[求助] 断路器配多大铜排

[复制链接]
发表于 2013-6-3 14:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教
) h5 }3 G. }+ j  x, V* j4 M$ O1 H7 x# c

1 }) H) d, u  H4 B
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif) Y; H3 W1 I4 Z, l" _1 x
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?

* v0 B% a8 }; J8 C7 c$ R# Z" C只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层
国标铜排载流量表( b/ ?& g  m$ R/ B% T# p. ]
一、        矩形铜排) ?' Y) U5 ^9 S5 m4 y
铜母排截面                              25℃                                  35℃
. B9 _" q' N9 p        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A); W5 D* R7 ^' G. n
15×3                        176        185
& c5 k& i8 p8 o8 ], l3 A& I3 u. L20×3                        233        2452 x  k, p) m7 i
25×3                        285        3007 y, B* g. `* j, g2 |7 l
30×4                        394        415+ e1 i' e4 v4 a$ r: W  K# [
40×4        404        425        522        550; p. W* h1 ]+ Y- V7 y$ J3 e& v
40×5        452        475        551        588
2 B) C% z* i! l' o5 e8 k50×5        556        585        721        760
9 d* q" m3 c! ]: B50×6        617        650        797        840
9 n* c8 `! Q8 v& ~60×6        731        770        940        990
7 ~  [9 O( V1 x# v8 y9 n60×8        858        900        1101        11604 D9 O$ s8 h3 D+ g9 s
60×10        960        1010        1230        1295
( l0 c' \1 X$ x) C; N80×6        930        1010        1195        13006 T7 D6 {) n1 s0 T9 m6 t5 F
80×8        1060        1155        1361        14807 C. r3 |5 J. B0 q" t
80×10        1190        1295        1531        1665. d# L+ r6 A, }* B
100×6        1160        1260        1557        1592  p$ _! c& \; r% D" x
100×8        1310        1425        1674        1850
0 R, q! J! r+ C0 a6 f9 }9 }100×10        1470        1595        1865        2025
5 }* {$ q# A7 g. T4 J1 U120×8        1530        1675        1940        2110
  A$ U. |. ?1 D* m& l4 i120×10        1685        1830        2152        2340
  v2 l1 E7 P' g# x- p2(60×6)        1126        1185        1452        15302 U1 v7 l/ J. D, x" _& r
2 (60×8)        1460        1480        1503        1600
. F8 Y9 t; Q/ B7 _2(60×10)        1680        1170        2140        22508 f- Q+ Y& \: v( l+ P8 G, ~
2(80×6)        1320        1433        1705        1855
' f- p! E" h+ D3 ^0 a' t& R! p% c2(80×8)        1651        1795        2117        2515
) y! K# `, @- n: A$ _2(80×10)        1950        2120        2575        2735  a* }- v$ W+ d
2(100×6)        1564        1700        2000        21706 r1 ~5 }% J1 x1 q2 J9 H1 A
2(100×8)        1930        2100        2470        2690
& v+ T* Q! ]- E8 B+ e3 S0 H2(100×10)        2320        2500        2935        3185
2 ^' J( f* w8 H+ e' V4 _2(120×8)        2140        2330        2750        2995
; v& l  Y0 P* M: b; o% @2(120×10)        2615        2840        3330        3620
9 O! ^3 Q7 R* Y1 w4 b& W! J. E3 ]( s; C7 r
二、        铜导线载流量(35℃)8 n, E! U% v, q3 Q1 P1 R" P
截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95
. Z5 |1 Q3 A% M9 X$ K; D载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        263+ ?/ I0 S2 L2 `0 Q9 M# @+ x
三、        抽屉柜抽屉导线选用标准
4 g' X9 m' a8 ~$ _7 J" A0 i7 B截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×3
) u9 G: Y/ ^- O9 z  }3 U电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600
; \4 o8 R1 H$ y/ e& v4 q) a你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。3 {- I4 m3 o7 l8 Z4 B; s' F
断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排