[已解决] PLC输出

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-2 15:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
哪位大哥知道PLC的继电器输出与晶体管输出有何区别?
发表于 2007-4-2 18:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
继电器输出,给出的是开关信号,不能直接驱动小功率的电子器件;;晶体管输出,能带动小气缸,在气路上控制很方便哈。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-2 20:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
继电器输出就是开关的触点,晶体管输出要注意电流方向,否则会烧掉。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-3 02:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
继电器输出一般是到KA的线圈
发表于 2007-4-3 13:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 #1 mtzlch 的帖子

继电器输出驱动能力大,触点动作时间长,电流可双向流通;
  W1 [4 @$ Q/ |& w晶体管输出驱动能力小,触点动作快,分为PNP,NPN两种输出类型

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 操作失误,扣回奖励,抱歉!

查看全部评分

发表于 2007-4-4 10:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
在实际使用中,
1 t: M8 E4 }1 h6 m晶体管输出,由于无机械寿命问题,可用来进行与其它设备进行数据的交换等接口

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-5 17:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1 继电器输出是无源开关信号,晶体管输出必须同电源(并且要注意正负方向PNP  NPN)
) r: g8 k5 H$ e& T2 继电器输出反应慢,有时间滞留区,晶体管反应快,并可以做脉冲输出口使用。5 o4 Y( P- ?6 w
3 继电器输出动作有“哒”音,及机械使用动作寿命限制,晶体管输出静音,理论上可不考虑动作次数问题7 h8 X1 M3 \; ~! Y" B
4 继电器输出易形成端点烧结 /接触不良引起的误动作。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-8 10:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
我对二楼tim2 的说法提出疑问.
9 G  y0 Q0 m8 h( h  ?7 v
& _( F& n  G1 R9 R' X; w. _"继电器输出,给出的是开关信号,不能直接驱动小功率的电子器件;;晶体管输出,能带动小气缸,在气路上控制很方便哈。"
: S4 Z8 s% p& y( Y$ o6 `' a$ ?/ |7 f
您的说法刚好相反.plc继电器的触点一般能提供2A的负载,而晶体管只能提供500mA以下.: x5 B" T* y- t& {" z& m

  y0 F' \7 U  r( O4 h4 R
1 q6 d& [8 x' q" r& Z/ j$ }他们的最大区别在于:
+ {$ B7 ?, O; g9 z2 ]1:继电器触点可以通过交流和直流,晶体管只能通过直流;6 \' G5 S" m/ C, t2 a$ N: Q
2:继电器不能高速通断,一般最少也要几秒钟一次,通断切换越频繁,继电器越容易坏.晶体管的通断频率一般在几十K赫芝以上.经常用于脉宽或频率控制电子功率元件.
% p, p5 m6 m3 |2 _8 T, W" i, O
2 y! R! h- E& }& l楼上heilu说的很对!
* F& N( R: e8 _
% K8 Y! i. ~" J[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-4-8 10:58 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-18 13:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我再说一点:2 O7 w. a: q0 ^. n) g0 |# k
1、继电器输出模块不为负载提供电源,每一路负载都要自配电源,所以可以根据负载的不同来选择交流或者直流电源;
/ O* O8 N0 a+ Q5 j+ v% ~3 ^2、晶闸管输出模块为负载提供DC24V电源,所以只能接直流负载;* C3 z2 R/ ?" f$ R
3、还有双向可控硅输出模块为负载提供AC110V/220V电源,只能接交流负载。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-20 20:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继电器模块用晶体管的不好啊
发表于 2007-4-21 10:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
晶体管是不是叫固态继电器?
发表于 2007-4-21 18:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 sexpig 于 2007-4-21 10:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% I+ J( t" B5 M: l1 _. z
晶体管是不是叫固态继电器?

2 d) G" {9 g5 D) Q2 ?' H6 {9 p- b, r0 n; J8 \. b: A
不是, PLC 里面的晶体管输出 是一个 单结晶体管。(Siemens 为例子 别的我不敢说)4 P* w9 j( l& |/ a- n0 W
所以晶体管输出的PLC 要特别注意保护,避免感性负载的感生高压损坏。* @6 q& |4 Y3 x1 N  w2 {5 {( F
2 }- \; c' l# A( J
固态继电器一般是光电耦合的原理。 控制端和受控端 电器隔离。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-5 10:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
继电器输出每一路之间是互相隔离的,彼此间无干扰,并且可以配置不同等级的电压;晶体管输出一般在输出的公共端配所要求类型的电压,通道间不能做到完全隔离;继电器输出型卡件通道较晶体管输出型少,且价格贵一些。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-10 15:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
他们的寿命不一样,控制要求也不一样