浩辰CAD电气软件V2012为用户提供的校验功能不止一种,虽然各个校验功能的操作都差不多,但还是会有细节性的差异,今天我们就主要来了解电缆校验和N/PPE/PEN校验校验。* g' m. ]# j% i8 W
1、电缆校验5 k9 Q8 B& _5 X3 s) d8 H
菜 单:[电气计算] →[设备校验计算] →[电缆校验],执行[电缆校验]这个CAD快捷键命令就弹出下图对话框:; ?4 z5 [" |: ^* {# d% L" {$ N/ @
7 x9 _3 L! [* r/ F+ g6 ]) ~& l
电缆校验跟其他校验在这里就有一点不同,选择“校验计算内容”后软件只可同时进行“电流校验”和“动稳定校验”,而其他校验在这里可以同时进行四种校验;勾选要计算的内容后,在对话框中输入或提取各项参数,软件就自动计算出负合开关校验结果,并可生成计算书或校验表。
4 X* {% [0 g$ h! m5 P% o 在上图中看到一个“查表”按钮,设计人员在“热稳定系数”取值的时候可以点取相应的数值就可方便快捷地进行后续计算。1 n n3 M: `$ h) ^5 i8 N2 |7 ?( H% |* ^
2、N/PPE/PEN校验
5 a% q: U9 F2 b9 k 在[电气计算]的[设备校验计算]中找到[N/PPE/PEN校验]选项,执行此命令弹出下图对话框:
, v \3 |/ N* H/ `$ `& x - E$ y" E' Q) u |0 `: ^, ~
1、谐波影响:
5 `( z* l9 H' v7 j3 t. F } 软件为相电流中三次谐波分量提供了四种选择,分别为“无谐波”,“20%三次谐波”,“40%三次谐波”,“50%三次谐波”;- c3 P# j6 a; Q6 m
(1)无谐波影响,最大允许线路长度L=10UnΔu(%)/1.732I(R'COSφ+X'SINφ)
; E4 T1 `4 O# }' _9 E! ~% | (2)有谐波影响,先计算谐波下的计算电流I’,再计算谐波下最大允许线路长度L’=10UnΔu(%)/1.732I’(R'COSφ+X'SINφ)
' p8 q# \* {! y. W 2. 负荷情况:
/ u3 N, V/ {5 i4 Q 在〖负荷计算电流〗中直接输入线路所负载的负荷计算电流,一般负荷情况只考虑“终端负荷用电流矩”
& E, d0 d. j. Y3 R# M |
|