求助各位。。7 \+ t& Z% z  \: A* k
例如DN50的管道 在线有两个弯头和一个阀门。  \. z! o! y% o* R7 K- ~  z
请问阀门和弯头的保温应该怎样开料比较合适。。。
4 L( E! E) S8 {( ^2 z; J9 o0 H$ S6 q因为阀门要做保温盒。。可是我查不到资料 到底做一个阀门的保温应该开多少料。" A7 v- J9 g2 @" S+ x4 Z5 w6 `
还有弯头也是如此。。。/ @1 T/ h& M3 H' R$ e& [% @
理论上按管道长度该打多大的系数合适。& W; w% D  r- h2 B1 b- k2 T9 @9 |$ I
谢谢。
, {/ d/ ^9 E( Y2 d在强调一下这问问题 一些老的工程师都说不出开料的证据,或者是规范。9 c: u1 _* O' g' c4 w( k
1 S# N. p% m4 v( E# t
[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-5-5 13:39 编辑 ]
发表于 2007-3-30 12:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你可以看看《石油化工装置工艺管道安装设计手册 第一篇 设计与计算》和《管道安装工程便携手册》这两本书里都有,而且现在石化不是提出最好采用新技术吗?, `2 D/ p7 \  q. x
上次我看到一个公司的保温材料就和橡胶皮差不多,这在《管道安装工程便携手册》里也有介绍,所以你找到相关章节就能找到答案。因为我只是搞管道设计的,对这些太具体的问题没研究,你还是看书来得快。
发表于 2007-3-30 13:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
看看这个有没有用:GB 4272—92 设备及管道保温技术通则http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%B1%A3%CE%C2
 楼主| 发表于 2007-3-30 19:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我的意思是只是开料。不是计算保温厚度,和保温选材。( l, k% i- ~& D1 k; \$ d
例如选用了低氯离子岩棉毡板。开料怎么开。
+ l3 E9 M8 O2 i1 ]3 i搞配管设计的都只是负责开料。具体选型是管道材料专业的事情。