一幢30层(98m)的高层建筑,其消防水泵的扬程应在多少米以上?
  z/ G3 O3 v/ y- f- tA 50m  B 80m   C 100m  D 130m
发表于 2014-6-21 09:02:49 | 显示全部楼层
应该是130M吧
 楼主| 发表于 2014-6-21 09:06:18 | 显示全部楼层
wzm20002003 发表于 2014-6-21 09:02 static/image/common/back.gif: L) F( `0 U% `; G! W8 T2 w
应该是130M吧

* i$ m% j* q2 e1 x% [7 a* Q3 P/ x你怎么知道,能告诉我原理吗?
发表于 2014-6-21 13:14:33 | 显示全部楼层
正确答案:C
* ^' `' |7 G# @$ }. `0 I' @7 j) D! u% F! Z) h; d
扬程大于建筑高度。
发表于 2014-6-21 17:59:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 gaoyns 于 2014-6-22 10:07 编辑
% o+ y6 p: |2 x) H: Y! _; |5 y) n
7 l. l, m( N3 I$ n  X5 l选D是对的,因为消防管路有沿途阻力损失,喷头喷射需要一定压力,还有消防水泵在运行过程中,总会发生密封装置磨损,引起内泄漏或外泄漏,会造成压头降低。消防水泵扬程Hb计算公式如下:. L4 T/ K/ b" P3 V9 }
Hb=(1.051.10)(∑h+Z+Po) / L9 ^) y! O0 `& v7 W1 K3 E* ]0 c
式中:∑h—管路的沿程和局部水头损失的累积值;Z—最不利点与消防水面的最低水位几何高差;Po—最不利点处工作压头。& C$ f6 P- H, M3 o/ v
可以看出需要选130m以上的扬程,选100m扬程是不够的。
发表于 2014-6-21 20:46:01 | 显示全部楼层
130m。消防水泵,安全系数取得较大。
发表于 2014-6-21 21:43:41 | 显示全部楼层
C。100米以上,它包括130米,也就是说130也是100米以上的范围。* F# x" s; J" e: W
当然这是理论考试题,C选没错。实际使用时能够达到130以上更好。
发表于 2014-6-24 08:39:10 | 显示全部楼层
130m,消防水泵的杨程一般需要高于建筑物高度的30%-40%。所以选择130m
发表于 2014-6-24 15:09:10 | 显示全部楼层
选D, 130M,2014版《机电管理与实务》教材改过来了,考虑了管道压力损失,老版本的为100M,2014版本更正为130M,二级建筑师2014也更正了。
+ o1 ^1 x# U8 B- H: N8 \. v+ v新版教材的扬程改得好。因为,一幢30层(98m)的高层建筑,消防水泵的扬程如果是100m的话,那么顶楼处的消防水压力差基本为0了,其出水就与老太婆“嘘嘘“差不多了。
2 U7 M; {) a2 p) }, |$ M* o. YPS:2013年前二建考题正确答案为C100M,不过D为150M。2013年后D改为130M,正确答案为D
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:02:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 shenchunleiqq 于 2014-6-24 16:03 编辑
7 I3 }  W3 r0 j0 H
kevin1985 发表于 2014-6-24 15:09 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
( Q/ S$ b- p6 u/ V/ a选D, 130M,2014版《机电管理与实务》教材改过来了,考虑了管道压力损失,老版本的为100M,2014版本更正为 ...
$ C- U* u" O7 O" M! B& I3 A
7 Z) |/ B. h( _% R# W  L  ?! G, c
这位师傅说的很妙也很正确,莫非搞机械的,现在都在考建造师?可悲可叹啊!堂堂大机械,既然没有自己行业的执业资格考试啊,都只能考考建筑行业里证书,可怜啊 !
发表于 2014-6-30 16:50:28 | 显示全部楼层
130米当然是对的
; A$ c% ^, y2 y8 E: }: R' @) q但是
% C  ]  j% \$ U7 j& |. S大楼的消防水不是用的消防水池的水) l& w% J, q* P/ H1 v$ A) x+ `
而是在顶楼有消防水池$ [/ b- l7 V+ U3 K( e
用的顶楼的水
 楼主| 发表于 2014-12-20 08:45:46 | 显示全部楼层
gaoyns 发表于 2014-6-21 17:59 static/image/common/back.gif
: V( K! ^  ?6 j4 N6 n+ H选D是对的,因为消防管路有沿途阻力损失,喷头喷射需要一定压力,还有消防水泵在运行过程中,总会发生密封装 ...
  f, m# i; Z  K- Y% \
你的回答很详细,谢谢