做了个平台 如图  m; A0 L. a5 T" o
目前由于是平台后起的 场地无预埋和钢筋梁$ @2 N+ o8 j4 H" o4 n8 Q1 E
所以只能在楼房上的四个柱子上生根(因为只有柱体才能承受平台的重量)
& y: {3 l& a- X' `5 M结构要求我们不能破坏其柱体
5 b2 G( }5 ~3 v7 k8 A; C, p想了很长时间 也没见过
% N% [( y% N% K5 [& ?. @1 u所以求助蓝友
+ b, D6 i" v) K8 r# J目前的想法是借助柱体  柱体用螺杆将两块钢板夹起来
3 S5 f( n- d2 l* G, [地上铺块钢板 加槽钢顶住两块钢板 将力平均传导在底板上2 e7 j/ M: n% \1 U, [# @1 M- U
2.jpg
1.jpg
 楼主| 发表于 2015-3-9 13:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
补充说明:
* I0 _! J5 b( J- [# `- o平台重越12吨
7 T, {! r9 b6 m" ^& b四个间隔8米的方形 就是所要生根的柱子; y) u" \6 ~: v" n) }6 u3 i
设备主要沿红色中心线分布  输送机械
发表于 2015-3-9 14:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
中间不是有梁吗?7 h- ]$ H3 b  Q" h- K3 j
你可以将结构固定在梁上面啊