ r/ f3 P        而GB153.3-2011的6.1.3中C 接管外径小于等于89  E)不得开于焊缝上9 O3 `/ L8 G% g* x" I: J1 M( l
         那么关于人孔开孔 有没有探伤覆盖要求? 万一小孔开焊缝上了 如何探伤?
( P1 E3 P7 Q: A8 M0 K        如果不满足GB153.3-2011的开孔的覆盖和探伤执行哪个规定?
发表于 2012-6-19 11:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zhoushan403 于 2012-6-19 11:17 编辑
0 E2 g7 i$ h) r; _$ }. k' g- t) y% g5 V: `3 W2 |5 s' R1 _
没明白意思。3 w) T4 Y$ P" S* C; W- U, R" T
也就是说目前你的开孔已经开在焊缝处?
, t4 ]8 R* z+ w6 {/ m' T: ?, \* y如果是开孔在焊缝位置,人孔肯定>直径89mm,那就不符合6.1.3的第c、d二条,除非你满足其余的任一条件,否则你的开孔需要进行补强,补强后的无损检测按照GB150.3-2011中6.1.4及GB150.4-2011中10.3.2(b)执行。& N' K/ x& w$ Q* k9 K
可能我的理解有误。- `, r5 q- G. s+ s- q5 l. S- [
其实我们的GB150,抄ASME总是丢三落四
 楼主| 发表于 2012-6-19 13:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
哦 懂了 谢谢楼上