我公司有一台160KW超音频IGBT电源,在使用过程中,三相整流桥模块连续烧坏,不知是什么原因?请指教。
( q% n4 c! Q% l3 o" a$ x: h6 `6 o5 t  F8 J1 ?2 ~1 {
[ 本帖最后由 yqwfk 于 2006-10-19 16:12 编辑 ]
发表于 2006-10-12 17:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
供电电源是否由交流接触器供给的,如是请检查接触器触点有无严重氧化的现象,三相整流桥模块损坏往往是由于供电电源缺相或虚相造成的!重点检查有无虚相,往往容易被忽略。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
huangtsgx + 10 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-12 20:42:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 zsw158 于 2006-10-11 17:52 发表; p6 z  |( P& `* o4 s7 g! u" X; u4 p( x
我公司有一台160KW超音频IGBT电源,在使用过程中,三相整流桥模块连续烧坏,不知是什么原因?请指教。
3 W+ D6 F7 f$ w. z2 U/ _7 }4 p- d. u

# \8 Q# j' ~) W7 |: O1 b可能原因:  ]1 X( d2 f- G' F
1、负载短路;3 K1 P% l3 R" }+ |  L
2、三相整流中哪一只管子何时导通,在时序控制上是极为严格的,如果驱动电路损坏也会造成这种故障

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
huangtsgx + 10 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2006-10-16 09:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
谢谢指教,问题已排除。是驱动电路问题。