如何控制杂散电流对阴极保护的影响
7 P# g* R" {3 q: m$ ], _ % L" o' X! M  T* P
希望有关专家提出宝贵意见
发表于 2008-3-5 11:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
有若干办法:
3 G: [% f7 z+ q6 C1.增加干扰区的绝缘,包括加强涂层或增加绝缘片
7 M: O! b- O7 N2.在干扰区增加阳极块保护
* D( r( z" E4 l  \4 y* v3.采用对电极将干扰源屏蔽掉( d9 {. o; _& t0 D5 Q/ g
4.可以考虑保护管道和干扰源的电连接

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
1135026 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-7-12 18:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1.屏蔽干扰源,找到干扰进入构筑物的电流,从源头上切断干扰;  u, ]( N# I6 Z" W3 }9 Y
2.在无法完全屏蔽干扰源的情况,采取干扰排流;8 r0 G4 Z7 s7 U2 O6 Z) E8 u
3.采用极化电池平衡电位;
* l( i9 |; j! h4.修复涂层最为重要;1 ~- l/ u, y7 }
5.分段治理干扰,将干扰固定在小范围,重点监控等。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
tdragonfu + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-7-13 08:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
在楼上二位说的方法之外,还应适当增加牺牲阳极的数量。
发表于 2008-7-13 23:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
牺牲阳极是排流方法之一,因为不是讲排流方法,因此没有谈及。