[已答复] 请问这样做5*5镀锌角铁底架,能否承重3.5吨重量?

[复制链接]
发表于 2015-5-19 11:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 dlch8 于 2015-5-19 11:14 编辑 8 `: X( B0 {' C& Q1 h% U$ K3 Z
: [: g6 c/ o. a* |, l' c
各位师傅:本人住商品房,想在房间里建个水池养鱼,想用5*5镀锌角铁焊铁架底,架子平面如图,圆圈代表支撑脚,不知这样的设计能否承重3.5吨,商品房楼板能承受得了吗?先谢谢啦' F: ?8 ]) x1 j; u' l

架子平面

架子平面
发表于 2015-5-19 14:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
你知道汶川地震的原因吗?就是三峡大坝惹的祸啊?: H6 l- T2 N; G- m4 N- u7 K
你家 无缘无故在楼上蓄水3.5吨,太有才了,也快了..........
搜索
* Z6 E& f1 @% R. a
复制

4 a! {- A- s% `7 _0 Y
发表于 2015-5-19 17:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
商品房的承载量是每平方米300kg7 f- ]4 t. C( Q/ m. j
你那个每平方米接近1吨了
4 }3 f# F+ i; ^- A+ O5 ~2 S# j估计要塌方; f7 W2 \: M+ N+ X( T; \
建筑质量再偷工减料的话--指的是楼板厚度和钢筋
; j9 X, ~5 |  E) r1 C' V那等着倒霉吧
 楼主| 发表于 2015-5-19 18:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
lao_ting 发表于 2015-5-19 14:08 static/image/common/back.gif3 D* J* M8 I  L* l+ [
你知道汶川地震的原因吗?就是三峡大坝惹的祸啊?; X6 P! @& ~+ I3 ?7 r+ F: E5 |
你家 无缘无故在楼上蓄水3.5吨,太有才了,也快了...... ...
! c0 U$ a  |  P% B# g7 N
不知道啊,问个问题居然问出地震
 楼主| 发表于 2015-5-19 18:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
千军一将 发表于 2015-5-19 17:13 static/image/common/back.gif
4 j. Q- o: ~( a- O) S, p5 Y5 ~商品房的承载量是每平方米300kg' ^9 ^# L5 D) h8 |
你那个每平方米接近1吨了0 g2 c: ~8 x" L. L" b1 D6 E
估计要塌方

" G0 T9 i5 M2 B9 N$ ~3 C$ ~你连面积都不会算,倒霉的是你吧
发表于 2015-5-19 20:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
算一下面积:2.5*3.6-1.2*0.8=8m2
) d6 {+ s) R. h" V. {4 M+ f! E载荷:3500kg/8m2=437.5kg/m20 T# B& Y% Q( S! R
如楼上朋友所说:商品房的承载量是每平方米300kg" A' M8 M% [' W* `+ P
好象有问题!
发表于 2015-5-19 21:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
真的是楼塌的, {9 \6 B+ A  m! i' ?8 y
发表于 2015-5-20 07:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
他是用脚支撑的,受力面积更小,问题更大
 楼主| 发表于 2015-5-20 12:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
多谢各位的意见,为安全起见,按300kg每平方为标准,放20CM高水就算了。
发表于 2015-6-2 09:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
厂房500KG/平方米。住房是300,你那图算个面积,X密度不就知了吗
发表于 2015-6-2 15:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用地脚支撑就只能算地脚的面积~这样算的话你那鱼池肯定不行,
发表于 2015-6-4 12:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
建筑说的300Kg和这个不是一个概念,你的所有称重都在角钢上,接触面积很小,单位压强肯定大。从角钢考虑,理论上可能没问题,但建筑未必行。何况你这种使用在建筑设计上估计是不允许的,商品房不是专用的建筑
发表于 2016-1-12 21:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
现在鱼缸做好了吗?7 k( C7 C  V/ _! u3 C+ _0 ?
房子怎样?! i3 y  Q3 Q( I! c0 i
坐等:lol::lol:
发表于 2016-1-14 09:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
见过水罐车吗,不要用架子支撑,否则房子会塌的。直接把水箱放在地上或用砖砌支柱
发表于 2016-1-25 10:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你的鱼缸做好了没有?最后的结果如何?给大家也说说看。
发表于 2016-1-27 11:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2.楼板荷载标准值:
7 f, w8 r. l" ?- s+ r2.1 面层恒载取值:) V' R* t' _- M4 d9 A/ J
(1)楼层面层荷载: 1.2 KN/M2。板底抹灰或吊顶:0.4 KN/M2。& w+ U( L# P0 ?2 S' ~
(2)上人屋面及露台(板顶+板底):3.5 KN/M2。
: H' c# ~, p4 ^5 F(3)坡屋面恒载(板顶+板底、斜向)2.5 KN/M2。
, g6 b( j9 P0 W1 {: K坡屋面恒载换算成水平投影面时,应按坡度计算,如:屋面起坡30°时,q恒=2.5/cos30°=2.9 KN/M2
( A* q) g% Z- L' v屋面起坡45°时,q恒=2.5/cos45°=3.5 KN/M2
( ]& P. z7 X0 l$ H) Z(4)楼梯面层荷载:0.6 KN/M2   楼梯板底抹灰:0.4 KN/M2' }7 Y6 {/ U# s$ Z
2.2活荷载取值:
( L9 C# V4 z" O" k8 J(1)厅、卧室、户内走廊2.0 KN/M2,
( {9 u. n8 R, z3 x1 S, g' P(2)厨房、卫生间:2.0 KN/M2,
) Q* r4 _4 ~2 ?+ t(3)阳台:2.5 KN/M2。
: t, L6 ~# \, {/ }; I5 X' x! [(4)公共楼梯(含平台)3.5 KN/M2。
& S9 l1 C  C; y: H; t2 q; O' C(5)户内楼梯(含平台)2.0 KN/M2。: z. H" i' C6 j7 l0 e
(6)上人屋面及露台:2.0 KN/M2。+ G( k* ?7 D7 K4 Y- Q8 I
(7)不上人屋面:0.7KN/M2。