|
|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
: K# o. P6 |8 b+ u0 d% F- V * p% H( F# q M. Q
# G+ y& V8 m+ f- |( }! B4 x
2003-03-15发布 2003-04-01实施
( p0 x& u' }( d0 N5 T# A& ?* B; f2 q: L0 k
! h# Y% e; ]& X- X; o
Q/140000 TB3053-2003
, y) ]. d; }% I1.适用范围
& j- ?2 J( b: f' d, ^8 `本条件适合于供大型变压器内部结构件用隔离钢板。3 c4 m# _& j& f5 p0 R
2.尺寸、外形及允许偏差1 R n5 N2 w( X9 Y
2.1 尺寸、外形及允许偏差! F" T7 ?* @3 H h/ Q
钢板公称厚度≤20mm时,其尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定。& ~5 _$ f' s$ e
2.2 钢板不切侧边。+ K/ c: |/ C- I) _& T# |; k* _' i: o
3.技术要求
& v+ `6 t2 _2 j( K- S `3.1 牌号及化学成分应符合表1的规定
# B6 `2 Z* K1 E3.2钢板的化学成分允许偏差应符合表2规定 ( ^# X q& |+ A7 s
注:其他化学成分允许偏差按GB/T222中表2规定执行。
! I- }/ \6 r/ u0 {3.3力学、工艺性能
& Z; R* p: W" m5 @9 J) M3.3.1 钢材的力学性能应符合表3的规定
2 i, H& Z: t v8 f5 }2 P3.3.2 在磁场强度为16×103A/m(200奥斯特)的磁导率μ≤1.05×4π×10-7H/m(1.05高/奥)。, W$ r$ Q% B. v) P; i' L* M+ w
3.3.3 钢板表面不得有气泡、结疤、夹杂及分层。上述缺陷允许清除,但应保证最小允许厚度。# J4 z. `( S+ a' \
钢板表面允许存在公差范围内的下列缺陷:一般的轻微麻点、局部的深麻点、划痕、凹坑、轧辊压痕及小重皮。2 l5 z5 P( U! V; @9 O
3.4 交货状态:热轧。
2 U. I% U. R$ H1 i7 O" l/ M6 v/ B o3.5厚度大于20mm的钢板的尺寸、外形及允许偏差、表面质量、交货状态执行Q/140000TB3509的规定,力学性能及工艺性能不检验。
}: o. A, n& z; r f* k) k3 E4.检验规则! s0 m2 ^. R" Y" f. ]
钢板成批交货。每批由同一炉号、同一厚度的钢板组成。每批重量不大于40吨。
_. f! }/ v( G# y \, m) Q5.试验方法- k" A; K" ~3 c: e! W3 ?: g5 I
钢板每批试样数量和检验标准应符合表4的规定。
$ e( `) q- C+ p6.钢板的验收规则、包装标志、质量证明书按GB/T247的规定。 1 G5 s+ W: P# T" F, y2 L% c9 i
___________________________________ n7 g+ p5 Y' p
! o( X6 N/ }0 a/ W 欢迎咨询!E-mail:shyaoshuai@163.com
( l2 p: n& ~% j$ r3 E. O# @ |
|