[讨论] 如何把压力变送器输出的K2000的数字信号转换成实际的压力值送到PLC的触摸屏去显示啊

[复制链接]
发表于 2016-1-28 22:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
首先,我的压力变送器的输出信号是4-20ma电流,模拟量模块接受然后转换成数字量送到寄存器然后到显示屏显示,变送器的电流ma时压力值是0,20ma时是压力值40Mpa,电流跟压力成正比是线性关系,同样电流跟数字量也是正比,20ma数字量是2000,我的问题是这两个线性方程之间该如何转换,如何把20ma的电流通过加减乘除运算得到40Mpa的压力啊,我的是三菱FX2N-4AD,求老师指教
9 a8 M! o1 {$ E9 x: g, k! s
发表于 2016-1-29 16:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
比如,. `# b' C0 ^: l. j/ x
你將數字信號存在D200裏面,
) {$ H+ q0 a. j8 w( {你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。
- M) u1 ^% v* M, `! B根據你的情況,40Mpa對應的是2000,那麼這個常數就是50,D200除以50後存到另一個寄存器裏顯示就可以了。: c5 Q0 P& l. r" K' q
即[ddiv d200 k50 d220]2 G9 v4 g7 O1 Z" `; X) l) b
在觸摸屏上顯示D220,在後面加上MPa的單位就可以了。
 楼主| 发表于 2016-1-29 21:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
zzzer442 发表于 2016-1-29 16:07
, B( [3 T' v0 ]0 T9 g+ x) I比如,
- `1 L, W$ m9 |- V6 x0 m, g你將數字信號存在D200裏面,3 y4 _! Q% C' M& E
你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。

% P3 t9 m2 H# r' q$ k( M- {压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程,再通过方程求出结果啊,不会那么简单吧
发表于 2016-1-30 10:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
thanks3467 发表于 2016-1-29 21:38/ o, G  t# u* F( x
压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程 ...

) ^' t2 Q- `* @' B8 z! D/ X  ?+ I' T不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
发表于 2016-1-30 10:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:27
6 h6 O# g) ^% c% L6 z不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
1 W, X- k6 s. d8 k
你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。
 楼主| 发表于 2016-1-30 20:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:32
5 \' u; b' J0 w% m你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。
6 \/ P, z9 f: `4 P3 V0 m
我明白了。通过乘除关系就可以得带答案了,呵呵多谢大师的指点
发表于 2016-6-24 05:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
学习了,大师讲的真好!