[已解决] 两管并列的管间距?

[复制链接]
发表于 2006-12-16 14:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
两管(多管)并列时,中间间距标准是?请知道的说一下!谢谢
# t$ O3 Z2 X7 Z3 V0 l- c/ X7 X$ g& J
[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-25 12:55 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
htsky + 2 感谢发起讨论!

查看全部评分

发表于 2006-12-16 21:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
我是搞管道敷设的,没有固定的距离要求,只要管子接头有足够的把手空间就可以了.太近了扳手紧不了.
发表于 2006-12-17 00:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
提供配管一般规定,供你参考:
7 e3 y1 }6 C- q: L+ J. b# q( p/ ^6 t% f1.3  管道间距 9 B3 ]5 O1 W+ N2 ^+ e, a; J
1.3.1  并排布置管道的间距按下列原则确定管净距:
* p2 s* U- E* v$ n    a)  无法兰裸管,管外壁的净距不应小于 50 mm; 6 L( q, Q! M. |6 |( w; i
    b)  无法兰有隔热层管,隔热层外表面至邻管隔热层外表面的净距或隔热层外表面邻管外壁的净% K' h8 o" Z4 g; z: ~; [% Z3 G% G
距不应小于50 mm;
- ~' h- A' J% R& m    c)  有法兰裸管,法兰外缘至邻管管外壁的净距不应小于 25 mm;
3 r# A8 p3 ^. z4 ]6 ]. C% g9 T    d)  有法兰且有隔热层的管道、隔热层外表面与管外壁之间或与隔热层隔热外表面之间的净距不# |9 A. T7 R% a1 u
小于50 mm;法兰外缘与管外壁之间或法兰外缘与隔热层外表面之间的净距不小于 25 mm,两者应同时满足。3 K8 w9 I; K9 I, B# |/ i9 @4 j! L
1.3.2  管子外表面或隔热层外表面与构筑物、建筑物(柱、梁、墙等)的最小净距不应小于 100 mm;- D, |  t- G5 B1 R5 G- O" V
法兰外缘与构筑物、建筑物的最小净距不应小于 50 mm。
/ z  [: V- p) f1.3.3  阀门手轮外缘之间及手轮外缘与构筑物建筑物之间的净距不应小于 100 mm。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
江边 + 3 应助,谢谢你的参与!

查看全部评分

发表于 2006-12-17 16:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都

关于并行管道间距回复

输送危险液体的长输管线标准-RFF-TRbF301-1986年6月版2 Y; }2 n9 m: K4 Y4 R
关于并行管道间距德国标准的规定:
) B. U' m/ K0 ]. c2.3.6 防护带的中心线应当和管道的轴线相重合,防护带的宽度和管道公称直径的关系必须符合以下规定:
# G8 \" m7 X! y) ?& \4 Q/ y& z7 {DN≤150,宽度至少为4m, |+ M1 C! k# v1 U7 E# G
150﹤DN≤400,宽度至少为6m
8 v% J& y+ N  ]( p. Z1 a  z5 ~9 N400﹤DN≤600,宽度至少为8m+ e, s6 o9 n% V! g* u$ Q4 ?7 j
DN>600,宽度至少为10m
8 D( i- C, i1 }8 s+ m8 T. e    2. 3. 7如果平行敷设的管道其防护带相连接或者相重叠时,则整个防护带的宽度为两根位于外侧的管道的轴线间距和最外侧管道防护带的宽度的一半之和。如果直径较小的管道敷设在一根直径较大的管道的防护带内;则直径较大的管道的防护带宽度不得被减小.- m! e. F- u  S, g
    2.3.8在有正当理由的情况下,可以采取不同于上述要求的防护带宽度。
. N5 N  C5 B9 Q" f) r1 I, f    2.3.9如果在公共交通路面(例如公路、人行道)上的防护带没有具体规定,则在该路面上建造长输管道设施的方式应当符合装置经营者通常采用的防护带宽度的有关规定。
( `/ a7 G1 Q! w$ Y* n* X-我国管道规范也引用此规定。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
江边 + 2 应助谢谢你的参与!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2006-12-18 10:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山

回复 #2 zlylovehdq 的帖子

想法是正确、合理的!不过管道最小间距确有标准!考虑维修空间是非常必要的
发表于 2006-12-18 22:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
管道的敷设是有标准可查阅的
9 u" l  j0 y. ?) W在管道支架设计里就有这样的标准
) ^/ d( D$ a$ k9 i; L  D( U
, b; R$ F9 L; X, G但是在一般的工厂中 很多并不是严格按照标准来实施的( h  y6 `) u9 k* D- R+ Q# ~; A
由于管路过多或者空间太小,一般只需要留足保温层厚度和维修空间

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
江边 + 2 应助,谢谢你的参与!

查看全部评分

发表于 2007-1-2 03:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
配管手册上都有,查查就知道了