发表于 2007-1-27 18:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现有一台数控机床,数控电源模块容量47KW,四台三相交流电机,电机功率分别5.5KW,三个1.5KW.问怎样选择电控总的空气开关.
发表于 2007-1-27 19:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同样的问题我也想知道,望高手执教
发表于 2007-1-28 15:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
可以根据经验公式计算取2.5倍的额定功率算出其电流.再取额定电流的2倍就是空开的额定容量* I- q5 A! E) L7 @* E
                 ) P$ t# v& d! a5 m! l/ x5 v& v
         仅供参考
, V8 F, d1 X" V4 d+ s% ]3 U3 {- p& v- r1 L4 V% @- g& e8 ~
[ 本帖最后由 hhg1112 于 2007-1-28 15:24 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术应助!

查看全部评分

发表于 2007-1-28 19:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
楼上的太武断
! }: Q8 m+ D  P8 z' X+ T, h2 t引"我现有一台数控机床,数控电源模块容量47KW,"
: H% U; n8 c; ~% u0 S4 _! \不可能吧?
: A* Q( F  [/ b; F& ^9 D- N不考虑数控电源模块,其他4台电机额定功率合计10KW,电流按每kw2A计算,电流20A.断路器取1.
/ ?4 ~& i' l/ c4 U2 C2倍,用25A断路器即可$ H9 g& [: Q  s
数控应该用变频器,47KW也按2A取,总断路器用125A.

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术应助!

查看全部评分

发表于 2007-1-28 19:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
3楼的方法
" C5 c) f5 S. k0 G& X10kw电机取2.5倍电流为25A
8 [2 P2 @& y; @  I5 d再取2倍就是50A / k1 P$ F) v& u5 P
我这里11KW电机采用星-△启动.采用32A的电机保护型断路器(省去热继电器),断路器延时脱扣电流调整到25A
发表于 2007-1-30 20:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我觉得还需要考虑电机是否频繁启动;整个系统的功率因数(粗略估计一下就行);空气开关的生产厂家,空开的类型。
/ g7 o$ w" y$ X- d如果电机不频繁启动;功率因数在1到0.9之间;选用进口大品牌,电机专用空开;电流按总额定电流1.2到1.5倍来算就行。空开容量由它的类型保证。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术应助!

查看全部评分

发表于 2007-2-4 17:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.首先来看一下这个开关的作用,这个开关的作用是保护母排,因为下面的负载应该由每个分开关来保护,这个开关要保护从开关到各个分开关之间的母排的作用.当然选择时,必须躲过负载的最大电流.
8 G1 r3 r: `; w& r- l有些设备厂商会用隔离开关加熔丝来代替,因为这样便宜.6 c) J* w4 |- |7 t5 Q
2.就具体选择时,上面的论述还有点疑惑.电源容量47KW,是否已经包含马达的功率.因为有些设计时,会考虑用DC- COMMON-BUS,这样马达从这个电源上INVERTER
发表于 2007-2-4 17:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2.就具体选择时,上面的论述还有点疑惑.电源容量47KW,是否已经包含马达的功率.因为有些设计时,会考虑用DC- COMMON-BUS,这样马达从这个电源上INVERTER过来.这样的话,容量选100A够了.
5 m- H7 W! C4 ~* m& t3.如果马达的容量不含在47KW里面,那再加上马达的额定就可以了

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-24 19:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
4台电机额定功率合计10KW,电机按功率因数0.86,电机效率0.9,电机部分电流按34A,加上数控电源模块容量47KW电流,总电流乘1.2倍应是空开的额定电流了。
发表于 2008-11-6 12:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
学习了,我现在做的资料是人家定下来的,也不知道是怎么算来的,现在可以参考学习了,谢谢了。
发表于 2008-11-12 09:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 hhg1112 于 2007-1-28 15:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* @' a- m# E; j3 \1 A; ?, z
可以根据经验公式计算取2.5倍的额定功率算出其电流.再取额定电流的2倍就是空开的额定容量
# n0 Q6 N$ Y' O! m                 / [. z' `6 q! C+ s6 D
         仅供参考

! e9 C) B, F+ g. g; f& D6 A, c5 q9 [3 m, i7 g: A
这也太简单了吧!
发表于 2008-11-12 23:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
这个不太懂