本帖最后由 cnxiaomao 于 2012-9-9 09:38 编辑
1 B( A5 I! ?! J/ f4 e' a3 r- D8 u
222222222.jpg   B& [& a3 c2 L( y8 [5 J. e
2012-8-10到2012-8-25在数控基地,呆了十五天。0 v& C$ m/ W6 v1 y
见到了武汉华中数控公司技术员进行数控系统的调试全过程,当时就只偷偷拍了张照片,很多不懂的地方都是问了高工王老师的,加上自己见到并能理解的。调试总结如下:
1 v, X# D6 w' }/ z; C(1)调试前工作线路检查
" o( N7 J* x$ ]$ S# h8 p  I由重要的级别递减,按线路走向顺序检查以下。
7 R: V! @5 S) D: }2 z1.变压器规格和进出线的方向和顺序。" y! q' K7 c. M& K& c0 W
2.主轴电动机、伺服电动机强电电缆的相序。
+ ^8 H* v* O7 |3 l3.DC24V电源极性的连接。; x1 u$ h' T1 w2 m
4.步进电动机驱动器直流电源极性的连接。
$ }+ P, ]8 R5 @" r8 u+ Y% p5.所有地线的连接。
/ F" O8 m3 X$ R! g! s5 K4 J9 @2 O0 o9 d) D, I+ `6 Z8 w2 {
(2)系统调试. S9 p5 c  F8 g) D: r" f& l$ [
1.通电
" v2 T* D8 F& k) C) M- @5 c1.1按下急停按钮,断开系统中的所有空气开关。  \1 v8 x# l8 \$ ^; P1 M! G" {) Y  v
1.2合上空气开关QF1
( Q- r, ?* S8 S& `$ [  Q  q1.3检查变压器TC1电压是否正常
+ D, \7 e& \6 f! @6 }1.4合上控制电源Dc24V的空气开关QF4,检查DC24V是否正常。HNC-21TF数控装置
& b( U) ]0 n4 ]" B) a通电,检查面板上的指示灯是否点亮,HC5301-8开关量界限端子和HC5301-R继电器板的电源指示灯是否点亮。9 @- f+ \  r; g6 ^  e
1.5查看PLC状态,检查输入开关量是否和原理图一致- m2 X( t+ }. d( a  V

" S: R/ G: t- ]2.系统功能检查
' a+ f6 d  k  H0 P* e2.1检查X轴、Z轴正、负限位开关后,以手动方式将工作台移回中间位置。- L, U% ]4 B8 w* }) S" w
2.2按下“回零”按键,软件操作界面的工作方式变为“回零”。按一下“+X”和“+Z”,检查X轴、Z轴是否回到参考点。正常,“+X”和“+Z”指示灯是亮的。2 Z8 f% _! Q" f( B* x& H  z8 N
2.3手动方式,检查“主动正转”“主轴停止”“主轴反转”是否正常2 [. g! m6 G, y7 B
2.4在手动方式下,按一下“刀号选择”按键,选择所需刀号,再按一下“刀位转换”按键,转塔刀架应转动到所选的刀位。9 `0 \+ ~; n& e
2.5最后调入一个演示程序,自动运行程序,观察十字工作台的运行情况。
/ m+ T7 {/ R5 X5 m: l; k% a3 t. u2 k8 h. Z5 z
3.关机+ X9 b7 M6 A. B& I
3.1按下控制面板上的“急停”按钮
% }- v  u' J  X, G* g3 l; ]3.2断开空气开关QF2\QF34 W0 h1 [: @9 [* X0 \! ^  h( y
3.3断开空气开关QF4. J8 u; i  B, s
3.4断开空气开关QF1,断开380V电源
5 V; a7 M, ~/ f% Z6 t/ U" [' f* N4 I/ G
有些地方,还不够仔细,只是有些内容记的不够清楚,不想写上去,等下弄错了,就糊弄了大家。
" D+ W' C* @( U以前我学仿真软件的时候,到数控基地加工时候就面临一些故障现象,反正都是一个系统的,调试的时候还是可能会有用处的,, V% o% ]$ n/ Y& \9 I# d2 d: r
所以,在这里一起进行我的一个数控系统故障现象以及解决方案,期望更多先行者能添加这个系统更好的经验进来!
( D( c6 P) |/ X6 E
2 N, [  p. R" [2 s4 K* z7 ?一:不能产生复位信号
  k( u! C9 J0 ?$ W* c解决方案:检查1.硬件  2.PLC软件   措施1.检查超程限位开关的常闭出点,检查急停按钮的常闭触点。2.检查XS8接口中的4、17脚应短接$ C9 a  r: d# [% y2 f% l
# A8 ~2 N; a' Z# {- U( i% T: _
二:复位不能完成8 x% F4 V- a5 J8 u1 }
解决方案:检查逻辑电路即可% s! F8 B$ \  ]$ e

/ V! [! D' v2 e三:不能进入系统主菜单2 k! i/ R' w5 Z. I* O+ B
解决方案:系统软件被破坏,可用杀毒软件检查系统,重新安装系统软件。
) K  h; `) T3 q* z: `/ t& ~! A2 J
+ _% E. M* o6 e" ^四:屏幕没有显示- I6 h! A, t' N- s
检查:1、接线是否正常
3 O3 J" f9 j7 _8 `7 n* I+ D           2、调整的亮度是否合适2 F) B1 ?9 E8 O( I6 z+ Y  z
           3、硬件是否坏了) F- Y0 M5 n& ]2 g" a2 B2 ?
解决方案:1、要是电源插座问题,就看看输入电源电源是否正常(DC24V),接线极性是否正确、1 m" F+ s# r) r3 N1 M
                 2、调整面板上的亮度调节按键
  @; m4 X& p: x- I5 e                 3、这个肯定要和公司的人联系,叫他们过来更好吧0 D0 X' F( Z, L; _
% r7 w7 e# a' ?9 [
五:DOS系统不能启动
# ?/ v7 x2 s9 e% f4 Q1.如果是软件问题,就用杀毒软件检查系统,重新安装软件系统
/ m1 ~9 Z8 S: K1 L) \2.如果是硬件问题,就更换电子盘或硬盘,用软盘运行系统。" D# `/ K! {/ x9 E
# l, n2 w, z$ R. l+ F
至于系统的问题,我觉得倒是不少,现在只想到这么多,等还有我会继续补充在这个帖子里!
! x$ U! T+ ^9 `4 u' J. b+ G有不对的地方,希望各位能不吝指正!以便我能及时更正!谢谢!  @" x) {; w5 }9 k2 l
& i% S  a0 W' t
补充:
! C$ L! o: T# `2 Q( _# s+ S六:进入数控系统主菜单后显示黑屏
$ a0 n9 A7 j" U% ~& k9 T: x玩过电脑有点经验的人,都知道这基本是一个道理的,嘿嘿,个人是这么觉得的。无外乎接线和系统问题。
, H. C, p8 s- b1.检查电源插座,检查电源的电压是否正常,确认电源的负载能力应该不低于100W
2 J# m/ W" D/ a7 S2.还是那招很管用的,用杀毒软件检查系统,重新安装系统软件。呵呵,个人觉得还是很不爽,能不用解决是最好的。
* @8 m2 o, \& }5 P1 ^, x1 M

评分

参与人数 1三维币 +20 收起 理由
洪哥 + 20 支持原创!

查看全部评分

发表于 2012-9-8 20:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
总结得不错,将来工作了一定大有作为!
9 Y" m* G3 ~" ^" h5 }- ]支持原创!
发表于 2012-9-18 15:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
不错不错。一直有总结一直会有进步。