发表于 2013-6-3 14:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教* F% I% F* j0 p7 u3 Z; ]% }
" U- _2 j3 w5 g% S

" t: t  X6 {1 x2 M
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif
4 d6 _/ a- V7 ^" r7 X6 U呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?

- D9 E) e5 H/ r6 r8 o& a只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国标铜排载流量表  Q8 E5 N; H- }2 F+ ?5 _" y
一、        矩形铜排
  E% ~. \# J4 U* H铜母排截面                              25℃                                  35℃
5 `1 I+ t# H0 |+ r        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A)+ w8 W& O2 p2 o1 I) q7 s
15×3                        176        1858 |) B) E! Y9 m1 B* W
20×3                        233        245
' a' y6 [+ F9 F9 _25×3                        285        300/ ~2 L8 N! R- ]$ T6 ~: b
30×4                        394        415! t# X) R8 {" p' o$ Z2 R
40×4        404        425        522        5506 u% }2 r- O7 F2 B( V. h. y" n- I
40×5        452        475        551        588& Q# G; v+ f4 a2 k; B+ W
50×5        556        585        721        760
" r8 R/ P. _  N! \2 z6 J8 S50×6        617        650        797        840
2 D7 }1 t2 f$ X  S- k' r60×6        731        770        940        990
  D+ w! c* Y" S) j+ F/ _7 v9 N60×8        858        900        1101        1160, y) I5 N; y2 Z' s/ g! S
60×10        960        1010        1230        1295* d. }) {) |1 o2 [6 a
80×6        930        1010        1195        1300
" X& i" x4 \7 W" N80×8        1060        1155        1361        1480
: `% k  U* F$ A3 u) V( B80×10        1190        1295        1531        1665
0 x' V7 g, J; N' ]5 e: w( ~100×6        1160        1260        1557        1592
" a9 P* J( V+ P' e) ~# V7 U100×8        1310        1425        1674        1850
* _2 z: `" ^, l: ?8 P100×10        1470        1595        1865        2025
2 e: J8 R' k. z# B0 q- y/ _0 {8 m120×8        1530        1675        1940        2110
! r0 U0 V0 ~6 \# z120×10        1685        1830        2152        2340
8 b4 |5 I( d! u1 S" Y, K7 n. T5 j2(60×6)        1126        1185        1452        1530
# K) ^+ {% p2 \7 ?* p2 (60×8)        1460        1480        1503        1600! T& o8 A4 c" s6 g
2(60×10)        1680        1170        2140        2250
9 E2 L' I" _% K" Z$ Q! C2(80×6)        1320        1433        1705        1855! K4 l4 o0 j. @+ _8 q2 Y" D
2(80×8)        1651        1795        2117        2515  _8 b* h2 T  K* `. r& y. H
2(80×10)        1950        2120        2575        2735
- X" N$ n4 a2 u* H* b+ H2(100×6)        1564        1700        2000        2170
# N* j. l- x- i! ?2(100×8)        1930        2100        2470        2690
. P' h# s0 U' Z5 [2(100×10)        2320        2500        2935        3185
' `/ W$ a0 b2 F* |; x" n) u2(120×8)        2140        2330        2750        2995
- G3 Y+ _  g$ x! o& Q0 i+ S2(120×10)        2615        2840        3330        3620
$ @7 S/ V2 ~$ B8 V. _
+ ~0 {+ J  r% m/ N, }6 d. A二、        铜导线载流量(35℃)
1 f: g* {$ T0 p& _截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        958 m; r8 }% Q1 V% B4 G
载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        263
# z) t2 S0 D0 K- M三、        抽屉柜抽屉导线选用标准
# w7 `% r+ P8 |* V& Z2 i截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×3
5 P3 l3 }* U* y5 P& F2 K6 P电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600
4 k1 z+ C3 [0 H( F; I" O你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。
/ k9 @6 `' ~/ f+ S; @$ m断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排