[已解决] 8.7/10和8.7/15的电缆一样吗?

[复制链接]
发表于 2013-11-18 10:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这两种电缆看起来差不多,价格也差不多,但是理论分析的话,应该8.7/15电缆较8.7/10电缆的绝缘层要厚一点,实际看的时候也看不出来,有知道这两种电缆有啥区别的前辈吗?可以告诉下我吗?% h0 S6 {1 P; e9 |, |" t$ R
发表于 2013-11-21 09:17:59 | 显示全部楼层
8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。
+ m6 Q& M: x0 J$ V" }1 u7 v1 @* _7 R6 S5 S8 i
U0——导体与绝缘屏蔽之间的电压
6 |% }# r; \3 c- l2 d* x/ BU——各相导体间的电压
' O" L/ V3 z$ G3 Z- v1 v$ ?9 }# B5 n* R1 R  r  C
8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV
% D$ M6 m; {, I8 h% m8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV$ K* @" f; L: E, H% h  J' f% u! k

  d+ P" @" n* R* `8 `9 f8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆$ j" B3 f$ Z9 A$ u& t  g7 h
8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆6 a4 V" U1 `4 C& c
1 l0 G" p8 X! s/ {8 d
U0是按系统接地故障持续时间分为两类:
- l& u9 Y0 f) z4 |* D
. I+ d+ m0 H, F8 u; [第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;
! h0 [& g3 i* L* t: Q6 ~3 A  p' }& [( S
第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助、讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-21 11:44:00 | 显示全部楼层
祖国万岁 发表于 2013-11-21 09:17 static/image/common/back.gif* I' B, @2 ^4 U; K; Q
8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。
1 t; p; s& Q1 P* r* `* E8 b" C( n+ r8 n* O% K% b1 y4 A
U0——导体与绝缘屏 ...

9 N& U$ ?/ d* Z5 j前辈,要是8.7/10和8.7/15电缆是一样的话,那这两种电缆的绝缘层应该是一样厚,能承受的最高电压就应该是一样的呀!我个人的理解是,两种电缆能承受的最高电压不一样有两种可能:一是绝缘层厚度达不到,安全性的不到保证,一个就是线芯不够粗,发热厉害。所以我觉得这两种电缆还是不一样的,虽然不知道哪儿不一样,但我觉得还是有区别的,生产工艺应该是一样的,但是技术参数肯定不一样。就像我们厂生产的电缆附件一样,生产工艺都大同小异,但是小异里面略有差异的技术参数,就直接衍生出了各种系列的产品。
% h+ K, Y& e% {9 T, b+ f# ~- l可能是我理解的有误差吧,还望前辈继续指教,非常非常感谢!
发表于 2013-11-22 07:52:32 | 显示全部楼层
技术参数也是一样的,具体你看一下GB/T12706―2008

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-22 16:14:30 | 显示全部楼层
祖国万岁 发表于 2013-11-22 07:52 static/image/common/back.gif+ X% U2 a& A/ W
技术参数也是一样的,具体你看一下GB/T12706―2008
$ ?3 N' N( @. r  z/ D! h
今天我仔细查看了GB/T12706-2008,发现里面没说两种电缆的区别,技术参数还真一样!后来我问我师父,他说除了绝缘材料不一样意外,其他全部一样!绝缘层厚度一样,只是材质不一样,8.7/15的电缆绝缘层材质的绝缘性能较8.7/10的电缆要稍好些!
7 y  T: y) V( M- Y非常感谢“祖国万岁”前辈的指点,让我弄清楚了困扰我很久的问题!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 有始有终,认真求教、参予讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-22 16:16:48 | 显示全部楼层
麻烦版主帮我把帖子改为“已解决”,我没找到在哪改正,非常感谢论坛各位前辈的相助!
发表于 2013-11-24 17:03:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 祖国万岁 于 2013-11-25 06:44 编辑
7 t1 B( f* B& L3 i0 h3 ?* X  u& ?. T6 d
你师父他说错了,绝缘材料也是一样的。
 楼主| 发表于 2013-11-25 08:22:57 | 显示全部楼层
祖国万岁 发表于 2013-11-24 17:03 static/image/common/back.gif0 ?# ?0 \. r' y* }
你师父他说错了,绝缘材料也是一样的。
" o+ O: c# n/ y2 @8 R8 N
绝缘材料也一样,那就是说,两种电缆是一样的,只是用于不同的电压等级吗?我不知道师父说的对不对,希望前辈教教我。
发表于 2013-11-25 08:36:26 | 显示全部楼层
绝缘材料、护套材料、绝缘和护套厚度、结构都是一样的
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:24:49 | 显示全部楼层
祖国万岁 发表于 2013-11-25 08:36 static/image/common/back.gif/ }3 V5 a! N+ h# a+ ?  D" ~" ]
绝缘材料、护套材料、绝缘和护套厚度、结构都是一样的
7 |2 M. P5 ?. A  P$ c$ N
那就是一模一样的电缆啦!只不过用在不同的电力系统中!
发表于 2013-12-1 19:24:08 | 显示全部楼层
从参数上看,8.7/15电缆与8.7/10电缆应该是相间绝缘不同,也没具体去看过有什么差别。
 楼主| 发表于 2013-12-3 15:40:31 | 显示全部楼层
chym0822 发表于 2013-12-1 19:24 static/image/common/back.gif
- b" ?4 c% [4 Y: i从参数上看,8.7/15电缆与8.7/10电缆应该是相间绝缘不同,也没具体去看过有什么差别。

% T! u; w2 z7 {0 |# u; g( y7 F) H/ o我也觉得绝缘层不同,现在心里有两个解释,具体如何,还需要以后自己慢慢摸索噢!