|
|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
一、编制依据
8 k5 o# X, ^1 ~ h4 O' e: c1.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001$ u1 H: K, u+ i7 `# u3 }! N
2.《建筑卷扬机》GBl995—86" M# v5 T* Y. Z# {& L3 O4 V: g
3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
+ \; v) l2 }& i" \4.《建筑卷扬机安全规程》GBl3329-91
8 P' U$ g' j, O5.《建筑机械焊接通用标准》JJl2-83
. p" r7 I4 f/ D, q6《龙门架物料提升机安全技术规范》JGJ88-920 e% ?" w( F$ P8 {4 v1 i9 ~& Q
7.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJB-2001
9 n" k. m1 K9 e8 l1 J1 _9.河北省建筑施工安全检查标准实施细则 @& q! t2 W1 y% Z: j* S
二、工程概况& ]* m$ k, y5 f+ K) C; F
目前二期工程主体结构施工完毕,已进入装饰装修收尾阶段,为了满足工程实际的需要,需在C区西北侧R—P轴线处安装一台龙门架物料提升机,该提升机主要用于装饰装修工程运输物料,此龙门架安装高度为46m,提升机的载重量为1500kg。$ S% e4 F2 V; x: M, ]/ w
三、自升式提升机性能及结构* K) |6 |3 h- v! K5 r5 W8 V u' E1 s& L
1.本提升机结构为方形,采用63#角钢分别作为主体结构,具有安装简便,使用稳固之特点。
# y; N( n6 O# `4 v8 Q2.设计性能为1500kg,既提升标准节和吊盘的零部件都按大于1500kg设计的,与1.5t卷扬机配套使用,绝对不允许超载使用。7 d4 a; ~# u% G, ~# r1 }, Y; w2 ~" I
3.本提升机标准节长3m,使用高度为60-80m,一般常用24m,采用M16螺栓连接。
7 \: x# k* s" |2 K( w4.安全装置扑捉器要按捕到提升机轨道边上,但他的捕捉距离有限(最大限度20mm),因此要求吊盘的两侧立柱与轨道边的距离也必须保持在10-20mm正负差不得超过这个范围。8 ]( a8 m" O" \" z" }0 v
四、提升架安装 e/ B5 `: s9 S8 v- j ~, ~
1.首先检查地基是否符合规范要求,低架提升机的基础,应符合下列要求:6 `' i1 W D( |6 z4 ]
(1)土层压实后的承载力应不小于80kPa。
a" k" N, V# b8 _2 A1 e5 z(2)浇筑C30混凝土厚度500mm。
8 G1 S1 C0 I# S1 b1 d; o$ Y(3)基础表面应平整,水平偏差不大于10mm。
& I* u6 h! e4 E(4)基础应有排水措施,不得有积水浸泡基础。
/ _8 ~, N* g: y+ w2.安装前,首先检查龙门架体的直线度,导轨的平行度,导轨对接点的错位差,立柱安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证在1.5‰以内,如达不到标准,应在底架下塞垫调整片,直到调整到符合要求为止。
6 i. Q1 ~% C- ~% V: S$ e% ?3.安放地梁,组装好地滑轮再连接底盘,找好水平,紧固地脚螺栓。
3 v3 _3 Z: u( |0 Y4.放置自升平台就位,使套架中心线与立柱中心线重合。8 L6 M: \/ M- u# z3 l8 W
5.将第一组立柱标准节放入套架内,底端与地梁用螺栓连接,找正紧固。
