发表于 2007-1-29 08:47:20
|
显示全部楼层
来自: 中国河南焦作
如果负载没有特殊要求,就用4KW变频器可以,也可用5.5KW的
$ ~, Q0 H9 {; ^+ _5 d# q如果是风机或者离心水泵,可以用4KW的风机水泵用变频器(不过风机水泵变频器最小都是7.5KW的,价格比通用变频器低一个等级.如11KW风机变频器和相同型号的通用变频器7.5kw的价格一样
6 ]7 P8 W: K6 t9 }6 I如果考虑以后电机可能过载或者负载不稳定,可以考虑用大一个级别的变频器.: N6 R$ p5 Y( Y7 E3 |
! X9 {, ~5 L! A$ z+ k变频器选型和你的应用有关,有通用变频器 矢量控制变频器 风机水泵变频器 无塔供水用变频器 张力控制变频器 及专用变频器(纺织用 油田用等等) |
评分
-
查看全部评分
|