发表于 2007-2-23 22:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
关于地线和零线是如何定义的,如果在三相电机中把地线和零线接反会是什末结果?, F$ q) S* {- |# U3 H( S
  D9 t6 K  }" _7 P
[ 本帖最后由 yqwfk 于 2007-2-27 13:41 编辑 ]
发表于 2007-2-24 01:19:59 | 显示全部楼层
我个人认为:关键看你的电机及电网保护形式是怎样的了,还有要看你的电机类型和具体接线,这样就会造成三种不同的结果,一个是控制柜或热继保护,二是电机正常运转,不影响在同一支路上的电器。第三就是电机是运转正常了,但别的电器无法正常,甚至会对人身造成伤害。详细请看电工学里的相关分析。所以请你最好不要接错,而且一定要了解自己电网的保护形式及接地情况。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wangxili + 10

查看全部评分

发表于 2007-2-24 07:43:27 | 显示全部楼层
1.按照国标规定,二者相互绝缘;+ J& ^1 w1 z! S. K: [; c
2.零线是从变压器中型点直接引出的,地线是按照标准在大地中作的。这种系统为三相五线制供电系统。. m* l1 J( J9 k5 B7 C
3.零线可以进开关,地线不能. q+ y4 |7 I  \5 l
4.地线可以进行重复接地;
; r2 U6 d0 z1 W5.二者绝对不可以互换,否则,有触电危险。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wangxili + 10

查看全部评分

发表于 2007-2-24 08:29:25 | 显示全部楼层
《电业安全工作规程》第74 条明文规定:对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线⋯⋯在停电设备上工作,为保护人身安全,在可能来电的各侧应装接地线,这些接地线是防止突然来电,保护人身安全而装设的。它必须能够承受短路电流的冲击,其截面过小或接触不良,万一发生短路就会烧断接地线,对工作人员就产生危险。因此规程规定线路上使用的接地铜线不得小于25mm2。在发电厂及变电所内某些地点还要验算其热稳定性,因为有的地方短路电流值很大,必须使用较大截面的接地线。( {7 s# C" |) T4 W3 m" J' d
在配电变压器低压侧中性点不接地的低压系统中,应采用保护接地,即应将设备的外壳接地。当设备的一相碰外壳而且人体触及外壳时,因为人体电阻远大于外壳的接地电阻,所以接地电流是经过接地电阻流入大地,再通过大地对导线的电容流入变压器低压侧,这样通过人体的电流就很小,可以防止触电。1 Z) g8 p4 Z& _% H
如果配电变压器低压侧中性点是直接接地的系统(即三相四线制),则应采用接零保护,即电源中性点接地,而将设备外壳接在零线上。当设备一相接外壳时,故障电流由故障的一相流经外壳到零线,再回人变压器中性点,这时由于电抗电阻较小,故障电流很大,使保护开关及时动作或使保护熔丝断开,切断电源,所以人体碰外壳也无影响。但要注意:在中性点接地系统中,不能将部分设备外壳接地,部分设备接零。因为当接地保护的设备一相接外壳时,故障电流会流经设备的外壳、接地电阻流入大地,又从大地的变压器中性点接地端经过接地电阻返回变压器低压侧中性点。故障电流经过两处的接地电阻后,中性线(零线)的电位便升高,当人体触及接零设备的外壳时就会触电。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wangxili + 10

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-2-24 11:26:32 | 显示全部楼层
“二者绝对不可以互换,否则,有触电危险。”谢谢各位的帮助,但是为何地线和零线接反会触电呢?
发表于 2007-2-24 12:37:35 | 显示全部楼层
两线接反,三相电机正常供电时地线不会带电,但如果缺少一相,就会导致地线带电,就可能出现触电情况.

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-2-25 16:32:29 | 显示全部楼层
TN-C-S制:零线是从变压器中型点直接引出的,后分N和PE线