5 c) y- v( ^! w6 T; _3 \1 V& j7.安装手动卷扬机于自升平台上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳。 9.利用手动卷扬机提升自升平台,直到台面与立柱顶面平齐,取下提升滑轮组件置于平台上。 10.利用扒杆安装好第二组标准节,并将提升滑轮组件置于第二组标准节顶部。 12.安装撑杆并紧固以上各件连接螺栓,检查安装好的标准节垂直偏差,调整到符合要求。 14.放进吊篮,调整升降吊篮的水平度及导靴滚轮与导轨接触面的间隙,达到设计要求后,再安装两对楔体组件。 15.楔体组件必须安装在升降吊篮左右两侧槽钢柱体的同一水平上,将楔块提到上止点就位抱合后,再将楔体座焊接在槽钢体上,焊接必须达到设计要求。 16.安装断绳保护系统,升降动滑轮轴心必须与升降吊篮承重梁中心重合,安装好的升降动滑轮能灵活转动,弹簧拉板与滑轮压盖及座体轴向间隙一致,压缩弹簧受压时,两钢丝间隙大于或等于0.1d(d是钢丝直径),四组调整一致。 18.摇臂铰链机构,按图样尺寸位置安装后,转动应灵活,臂板中心线角度应一致,当升降动滑轮轴提升到座体顶点时,用调节螺栓调整四个楔块,抱合摩擦面与导轨接触面的间隙达到15mm,升降动滑轮轴降到下止点,楔块提升到上止点(夹紧状态)。 19.卸料上翻防护门,开门灵活,插销自如。将拉伸弹簧连接在摇臂上,再将钢丝绳绕过导向绳轮与门相接。推拉门子调整拉伸弹簧拉力,当门开启后,楔块必须提到上止点(门轴中心距索绳孔中心100mm),此时,门架升降机就基本安装就绪.以下主要是如何实现升降。 20.将第三组标准节送入吊篮,提升吊蓝到接近极限高度,然后利用扒杆安装好第三组标准节,将提升滑轮组件置于第三节标准节顶部,再重复步骤9提升平台。 21.架设好第三节时,应做龙门架体外封闭脚手架。组装好第一道进料门,并做斜支撑处理,按楼层高度在架管上安装磁控开关支架,就可以正式投入使用。 22.当龙门架架设高度超过 12m时,应在第一层处设置第一道附墙杆,以后每间隔6m增设一道。杆节增高,外封闭脚手架及附着同步进行,以证门架工作平稳为准则。 五、调试+ X; B4 L5 _$ ]+ q4 m+ k
1.空载提升吊篮在全行程范围内作升降.变速.运行三次(楔块取下),验证架体的稳定性.两导轨间的距离是否达到技术要求,并同时观察进出料门是否灵敏,不允许有振颤冲击现象。
; L; F, Q8 W' I2.将吊篮悬挂离地面100—200mm,调整导靴滚轮与架体导轨的间隙,各处一致后,装好楔块,达到锁紧状,再将升降滑轮轴降到下止点,调整调节螺栓至拉紧状态。在额定荷载下将吊篮提升到离地面3—4m高停机,将上翻防护门打开锁住,调整钢丝绳长度,检查制动夹持的可靠性,吊篮不下滑。 3.升降吊篮内施加额定载荷,使其试运行三次,并作开门自锁试验。再将吊篮升高到3—4m高度,进行模拟断绳试验,其滑落行程不能超过100mm。 4.在升降吊篮上取额定起重量的125%(按5%逐级加量)作提升.下降.开门停靠自锁试验(此时不做断绳试验),下滑不能超过100mm,下降速度在 30—40m/min时,要求动作准确可靠,无异常现象,金属结构不变形,无裂痕及油漆脱落和连接松动损坏等现象。 六、安装中技术要求! C/ _9 I' v2 T c0 \
1.立柱兼作导轨架,为吊篮运行滚动的轨道,其标准节接头处阶差应小于1mm,安装时必须注意调整。
, D; o& a( y3 ?. t$ Z# Y, U. L! D2.立柱全高的垂直度偏差应≤1.5‰;两导轨平行度偏差不大于5mm。' v" [! H0 p4 P1 z. U" e& P) N8 N
3.各连接螺栓必须紧固。! `, n1 Y, t8 r4 l* z# `
4.高空作业人员必须具有高空作业的身体条件,作业时必须系好安全带,门架下和立柱周围5m内禁止站人,以防物体跌落伤人。. j _6 ~ l- t, Z
5.五级风以上禁止安装作业。
& t) _+ d8 u0 Z/ r4 P; z/ n' [七、安装后整机性能检验# M6 ?7 j' x9 A
安装完毕应有专门检验人员按标准要求进行下列检验:
9 x$ w1 m' N1 ?, p- Wl.立柱垂直度检验。 A2 `5 t8 I) i0 P! {% L) w. T }
2.紧固连接件检验。* y# f4 t% R2 ^4 @
3.空载运行试验。' A# j, Y V& T" w9 q2 @) o0 [, n
4.额定载荷试验。 C4 r/ E7 H# A: x$ x. j" J
5.模拟断绳试验。
$ E3 \. i, i4 O7 b1 i) Q6.超载25%试验,经试验合格后方可投入使用。- i* g- M! T+ G% t6 ?0 R
