QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2467|回复: 6
收起左侧

[已解决] 关于供电变压器

 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-14 16:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
变压器的压力释放阀胶垫漏油,我在弹簧上方加一5mm厚胶垫,之后不漏油了,但不知会不会影响阀的释放压力.
发表于 2006-9-16 02:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该不会,电力变压器的压力释放阀应该都是安装在油箱顶盖上面,并且安全起见都安装了至少两个压力释放阀,这个不行,另外一个肯定没问题.你说的"胶垫漏油"应该是和箱盖上法兰连接的位置哪个密封圈,这个位置肯定不会影响.压力释放阀具体的结构我也说不清楚,就知道挺贵的.只要你变压器不长期工作在超负荷情况下,散热良好,压力释放阀其实就是一个摆设而已.0 S' z# Q* h* ~8 o
你压力释放阀是什么牌子的?
发表于 2006-10-7 01:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 huangtsgx 于 2006-9-16 02:04 发表
  i: S: I9 w9 e, z应该不会,电力变压器的压力释放阀应该都是安装在油箱顶盖上面,并且安全起见都安装了至少两个压力释放阀,这个不行,另外一个肯定没问题.你说的"胶垫漏油"应该是和箱盖上法兰连接的位置哪个密封圈,这个位置 ...

/ k  [; s* v- Y压力释放阀与变压器超负荷、散热良好应该没有关系吧...
  x: k- w$ W: l4 u; p* }/ m只有当变压器内部故障产生大量气体,压力增大到一定程度时,为保护油箱压力释放阀才会动作。
7 x' s2 \& H/ j' W3 ?另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等级和容量。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-7 15:58:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 bdblbyq 于 2006-10-7 01:48 发表1 Y6 ~0 ]& V5 T5 Y, H
1 E! Z, y' p; }. q
压力释放阀与变压器超负荷、散热良好应该没有关系吧...
! ?$ p! u5 k) |) h8 r只有当变压器内部故障产生大量气体,压力增大到一定程度时,为保护油箱压力释放阀才会动作。
  s: p( a6 u( `( t# v, |3 t另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等 ...

1 I1 f' o. W+ P: a1 D) T/ U8 F7 [/ O4 ^  a/ g

2 @# R" a3 z% j) ?呵呵,变压器超负荷、散热不良好和压力释放阀没有直接的联系,但是变压器超负荷、散热不良好将直接导致变压器内部重大故障,比如绝缘油被分解产生气体,这样就和压力释放阀有联系了,呵呵。
4 z- r5 w) x4 v8 x/ Y& s) m, i+ O
, j, o% w! G2 V“另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等级和容量”这点我同意!不过变压器最重要的是要稳定,一旦发生事故,后果可能是灾难性的,我见过好几个因各种原因发生爆炸的变压器(大型)的照片,其中就有压力释放阀失灵的例子。所以,其他厂家我不知道,但我们这里都装两个(除非客户要求只要一个)。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-7 17:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 huangtsgx 于 2006-10-7 15:58 发表
. v$ A! D/ H; @6 t. ?! T* f6 A0 K5 t9 g9 g- G0 i- F+ I/ k

" ^% l( V8 ?* a8 v, o5 T* X* N7 d: n5 o2 s0 }
呵呵,变压器超负荷、散热不良好和压力释放阀没有直接的联系,但是变压器超负荷、散热不良好将直接导致变压器内部重大故障,比如绝缘油被分解产生气体,这样就和压力释放阀有联系了,呵呵。+ X# M0 C) |% P6 L2 A* x5 u/ t

7 ^& j# }8 I) B7 Q/ V$ j7 @; F+ c7 u“另外并非 ...
# ~' x8 d( c0 W' `9 A* y
超负荷是有规程的,不能随意超,在规程内变压器是不会有问题的。4 u7 R  ?% D& U: V. @8 Z' e! t
实际上现在变压器大多运行在70%负荷以下,超负荷一般都是救急,短时间不会有问题。
5 [, w* [" O( o) j0 }" R& x4 G8 h8 r8 U# Y( p2 K1 E
变压器如果散热不好,直接结果首先是温升过高,变压器会报警甚至跳闸,不会长时间过热的。  T( h+ O9 k% ?9 ~# w$ I: Y
绝缘油140°C以上才会分解出气体,没有那个变压器会允许这么高温度还在运行的。- x( e& z# O- |/ ]) x: p$ F
温度较高(低于140°C)只会使绝缘老化,缩短变压器寿命,一般很少会导致故障的。
* z  K' F+ ?1 z 0 x' B/ l# F0 X( ]" M+ o
至于你们都装两个压力释放阀,是因为你们公司只生产220kV以上的大变压器,如果你问问你们合肥、广东公司,恐怕就不是这样了,小变压器的重要性相对要差一些。
' C" s* b5 x- ^; ?2 R/ y# a7 b& h
: ]& \$ W; Z0 l/ w[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2006-10-7 17:03 编辑 ]
发表于 2006-10-9 20:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 bdblbyq 于 2006-10-7 17:00 发表2 ~. \6 u4 H8 z. O8 V7 j. ^/ M8 e3 [7 d
2 c7 L  G3 Q( _, u: ~, J
超负荷是有规程的,不能随意超,在规程内变压器是不会有问题的。8 p- ?/ [7 m' s$ r# [: a
实际上现在变压器大多运行在70%负荷以下,超负荷一般都是救急,短时间不会有问题。
. |  K/ _# Q; Z& X8 l3 T/ S6 {: T2 H5 \  _: _
变压器如果散热不好,直接结果首先是温升过高,变压器会 ...

5 P" a7 X1 S' w0 }8 o( E5 r" o
3 Y  _' U  F6 H% a7 v3 C4 d& f
' t7 |2 v  m9 y) y& b* [! O2 u 6 k; J8 i  d; c$ {2 }0 B8 o! e
老兄指正得是!
$ `; @! C& ?) T; q; Y% p7 N/ g虽然我做变压器,但是是学机械出生的,所以只懂得皮毛,以后还请多多指教.: c( z& ^) }4 ~8 e8 y$ {$ X4 ?
我忘记了,在变压器电磁设计时已经考虑过超负载和温升过高的问题,储油柜的大小就是由油体积和温升大小决定的.
发表于 2006-11-22 18:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
不得的啵这样做万一弹簧没能够弹开就麻烦了
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表