QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1515|回复: 0
收起左侧

[分享] 横河DCS常见问题的解答

[复制链接]
发表于 2018-11-14 16:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 mumuzir 于 2020-7-31 14:44 编辑 2 v, V9 C0 o3 [, h# r" k

  C) @8 Q  q% W  k6 h1 g 题1. process terminated due to HIS0163 不能下载?
% e, u# o$ o& N答:用户以超级用户登陆,更换为CENTUM用户就好了。% v# \9 y* o  H

: k0 f5 Y' I; H5 { 问题2. 横河DCS CS1000系统,两台操作站,操作系统为2000,横河DCS系统显示的时间比正常时间慢,在2000系统内修改时间为正常时间后,进入横河DCS系统又被变为原来时间,改不了?" ~' R- T: s: m9 j' S+ q
答:在CS1000里改,(工程师方式下),改一个操作站就行,其他操作站会自动修改。6 b9 e+ X) ?1 V3 c2 v

2 |% i- K4 P- c0 d3 ?' Q2 I3 H- [! b' D 问题3. 如果重装CS3000系统要注意哪些问题?
; B6 V4 }* ^# E* P答:重装操作站还是工程师站,操作站你在平时就可以重装,工程师站最好等停产之后。光盘+KEYCODE软盘(注意别选错),按提示安装就可。安装好之后等值化一下,先下装COMMON项,然后下装该HIS,有必要的话再Down load Tag-list一下(如果不进行此步,HIS上可能没法正确显示即时数据,会显示****的)。
  v, U' q6 o- y0 y/ p2 P3 _" J 如果是工程师站,最好先保存好项目备份,系统安装好之后把项目放在原项目文件夹下,注册项目并设置项目为当前项目(Current Project),起动CS1000下装项目,依次是COMMON,FCS,HIS。之前最好保存一下调整常数(Save FCS tuning parameter)免得重新下装项目时一些有用报警值、PID参数等会丢失。
& b( ~. O( u/ s: g# X3 e0 l6 O5 v; `: I( X+ T7 F# d
问题4. 模拟量输出模块,在MV值为0时,对应的电流只有1.25mA,而mv为50%,电流值正常,100%时对应的电流值为21 mA,请问这是什么原因?
( y9 B$ b  W, A6 R% n6 A, r6 p$ @/ t 答:这是为了保证阀门能关死和满开,在CS1000系统内,设置了关死和满开功能,如下图所示:
5 t* t. A) r& I$ t* u$ Z 当输出为0%时,实际按-17.19%进行输出,计算结果为:4-(16×0.1719)=1.25 mA;
& V/ L9 v% m: ]# q" b 当输出为100%时,实际按106.25%进行输出,计算结果为:20+(16×0.0625)=21 mA。2 m( t) P9 l% o$ |, p+ Q  M* {7 ~
关死和满开功能如不需要,可以取消,将最后一项改为“NO”即可。
9 d/ a* b$ v/ c7 n  d! O7 u
; l% u1 m2 B  `$ \
7 N4 d" l4 S- d( v. J; M6 ]; M
9 W" L+ S, }9 N2 Q
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表