八、操作使用及安全注意事项( h2 N1 s0 h% I' z
1.操作者必须持主管部门颁发的操作证上岗,应熟悉本设备技术性能,能熟练掌握卷扬机操作,注意及时停机,拉断总闸,严禁冲顶和冲底事故。4 _; w- \0 L% ?5 Z/ l9 d( n' P
2.安全装置一一停层控制必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持灵敏可靠,不能带病运行。一般情况下,每月及暴雨后,需对架体基础、钢丝绳的磨损程度、楔块抱闸、所有销轴、滚动轮、紧固件、各种弹簧、卷扬机、抱闸等易损件和关键部件及立柱倾斜度等进行一次全面检查,发现问题及时维修。
1 Z P0 Q7 X, b$ G- S& s5 g8 s1 G3.导轨表面严禁涂抹任何油脂,以防抱闸失灵。, t! c7 X2 l& ~9 {( O
4.升降吊篮每班首次运行时,应作空载及满载试运行,检查制动灵敏可靠后方可投入运行。8 Z; [! n Y: h6 w
5.吊篮内横铺不小于50mm厚木板,铺满、铺严。吊篮载物升降时,应使荷载均匀分布,严禁超载、偏载运行。禁止带人运行。
3 T# \9 i; Q6 g3 e3 M6.吊篮停靠就位,联络信号要做到准确无误。
9 N! w* K& O; h7 `4 H4 {6 h: R( J7.吊篮停稳后再打开防护门,开启支稳后方可上人卸料。吊篮下降时,首先必须关好防护门,再明确联络信号。
9 W# r) G$ H ~$ ]8.安装时,专职的操作机手参加安装调试,以便进行使用和调整维护的技术交底。
W& d, T' U, i0 Q# v9.禁止在5级风以上作业,禁止非操作人员启动卷扬机。
( [9 e9 {' d1 c& g4 h- K10.收班时应放下吊篮,严禁将吊篮搁置在空中长期停放,并要拉闸断电,锁好电源箱。
' X/ a" Q6 F S K九、提升机的使用与管理4 p S0 p$ R$ N4 f7 c; V- C
1.安装后使用前的验收应符合下列规定:: H9 k8 N5 \- U( m' y' [2 v/ a
提升机安装后,应由主管部门组织按照提升机说明书、规范标准和设计规定进行检查验收,确认合格后,方可交付使用。使用前和使用中的检查包括下列内容:9 o8 _) K6 P3 ?2 [. J$ q
1.1 使用前的检查:* N& r% N7 W* K
① 金属结构有无开焊和明显变形; @/ o+ ]2 _# f$ h) @2 d
② 架体各节点连接螺栓是否紧固;
6 B8 y: v6 D3 z" q0 w③ 附墙架位置和安装情况;
6 G3 t$ D$ Y& X0 j% v④ 架体的安装精度是否符合要求;
* R1 \. B6 T( b& x5 c9 U W" X0 _⑤ 安全防护装置是否灵敏可靠;1 B- \7 B1 K+ Q- z! u
⑥ 卷扬机的位置是否合理;; Z5 @8 G; k* F3 S9 L; ?
⑦ 电气设备及操作系统的可靠性;
/ p" F1 _# f6 ?0 j⑧ 信号及通讯装置的使用效果是否良好清晰;; i l) F! J1 B
⑨ 钢丝绳.滑轮组的固接情况;
1 b/ d/ z! a7 U3 ~, ~⑩ 升机与输电线路的安全距离及防护情况。
5 n0 W W' A2 @1.2 定期检查8 H& i( K8 F0 P* z9 p
定期检查每月进行1次,由有关部门和人员参加,检查内容包括:0 Y% e& T' b% O/ L( D4 p) e# U
① 金属结构有无开焊、锈蚀、永久变形。% n9 k, m$ _* o/ Y4 M
② 扣件、螺栓连接的坚固情况。; b2 o9 m# Q: K2 L/ ~) L5 A: \
③ 提升机构磨损情况及钢丝绳的完好性。
- m, O/ V8 X% s+ b) S1 f: c% ^$ Q④ 安全防护装置有无缺少、失灵和损坏。
0 o8 ^4 m* m8 q4 E, |⑤ 缆风绳、地锚、附墙架等有无松动。1 w6 m& K0 t) f
⑥ 电气设备的接地(或接零)情况。5 o( H+ Z+ J& l* U+ F
⑦ 断绳保护装置的灵敏度试验。
/ I1 C" S/ i# C7 Y1.3 日常检查
/ O$ V; i: {' @' f日常检查由作业司机在班前进行,在确认提升机正常的情况下,方可投入作业。日常检查内容包括:
