[已解决] 多少KW以下的马达可以直接启动

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-3 20:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们公司一直是这样规定的,在50HP以下直接启动.
) p- t' G) c, D& n( z* {我们的进线是11万的,在变电站变到6千,到车间再变到380V,一般车间的干变是2000KVA,我认为50HP的马达直接启动,太小了.8 P3 s4 `8 I9 H, _4 l
但又没有计算过,有谁清楚如何计算它?或谁有类似的经验?! u' u. _. \2 C5 a4 x  Q

) j8 o% L6 V  j; k  Z$ }[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-7-11 12:33 编辑 ]
发表于 2007-1-3 20:09:35 | 显示全部楼层
按规定,7.5KW以下的都可以直接起动,以上都要降压起动。
: C$ J+ x/ v5 l$ N. I$ Z# u0 O! Y但也不是绝对的,这要看你单位的供电变压器容量和周边设备对电压波动的要求

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 参与讨论!

查看全部评分

发表于 2007-1-4 19:21:48 | 显示全部楼层
一般7.5KW以下的电机可直接起动
发表于 2007-3-27 17:42:03 | 显示全部楼层
对, 7。5KW以下的用直起。
发表于 2007-6-22 00:55:31 | 显示全部楼层
"按规定,7.5KW以下的都可以直接起动"中的规定是什么规定呀?
发表于 2007-6-22 05:53:49 | 显示全部楼层
一般7.5KW以下的电机可直接起动,但有时为了尽量减少大电机启动对供电电网的影响,有时5.5kw的电机也要求降压启动或采用软启动器。
发表于 2007-6-22 07:19:17 | 显示全部楼层
这要看电源的负苘能力和电机的启动载荷的大小而定,若电机的启动电流在额定电流的3倍以下并能在8秒内达到全速运行的话就可直接启动,否则就要采取其它启动方式。
发表于 2007-6-22 07:29:09 | 显示全部楼层
我单位一般11Kw以上采用星三角或降压启动。
发表于 2007-6-22 08:02:12 | 显示全部楼层
我单位的机电设备很多,在功率18.5kw及以上电机驱动才采用降压启动,30KW以下的电机基本是直接启动的,但供电变压器容量和周边设备对电压波动的要求都要综合考虑!
发表于 2007-6-23 08:50:07 | 显示全部楼层
这个其实上好像没啥确切规定,我们单位的320kW电机都是直接启动,关键是供电变压器容量要足够
发表于 2007-7-5 08:46:35 | 显示全部楼层
15KW以下直接起  以上用降压启动
6 R  q2 ~& q* v1 e! y问题应该不大
4 d0 A+ c, S% Y: O; f9 f+ _) u4 \我们厂一直这么做  电机还是经的住的
发表于 2007-7-5 10:02:00 | 显示全部楼层
1.电源容量在180KVA以上电动机容量在7KW以下的三相导步电动机可直接起动.5 P% g! r1 G7 u6 f! K
2判断一台电动机能否直接启动还有一经验公式:3 f! J& f! d$ U3 u' i
Ist/In≤3/4+S/4P% f% K- v& h8 [. \
Ist--电机全压启动电流 In---电机额定电流 S--电源变压器容量 P--电机功率+ }0 l- Q. t2 @0 I9 S
不满足直接启动的条件的均须采用降压启动!!
发表于 2007-7-5 10:34:08 | 显示全部楼层
我们船舶领域的规定好像是马达容量超过15%的发电机容量就需要Y-D启动或者变压启动。
发表于 2007-7-7 05:35:12 | 显示全部楼层
转载:
+ P1 ^+ y8 o3 N/ ]* a! I3 C% e7 E$ z
8 N& G! a+ H5 a, ^( s: h; R  ?4 f直接启动的条件 : S* p7 h0 F1 U
通常规定,电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机。也可用下面的经验公式确定: 7 `8 o7 @) U: k
Ist/IN≤3/4+S/4P ) _* M) c0 _- Z+ d2 a  s
式中 Ist — 电动机全压启动电流(A); * x  Z2 ]! e5 o! ^9 |* M  t
IN — 电动机额定电流(A);
, ]  m. E8 f' R' _S — 电源变压器容量(kVA); ( K* f6 T% ]/ P
P — 电动机功率(kW)。   q: n8 t7 u4 |$ R# O8 z) g: U
关于直接启动的条件一直是个有争议的课题。上述规定条件电动容量不超过变压器容量的10%,甚至在5%以下,明显偏于严格,实际情况也是在使用中大量的超出了上述规定的限制。
% _: _0 N) M8 u4 W% r! S2 t- `在中国水利水电出版社出版,由陈元丽编著的《现代建筑电气设计实用指南》中指出:对于单台电动机来说其容量不应大于变压器容量的20%,如为不经常启动的,不应大于变压器容量的30%。
9 i$ y: V6 w; ?+ \3 K6 r% e+ p- ]  ~“多大容量的电动机允许全压起动?” 这个问题的提出本身就是不全面的。全压起动的三相异步电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不主要取决于电机的容量。
2 R' T5 _1 {) w  [& F5 v例如,原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。” 这里并未提及电机的容量和电压,并且使用了强制性的“均应”用词。
/ G3 @  E5 c- y* \7 S交流电动机全压起动需满足三个条件: $ q+ D% r; A# K% V0 b' D. P! U
⒈ 电机起动时,配电母线上的电压应符合以下要求(启动引起的电压波动,这是经常要考虑的主要因素,它是由电机容量与系统容量的比值决定的):
0 X) a, Q2 z8 j" N① 在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的20%和30%的原因。)
% j+ q1 O! H0 i② 配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的80%; & M& Z* P9 e: Z; M. S
③ 配电母线上未接其它用电设备时(如变压器 — 电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。 % \( p% M- H" x
⒉ 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。
1 K6 r; r* S) h# _" c0 ?' D⒊ 电机本身结构能承受全压起动的冲击。 1 j3 e  Z% \$ ?, u* s% l9 ~
所有低压三相笼型异步电动机结构均能承受全压起动的冲击;
发表于 2007-7-9 11:34:50 | 显示全部楼层
弄个变频器吧,哈哈……
发表于 2007-7-11 09:37:09 | 显示全部楼层
好不容易搞清楚了,谢谢大家!