|
|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
电晕处理设备在使用过程中有时会发生一些故障,包括电气故障和机械方面的故障。下面将本人在实际工作中碰到的问题归类分析,供参考。
j% @) o% C o; x
1 R4 ^( Y2 Z. g 1.设备不产生火花,冲击架上正极放电而铝排不放电
4 W+ R: W, d/ N+ y8 W4 ]1 S' U l3 e( U5 W2 R7 t# A$ |3 n# V8 @+ Y+ }
这种故障常常发生在多雨季节,由于室内湿度偏大,冲击架上放电铝排及绝缘硅橡胶辊上有水,导致正极放电而铝排无法放电。
; Y' L, ^3 }; y( j. y! A" C9 w) \; E, l8 T4 ]3 B
处理方法是:将总电源关闭,用干布将冲击架上所有的辊(包括牵引辊和绝缘硅橡胶辊)及放电铝排擦干,并用电吹风进行热风处理,没有水了,放电设备便能正常工作了。& s* E: b* k' u( x) \8 k. m% c
( j! Y; N% u# w* {; u' i5 w 遇到上述情况,热风处理后,开启冲击机应由小到大,同时观察火花状况,正常的火花是连续、无红点、均匀的。
7 l5 G6 Y7 p! ~* `! w K" c! C
: M6 n- J. \, n$ V! G, k 2.放电铝排不放电,电压不上升(指kV表),电流(A)指示偏大4 ]5 `1 C- n, B6 N! r1 P! P: y, m
' I2 N/ Q) k5 E- N& R( s
原因:6 w1 n" N" Z p2 y% r6 k! w
8 J- S+ R u# T+ }4 i (1) 处理设备并联,二极管损坏;或串联,电容损坏,被击穿;
4 x2 p, l' _1 ^
) A: B9 {3 ?* {* X1 k- l (2) 高压变压器接线错误;* {5 A+ s J0 m" A1 Q3 V0 @+ b; Y6 o
1 e- W/ ^5 B! p! ]0 s* ~1 g) P
(3) 处理设备内可控硅损坏,被击穿;
# o- `0 G; z5 h' o& n0 t O
' M z4 F/ x, }: s: I, ]1 l$ P* a) w (4) 高压变压器碳刷接触不好或滑环上有油污;
7 |, u: X' k5 y6 o( d$ Y6 O! L' U' z' Q* i8 k
(5) 控制面板上的过流开关损坏;# X* J$ w; K2 l4 V: G
! j9 q5 T8 R" R7 K7 a) Y (6) 线路板上的三极管损坏,不能起放大作用;
7 h4 }+ ?/ X6 a6 Z( K
8 ?! i9 m7 m) |: ?5 e q (7) 高压变压器绕组断路或绝缘瓷瓶损坏,被击穿;, e. V2 l. t: a+ O" q+ M
$ u8 ]7 z( Q. k% O& H (8) 高压变压器输出端正负极连线,发生漏电或被击穿;
4 S/ n; R& Q/ S% X' V2 O: Z' @
(9) 交流接触器线圈损坏,不吸合。
# n! [" {) h" F3 d, U* Z" a2 s/ u! T6 h; j
解决方法:' {) F9 E' R! _$ h6 b# x
7 b1 f" T- H8 M8 C# V (1) 测量二极管的电容、电阻值,若损坏则更换新的;, }0 g3 N- @; i* M! A* q+ I
3 h, I3 q! `* A
(2) 正确接线,绿色线在中间,两边为红色线;
4 F$ v. W$ {; s: r2 h
$ n0 J9 _" r' w9 u) `' b- g (3) 更换可控硅;& D% v2 E6 |$ I, Q
0 E1 W* u) e3 F' }8 g/ j1 B (4) 检查碳刷,同时用1000#耐水砂纸研磨滑环盘面,直到干净为止;
1 N% i/ R4 }% {* D
. j/ |. f6 j7 ^ (5) 更换过流开关;- j0 o: K7 Z: f7 c+ `' s
0 J# ^9 Q& z- f (6) 更换三极管;" ]- H" `4 h! h8 o' D' O; q) t
' W' s% f) P! t% `
(7) 认真检查绕组,更换绝缘瓷瓶;, ?5 j& X- G: O0 D
! L! @/ t8 f! F) Z1 E' l (8) 更换同型号、同规格的连线;
" n" F2 M, A) G% F n" q W0 W+ Q# ` `6 c0 H( ~+ Y
(9) 更换新的交流接触器。+ l/ Z5 U2 ~6 B: [1 }+ C0 |
+ \( S* u/ v, T% a( G" R: U5 M 3.处理BOPP、PE薄膜时,放电铝排放电,而处理VMOPP、VMCPP薄膜时,放电铝排不放电
" W9 N# f0 n/ M1 o
" F* l$ G: H7 b, v& e6 \! G) V 原因:0 e) X% v" [. `- Z; j+ H# D
; }8 h/ m5 Z. Y5 h; C* `8 D (1) 处理设备的二极管被击穿;
8 m: ?2 G3 y: w7 |+ q% n& A5 m8 k. @$ J3 @$ r {
(2) 冲击架上的硅橡胶绝缘辊被击穿,在处理VMOPP时曾听到"啪"的响声,火花只有一点点;/ F( {4 q7 {- E4 w0 @; t4 j1 A8 Z! \
* l" H8 o& O1 V) Z1 e* `" V4 {% W
(3) 高压变压器输出端的正负极连线,触及导体,以致漏电或击穿; ]6 W' E9 u/ ?1 ]& j
/ u4 D4 \2 E3 b% z5 q
(4) 正负极接线错误;
- g o$ `( ^ K; ~. a7 N" r( W. d
(5) 放电铝排上有油污或太脏。) P: ]7 R- K k0 I1 P0 B0 y: H
- }# v7 E6 U3 v! S
解决方法:
" S2 N, ?. v; Q/ l
5 I" j( l# D. D2 E1 q# H (1) 更换二极管;( W0 v5 K N. t+ Q& l7 t3 X) U; \
$ V g7 n/ Z; {, V$ L( J T
(2) 更换硅橡胶绝缘辊;
; G* k3 r x% z% z6 |* H
2 a. Y( [ ?" p7 H (3) 连接线应悬在空中,不能和导体相触,若击穿则应更换;
' C6 g: ~( ^2 S# p. j# O$ J& C! [
* W" L1 b m* R& u (4) 调换正负极接线;
, N: Q0 s! I! n2 [9 _2 g
5 a) i4 N, l2 N. W (5) 将油污擦拭干净。& i0 e; Q4 u: S
|
|