这两种电缆看起来差不多,价格也差不多,但是理论分析的话,应该8.7/15电缆较8.7/10电缆的绝缘层要厚一点,实际看的时候也看不出来,有知道这两种电缆有啥区别的前辈吗?可以告诉下我吗?9 V& S0 U( M- x. o6 a- f/ `2 l7 C
发表于 2013-11-21 09:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。4 L- H2 {9 r7 A5 y* d  q4 P5 X

/ n& g7 A8 F7 W( S* b! e) gU0——导体与绝缘屏蔽之间的电压/ d' a" Y6 o/ V4 R
U——各相导体间的电压  r( k  X" F: X
- X6 s- N* }! D) q$ f, e3 L
8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV: z+ o  z4 C: t& X" a( k
8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV
  ~9 W, k- B# l) ~$ Y  S
" O# V& L+ |5 G( ?  g# ~! j8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆/ g% j, H( h9 x( e* H) n
8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆
& D+ k& O' K, ]* ~8 _9 J
! j7 K% J: ^# C, l3 F3 a, q4 HU0是按系统接地故障持续时间分为两类:4 k" Y  g2 K5 r/ G$ @; s

5 D4 [4 c( ]- `3 Z! v# E第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;
6 L; S/ H* @% @& k$ R
- h7 t6 A4 M& D第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助、讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-21 11:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-21 09:17 static/image/common/back.gif
  O/ v! a2 d7 S* e& ~" K8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。. C* n6 j  |* O& A" h4 s- T

) L0 [, y, L; j: O- AU0——导体与绝缘屏 ...

) |" Y. C, |' A* a9 n前辈,要是8.7/10和8.7/15电缆是一样的话,那这两种电缆的绝缘层应该是一样厚,能承受的最高电压就应该是一样的呀!我个人的理解是,两种电缆能承受的最高电压不一样有两种可能:一是绝缘层厚度达不到,安全性的不到保证,一个就是线芯不够粗,发热厉害。所以我觉得这两种电缆还是不一样的,虽然不知道哪儿不一样,但我觉得还是有区别的,生产工艺应该是一样的,但是技术参数肯定不一样。就像我们厂生产的电缆附件一样,生产工艺都大同小异,但是小异里面略有差异的技术参数,就直接衍生出了各种系列的产品。% z  q$ m; m* u- e: ^$ ^8 `
可能是我理解的有误差吧,还望前辈继续指教,非常非常感谢!
发表于 2013-11-22 07:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
技术参数也是一样的,具体你看一下GB/T12706―2008

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-22 16:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-22 07:52 static/image/common/back.gif
( o1 u7 T6 ?4 J7 |) l技术参数也是一样的,具体你看一下GB/T12706―2008
2 n/ T; V1 k( `% `
今天我仔细查看了GB/T12706-2008,发现里面没说两种电缆的区别,技术参数还真一样!后来我问我师父,他说除了绝缘材料不一样意外,其他全部一样!绝缘层厚度一样,只是材质不一样,8.7/15的电缆绝缘层材质的绝缘性能较8.7/10的电缆要稍好些!
- z& `$ W: D* C& w) Y' d非常感谢“祖国万岁”前辈的指点,让我弄清楚了困扰我很久的问题!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 有始有终,认真求教、参予讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-22 16:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
麻烦版主帮我把帖子改为“已解决”,我没找到在哪改正,非常感谢论坛各位前辈的相助!
发表于 2013-11-24 17:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
本帖最后由 祖国万岁 于 2013-11-25 06:44 编辑
" X; [- j/ [9 j7 B$ Q" r" C
9 Q5 W7 k6 \5 }- w6 E你师父他说错了,绝缘材料也是一样的。
 楼主| 发表于 2013-11-25 08:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-24 17:03 static/image/common/back.gif
( H! M6 z/ q) j0 K0 `你师父他说错了,绝缘材料也是一样的。

1 o+ }! S7 ~4 b% e" ^0 m绝缘材料也一样,那就是说,两种电缆是一样的,只是用于不同的电压等级吗?我不知道师父说的对不对,希望前辈教教我。
发表于 2013-11-25 08:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
绝缘材料、护套材料、绝缘和护套厚度、结构都是一样的
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-25 08:36 static/image/common/back.gif9 e' u6 y( `' ?7 [
绝缘材料、护套材料、绝缘和护套厚度、结构都是一样的
9 O5 t" p+ C8 C1 z$ z( v
那就是一模一样的电缆啦!只不过用在不同的电力系统中!
发表于 2013-12-1 19:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从参数上看,8.7/15电缆与8.7/10电缆应该是相间绝缘不同,也没具体去看过有什么差别。
 楼主| 发表于 2013-12-3 15:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
chym0822 发表于 2013-12-1 19:24 static/image/common/back.gif$ p& T) g2 z* W
从参数上看,8.7/15电缆与8.7/10电缆应该是相间绝缘不同,也没具体去看过有什么差别。

- x  Z: e5 v4 G! h- V' y# G我也觉得绝缘层不同,现在心里有两个解释,具体如何,还需要以后自己慢慢摸索噢!