660v矿用配电系统中为什么不需要零线,只有地线呢?
发表于 2012-11-17 17:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我国《煤矿安全规程》规定“严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。”而不仅仅是660V矿用配电系统。实际上,我国的煤矿已经较普遍使用1140V电压。甚至一些大、中型采掘设备已经采用3300V高压。
发表于 2012-11-17 19:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2012-11-17 19:56 编辑
: H9 b0 W5 ~* x
4 n6 k" b; u+ b0 h$ z" ~煤矿井下采用中性点不直接接地系统的优点。
. K6 |" D) f5 j2 j" q3 ~) o(以下内容取自《矿井电网的漏电保护》胡天禄编著 煤炭工业出版社 1987年出版)' w& b' K. z  |% R4 E; s
' G, y: g0 m5 f
Pic.gif
发表于 2012-11-19 10:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
pangpang 发表于 2012-11-17 19:52 static/image/common/back.gif
0 {1 Z- @0 k8 O' N6 w煤矿井下采用中性点不直接接地系统的优点。
4 z# o. }$ L, [/ z- Q: h) n5 F(以下内容取自《矿井电网的漏电保护》胡天禄编著 煤炭工业出版 ...
7 B  ?7 Q! _8 v1 {3 I- p
经搜索,发现论坛尚无此书,故上传。虽然此书出版较早,但其基础内容并不过时,尚有参考价值。, E4 h5 N* i' P- }1 M: V

) S8 P# k+ b+ N( @- ]6 Hhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ead&tid=1177698