[已解决] 双速电机安装变频器,可以配合双速开关使用吗?

 关闭 [复制链接]
发表于 2012-10-24 09:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 虎强 于 2012-11-18 17:06 编辑 * ?. W+ }: {7 Z' [- X3 ]

6 ]# Z* p* V5 p' n双速电机如果安装变频器,可以配合双速开关使用吗?" u; R3 V; ~  b; G
双速开关的工作原理是使电动机产生的磁极对数减少一半,即电动机的转速提高一倍。
/ ^7 Z" s- P. }* `+ F' R7 P而变频器设置里面有电机极数的设置要求,一般默认极数4P,这样做有什么不妥呢?
' e6 V; H( h7 W3 e! F
( ]( V$ p1 l( x/ r" ] 2_3_1_03.jpg
+ l' a! Q9 w" i8 }) t  O0 |* T4 z6 ^- ?
也可以理解为变频器设定极数与电机极数不匹配的情况下,影响使用吗?
1 V0 O( d( ^: ?& [有人可能会说,既然有了变频器,为何还要双速开关呢?9 _  M% D) `, |
所以在此只是讨论有何弊端,谢谢。
/ O3 L3 M" n2 f% G
$ @( P) f. m* S& C5 |
* D: V4 }" g6 M5 C: V 20100628083603437.jpg
发表于 2012-10-24 17:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
变频器有对有极数的要求,如果不按电机极数设定变频器电机参数的话我认为会有以下问题,只是可能出现,本人未验证过:9 @1 {' R1 _: X4 I: T8 N' R7 |, Y. n( D
1.电机速度控制不会很准确;3 O: D/ n- ~* Z$ O0 O
2.电机工作电流可能会变大,烧毁电机;
1 @6 B. W4 z# X( }; t( F3.励磁什么的会变化,也可能引起电机发热烧毁,也会降低电机的工作效率;* V# F; n3 k, v1 a* D$ P
4.也可能会烧毁变频器。5 w4 D2 l' N7 H
5.电机出力可能会受到影响。

点评

谢谢  发表于 2012-10-26 10:19

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 参予讨论,应助。

查看全部评分

发表于 2012-11-6 15:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
同意二楼看法,补充一点:电机机械特性会受到影响6 `5 ?1 D) j# R! ~& w
发表于 2012-11-7 20:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
就是以上2位说的那样,烧电机很正常。如果随时改了参数可能会好点
发表于 2012-11-8 22:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然可以,欧系变频器可以设定多达4种电机的参数,通过通讯来切换。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助,参予讨论。

查看全部评分

发表于 2012-11-17 22:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
一般不行,因为双速电机的基频和电机级数,转差都不同
1 W# p# C" Z" ?我曾经搞过一次,在电机不工作运转状态下通过进行继电器切换速度,并根据继电器的辅助触点通知控制器进行两套既定参数切换,注意该事宜在变频器得电但不进行速度控制时切换。运行状况很好

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助,参予讨论。

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2012-12-5 17:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