[已解决] GB150-2011中开孔覆盖探伤问题

[复制链接]
发表于 2012-6-19 09:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 hjl6025 于 2012-6-19 13:31 编辑
1 |. t+ h: H. y: Q2 g  i
1 P/ C) l& {: ]  h- F" v6 n如题,GB150.4-2011中10.3.2 C)对满足GB150.3-2011中6.1.3不另行补强的 接管,自开孔中心,沿容器表面............    C1 W8 Q9 f5 X
        而GB153.3-2011的6.1.3中C 接管外径小于等于89  E)不得开于焊缝上; [: c6 U' ~& X" |+ c& f/ Z! l, {
         那么关于人孔开孔 有没有探伤覆盖要求? 万一小孔开焊缝上了 如何探伤? " }& {5 c/ R. p8 }# v; S
        如果不满足GB153.3-2011的开孔的覆盖和探伤执行哪个规定?
发表于 2012-6-19 11:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zhoushan403 于 2012-6-19 11:17 编辑
1 L( P% J7 A: x7 H% {* [
/ m% g. c& A0 M/ e* x, S* o+ x$ L没明白意思。
+ }& J9 B* e" e# e7 ?/ e也就是说目前你的开孔已经开在焊缝处?
$ F9 I  H2 y8 t" ]5 U如果是开孔在焊缝位置,人孔肯定>直径89mm,那就不符合6.1.3的第c、d二条,除非你满足其余的任一条件,否则你的开孔需要进行补强,补强后的无损检测按照GB150.3-2011中6.1.4及GB150.4-2011中10.3.2(b)执行。
- t3 L; ?& H. \9 M2 V可能我的理解有误。
. K) d  j# k; j* a) k7 c' c其实我们的GB150,抄ASME总是丢三落四
 楼主| 发表于 2012-6-19 13:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
哦 懂了 谢谢楼上