QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 2549|回复: 8
收起左侧

[求助] 图纸上补强管是什么?

[复制链接]
发表于 2007-1-30 20:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
图纸上有"t8 补强管 DN20B" 补强管起什么作用?我看图纸上就是放空口(带盲板)的管子,怎么补强,比较纳闷!!!
发表于 2007-1-31 10:58:56 | 显示全部楼层
是什么设备是需用的,能传处简图不?
 楼主| 发表于 2007-1-31 12:39:41 | 显示全部楼层
换热器里的,图纸上就是放空口(带盲板)的管子,不懂得怎么叫补强??
发表于 2007-1-31 12:49:22 | 显示全部楼层
应该就是厚壁管,算接管补强
 楼主| 发表于 2007-2-2 18:34:29 | 显示全部楼层
能不能详细说一下,厚壁怎么补强了?
发表于 2007-2-2 19:06:36 | 显示全部楼层

厚壁管

厚壁管补强,当在容器上开孔接管后,开孔处是否要补强,要进行计算,当接管的厚度取厚壁时,可增大接管有效补强面积,从而使开孔所需补强面积小于筒体有效补强面积+接管有效补强面积+焊缝金属截面积之和,那么开孔处就不用补强了.

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
huase + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-2-3 22:26:29 | 显示全部楼层
你说我可不可以这样理解!; E9 d: {4 c  f  x# O
如果容器开口后经过计算需要补强,那上面的接管就称为补强管,如果经过计算不需要那么图纸上就不会称为补强管了,或叫其他的什么管道!这么理解队吗?
发表于 2007-2-11 20:22:07 | 显示全部楼层
6楼说得很好。另外,我看管径是DN20的,用在换热器上,为防止设备运行时产生振动,也需对分支管进行补强。
发表于 2007-2-11 21:15:29 | 显示全部楼层
还没见过此类图纸,共同进步,增加知识面
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表