[求助] 水路管路采用热推弯头的设计

[复制链接]
发表于 2013-8-22 10:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
0 _+ j% \! c0 O3 n' ?: d# R
如图,图上这个位置需要一个三通,采用热推弯头焊接的方式合适吗?有没有更好的方案?
$ |9 c9 W- v# I: z" U这样一个三通管用solidworks如何画三维?管子大径是89,壁厚4.5# N& B: r2 N* j  ^" B& y# P
ps:问下各位,你们在设计管路时有什么注意点?( H8 G6 h9 ]1 b0 d+ A0 V
1.jpg
发表于 2013-8-22 16:05:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 gaoyns 于 2013-8-22 16:10 编辑 8 Z. D/ ~# z' N  ^
' R5 U5 n, j0 l. D1 r1 u
市场上到处有焊接三通标准件(GB/T 12459-2005),不必自制。可直接焊弯头或其它管件。简便、美观、经济。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
虎强 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-8-22 16:26:18 | 显示全部楼层
gaoyns 发表于 2013-8-22 16:05 static/image/common/back.gif) C% R6 t- F; D
市场上到处有焊接三通标准件(GB/T 12459-2005),不必自制。可直接焊弯头或其它管件。简便、美观、经济。
5 R3 m# Z$ K+ x3 f7 K8 B3 q2 }4 ^/ o6 L
谢谢指教,每次都是你最热心。- m/ r+ q  w& J! s% B4 P+ P0 M% C
如果在上下两个管道距离比较近,两壁之间只有7mm的情况,管道应该如何设计布局?$ i& S9 \$ o! r* H
另外想问下平时画管道什么软件方便好用?我用solidworks,只能想到用扫描切除来完成。求指教
0 x& a: |: f% w% F, Q2 r+ q
发表于 2013-8-23 08:36:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 gaoyns 于 2013-8-23 08:37 编辑
2 f. O7 x2 G9 k3 r7 L( X$ d" ]
JACK_NJ 发表于 2013-8-22 16:26 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
9 N6 D* {% Z& w谢谢指教,每次都是你最热心。
) O5 a  j" C# X如果在上下两个管道距离比较近,两壁之间只有7mm的情况,管道应该如何设计 ...
7 C3 ^' B$ ?9 A7 E# x+ ~
: Z  \9 e1 z; H. ~. ^$ L$ P8 W
上下两个管道距离比较近时,可共用管道支架,之间加一个垫板即可。若下层管道有连接管或支管,可向水平方向引出。
' [) {; Q/ W6 S* K1 T$ w大多数人画管道图都是用普通软件,原来论坛中有人贡献一个画管道软件,但因PJ程序不完善,不太好用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
虎强 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2013-8-23 12:15:03 | 显示全部楼层
SW绘制管道建议采用“库”,管件、法兰等均属于标准件都有库,只需调用。
4 F5 y8 O/ D- D% f  t不知工况,不好发表意见,管道尽量减少焊口。3 a  _5 M5 a" t' K' M' g. V
你这个三通可以自制,成本会降低同时会减少二道焊口。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
虎强 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-8-23 15:23:31 | 显示全部楼层
zhoushan403 发表于 2013-8-23 12:15 static/image/common/back.gif
# W) s) y1 y- Q$ @0 A4 n9 V3 o2 G0 nSW绘制管道建议采用“库”,管件、法兰等均属于标准件都有库,只需调用。/ U! b- i6 z; A9 S  c1 D6 N9 y
不知工况,不好发表意见,管道尽 ...
8 Y: {  r0 H  e6 F5 A8 [
谢谢指教,这个是一个专用车上用的低压水路。我也感觉这个自制三通比买个三通减少了焊接。( F8 v3 v3 j+ b' W! Z# @
sw画管道标准都是iso和ansi,尺寸不合适吧?我自己都是扫描。三通俩管路相交的位置,我是先扫描外型,再扫描一次内壁,直接扫描会出现交叉,sw布尔运算我没找到合适的方法。在三通的位置总觉得处理的麻烦,如果您有时间可以发个您画的实例吗?
6 N) u9 P# z5 I# H看论坛里有曲面做的,个人觉得太复杂了。
发表于 2013-8-23 15:30:32 | 显示全部楼层
JACK_NJ 发表于 2013-8-23 15:23 static/image/common/back.gif
6 ~( I2 T, B1 h9 B8 F$ z, l谢谢指教,这个是一个专用车上用的低压水路。我也感觉这个自制三通比买个三通减少了焊接。4 x/ G3 ]7 S/ H1 F7 B2 `* I
sw画管道标准 ...
8 {/ v' W/ {; k* L! `- \' Z% y
扫描的特征有一个单壁选择,没必要二次做。3 w/ D, k3 a6 ?7 d# Z
如果做管道,建议自己建立库。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
虎强 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-8-23 15:33:56 | 显示全部楼层
zhoushan403 发表于 2013-8-23 15:30 static/image/common/back.gif
4 k) Y- q9 Z: P6 Q扫描的特征有一个单壁选择,没必要二次做。2 l6 V1 S0 N- T1 B8 c+ _  c
如果做管道,建议自己建立库。
2 C9 s/ I9 u% H
自己平时设计管道不多。只是这次分到任务是设计低压和高压水路。所以就学习一下。新人刚开始工作一年,谢谢指导。以后多向前辈学习。
 楼主| 发表于 2013-8-23 16:01:35 | 显示全部楼层
zhoushan403 发表于 2013-8-23 15:30 static/image/common/back.gif; f0 t; {. Z  A
扫描的特征有一个单壁选择,没必要二次做。
& E$ D2 m! p( t9 u# P如果做管道,建议自己建立库。
/ Z8 p6 v: b& O
7 X4 o+ y! N# N- E& {8 C% q7 B
QQ截图20130823155702.jpg
  ?$ B2 A6 o+ B0 X3 F9 H7 {像图上这样,扫描出来的效果就是两个管子会干涉,不知道前辈如何处理?4 m- Z% |$ g3 |+ y, a
所以我都外形和内壁分开扫描。