[讨论结束] 检无压与检同期重合闸有什么区别啊

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-9 10:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1、检无压与检同期重合闸有什么区别啊2、保护带方向有是什么啊
发表于 2007-4-9 11:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
检无压是指双电源供电的线路两侧断路器跳闸后,检无压侧检测到线路无电压时,该侧检无压装置首先启动重合闸装置使断路器合闸,线路就有电,这时线路另一侧的检同期继电器动作,当两侧电源满足同期条件时启动同期装置使该侧断路器合闸。
发表于 2007-4-12 12:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
产品名称 带方向的功率保护 . w' o1 `9 i; G5 v/ D+ b/ R) F
; M% Y7 H7 u: P! o& m& `4 z
品牌或产地  
* e( \# {9 S) v5 C3 E7 h+ ]+ a
  [- \8 j& E" k( a! ~型号规格   BE1-32 , |: S& |# x  T1 N; p  J+ V$ S
产品描述 BE1-32R 带方向的过负荷保护和BE1-32O/U 带方向的过/欠负荷保护均是固态设计,在逆功率,低负荷和过负荷时动作。  8 {- Z( H6 m7 I

% V. N$ s" a( j/ s9 i: R7 Y4 D6 q生产企业 北京德隆博宇科贸有限公司  
7 K# h% @' V: \2 ]4 g$ F供货企业 [北京德隆博宇科贸有限公司] ---[产品列表]  * s- w" z# ]3 J/ p* d' _% b
单位地址 北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦1708室 7 U  a( {5 f4 X1 N- |5 g5 N0 i/ p
公司网址 http://www.develot.com.cn : t8 S; E) k; y2 L
联系电话 010-68002766
" u0 H" U2 O7 e" C/ `* W联系人 赵
% [+ x5 z) ~4 {$ J7 }1 t: k单位传真 68002799 8 L" P( D2 |' S( h# T* ?
E-mail develot@develot.sina.net