: }. E: K8 Q+ Z6 S2 s" P① 地锚与缆风绳的连接有无松动。
' J& [5 t; T9 h3 i7 h, i" b② 空载提升吊篮做1次上、下运行,验证是否正常,并同时碰撞限位器并观察安全门是否灵敏完好。8 w# k/ E- d& b) L+ K
③ 在额定荷载下,将吊篮提升至离地面1-2m,高度停机,检查制动器的可靠性和架体的稳定性。, w8 t3 `" y" {: ]+ D( t: l
④ 安全停靠装置和断绳保护装置的可靠性。3 h" B7 M7 z3 l8 H
⑤ 吊篮运行通道内有无障碍物。
2 \; O7 ^) u P; S- L⑥ 作业司机的视线或通讯装置的使用效果是否清晰良好。
! `% j: }( v" Q2. 使用提升机时应符合下列规定:& s& p7 P" H7 B
2.1 物料在吊蓝内应均匀分布,不得超出吊蓝。当长料在吊蓝中立放时,应采取防滚落措施;散料应装箱或装笼。严禁超载使用;5 W' U0 f4 h* u7 |
2.2 严禁人员攀登.穿越提升机架体和乘吊篮上下;7 }/ F0 D! o, r$ V% o
2.3 高架提升机作业时,宜使用通讯装置联系。低架提升机在多工种、多楼层同时使用时,应专设指挥人员,信号不清不得开机。作业中不论任何人发出紧急停车信号,应立即执行。
8 x5 h8 s) | J- |' b2.4 闭合主电源前或作业中突然断电时,应将所有开关扳回零位。在重新恢复作业前,应在确认提升机动作正常后方可继续使用。 * p7 c( n/ h5 k' D4 e
2.5 发现安全装置、通讯装置失灵时,应立即停机修复。作业中不得随意使用极限限位装置。* R% ^; m$ ]0 i
2.6 使用中要经常检查钢丝绳、滑轮的工作情况。如发现磨损严重,必须按照有关规定及时更换。" ^) s; Y# p. g
2.7 采用摩擦式卷扬机为动力的提升机,吊篮下降时,应在吊篮行至离地面1—2m处,控制缓缓落地,禁止吊篮自由落下直接降至地面。( Z6 K$ m; q+ ]( S i0 g& n
2.8 装设摇臂把杆的提升机作业时,吊篮与摇臂把杆不得同时使用。
) t1 p8 W) b+ ?5 M# u- j$ H2.9 作业后,将吊篮降至地面,各控制开关扳至零位,切断主电源,锁好门箱。) o/ n. j/ i9 Z+ u0 k+ d9 O: b' W& ^
3. 提升机的维修保养,并符合下列规定:
/ y. t6 R6 a# g, K3 V0 p# g3 H3.1 司机应按使用说明书的有关规定,对提升机各润滑部位,进行注油润滑。1 u& l6 J, q1 v( W4 F
3.2 维修保养时,应将所有控制开关扳至零位,切断主电源,并在闸箱处挂“禁止合闸”标志,必须时应设专人监护。
% }1 e* P4 [1 j( L3 k3 W3.3 提升机处于工作状态时,不得进行保养、维修。排除故障应在停机后进行。
' q# j$ C9 d) f8 M* a2 d3.4 更换零部件时,零部件必须与原部件的材质性能相同,并应符合设计与制造标准。: I) s; J+ X0 t( L1 y/ Z3 z$ m: o
3.5 维修主要结构所用焊条及焊缝质量,均应符合原设计要求。 M2 Z4 T+ ^0 T* Y
3.6 维修和保养提升机架体顶部时,应搭设上人平台,并应符合高处作业要求。1 @5 e B" c7 g4 q
十、架体拆除与注意事项6 X8 S( `0 U9 f) d* t F
1.按安装作业的相反顺序即可完成拆卸作业。拆除作业前,应根据现场条件及设备情况编制作业方案,并对作业人员分工交底,确定指挥人员,划定安全警戒区域,并设监护人员,排除作业障碍。3 V) c6 c) f/ b" w0 y
2.在拆除附墙架前,应设置临时支撑,确保架体的自由高度不得大于2个标准节(一般不大于6米)。$ O" J$ s# i& X* l! R
3.拆除提升机的天梁前,应先分别对两立柱采取稳固措施,保证单柱的稳定。; A5 N2 [; G- V9 k
4.拆除作业中,严禁从高处向下抛掷物体。
) b" y, D% K3 r# l5.拆除作业宜在白天进行。夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时,应采取临时稳固措施。 |
评分
-
查看全部评分
|