363485543 发表于 2014-12-27 15:22 static/image/common/back.gif 6 M; o& n2 Z6 \5 N8 A n5 s9 X如图在PLC开关把这个“超驰取消”选上,进给开关就失效了,(转到0%就停止不运行,否则都按程式进给运行), ...
363485543 发表于 2014-12-27 15:22 . A: L9 P) h: F' v0 n如图在PLC开关把这个“超驰取消”选上,进给开关就失效了,(转到0%就停止不运行,否则都按程式进给运行), ...
人心不足。。 发表于 2014-12-27 18:28 static/image/common/back.gif9 [$ g4 n0 q: R$ ~! A; X0 X% Y4 [ #3004=3,4,6,7其中任意一个时,进给倍率无效。程序里面直接写入即可,取消时#3004=0就好了
满天星123 发表于 2014-12-27 19:24 static/image/common/back.gif 2 _$ n/ q, h2 J8 b: I多谢,等下去试试
丁宁 发表于 2015-5-26 16:25 static/image/common/back.gif0 Q/ S* A( r; h6 y j( }8 p9 V 帮着盖楼,一不小心就挖坟了