|
|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
二氧化碳气体保护焊工艺手则% D8 q/ q. x$ k
一、 焊前准备规定
4 L* o* S: L, R1、检查焊接电流:在等速送丝下使用平硬特性直流电源,极性采用直流反接。 {8 H4 r2 A2 ?3 ~" \6 u0 |' [
2、检查送丝系统:推丝式送丝机构要求送丝软管不宜过长(2~4m之间),确保送丝无阻。% s0 ]! T& M% a4 u8 Q
3、检查焊枪:检查导电咀是否磨损,若超标则更换。出气孔是否出气通畅。& w5 c+ T0 _2 s2 ~' C
4、检查供气系统:预热器、干燥器、减压器及流量计是否工作正常,电磁气阀是否灵活可靠。
7 m! g; A( }! z. u6 n' H5、检查焊材:检查焊丝,确保外表光洁,无锈迹、油污和磨损。检查CO2气体纯度(应大于99.5%,含水量和含氮量均不超过0.1%),压力降至0.98Mpa时,禁止使用。
) U" M0 @7 e6 d+ F. \6、检查施焊环境:确保施焊周围风速小于2.0m/s。, n3 R* L0 ^7 E$ m9 O
7、清理工件表面:焊前清除焊缝两侧100mm以内的油、污、水、锈等,重要部位要求直至露出金属光泽。$ N d3 ?- p+ O1 Y% V% \: s
8、检查焊接工艺指导书(或焊接工艺卡)是否与实际施条件相符,严格按工艺指导书调节施焊焊接规范。0 W1 g" I$ [/ v) c+ X% W- J; q
二、 施焊操作规定$ R$ z% Y5 x2 r! d! M8 Q* \
1、根据CO2气体保护半自动焊根据焊枪不同依说明书操作。 x& N i' o+ q1 i
2、引弧采用直接短路法接触引弧,引弧前使焊丝端头与焊件保持2~3mm的距离,若焊丝头呈球状则去掉。
' U. u( e$ o, e' y8 V$ j1 P3、施焊过程中灵活掌握焊接速度,防止未焊透、气孔、咬边等缺陷。
1 {: ]5 j% \9 a+ |4 E6 T( v4、熄弧时禁止突然切断电源,在弧坑处必需稍作停留待填满弧坑后收弧以防止裂纹和气孔。* t; P) r1 a9 b! i- K
5、焊缝接头连接采用退焊法。
, ^. q! L+ K' ^6、尺量采用左焊法施焊。
5 c" t; x3 z& A: ~7、摆动与不摆动参照工艺指导书或根据焊件厚度及材质热输入要求定。 @# q& D6 Q8 H
8、对T型接头平角焊,应使电弧偏向厚板一侧,正确调整焊枪角度以防止咬边、未焊透、焊缝下垂并保持焊角尺寸。9 C M: f) N6 j' V6 K+ W7 ?1 k: K2 M
9、严格按工艺指导书要求正确选择焊接顺序,减小焊接变形和焊后残余应力。
. E: A% p( a) R& S$ p10、焊后关闭设备电源,用钢丝刷清理焊缝表面,目测或用放大镜观察焊缝表面是否有气孔、裂纹、咬边等缺陷,用焊缝量尺测量焊缝外观成形尺寸。: q2 B4 Z/ F1 h
三、 焊接参数规范规定+ ]2 }! o4 w9 r- q: a/ x
1、焊接工艺参数控制:在焊接工艺指导书下的重要焊缝必需严格按工艺卡所示参数施焊。对未明确指定工艺参数的焊缝施焊时按如下要求施焊:
% c$ V3 s4 x1 h" T7 V2、焊丝直径:根据焊件厚度、焊接位置及生产进度要求综合考虑。焊薄板采用直径1.2mm以下焊丝,焊中厚板采用直径1.2以上焊丝。
! x; E/ \5 a# c! }+ s6 d3、焊接电流:根据焊件厚度、坡口型式、焊丝直径及所需的熔滴过渡形式选择。短路过渡在50~230A内选择,颗粒过渡在250~500A内选择。5 _0 _. S1 r5 f9 M
4、焊接电压:短路过渡在16~24V选择,颗粒过渡在25~36V选择。并且电流增大时电压相应也增大。# ^$ E0 S6 s# Z8 p: ]& \+ g
5、焊丝伸出长度:一般取焊丝直径的10倍,且不超过15mm。/ a! x2 |) G' ]; u2 d4 a9 r3 z
6、CO2气体流量:细丝焊时取8~15L/min,粗丝焊时取15~25L/min。' A. n6 b6 {" r: E2 P9 i7 ~
7、电源极性:对低碳钢与低合金钢的焊接一律用直流反接。 P! @5 z3 l* v+ d" \; ?+ L
8、回路电感:通常随焊丝直径增大而调大,但原则上应力求使焊接过程稳定,飞溅小,可通过试焊确定。& E- h6 Z" h# O, k* l# d8 h4 H
9、焊接速度:全自动焊根据工艺卡确定,半自动焊根据保护效果、焊缝 |
|