[讨论] 关于EDS300电子压力继电器的操作及其使用经验

[复制链接]
发表于 2007-4-29 16:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
关于EDS300电子压力继电器的操作及其使用经验,请大家对此进行讨论,描述最详细的奖励三维币20分。$ ~8 E" H/ J- {5 l+ {3 \  ^2 {
有相关的资料最好是中文版。
发表于 2007-5-11 12:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个继电器是贺德克的,我只有英文资料,需要上传
发表于 2007-5-11 12:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
EDS3000(注意是3000)系列。HYDAC产,E3000机械接头为G1/2和G1/4外螺纹。输出型式1--1路开关量2--2路开关量。3--1路开关和一路模拟量。5--2路开关量和一路模拟量。连接材料为不锈钢。
5 g# q4 W; U0 B9 x! `使用时配一相应接座,焊在管路上或加支架固定于面板上。非常好的一个控制器。只是价格太贵。前面三个按钮调节,以看你的选型来调节了。。
发表于 2007-5-11 22:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳

EDS300样本

EDS300中文样本希望大家喜欢
" P0 x; f# A) x) N" b6 X
( M9 k8 O2 U% |# C/ J[ 本帖最后由 ryzzg 于 2007-5-12 09:44 编辑 ]

EDS300.part1.rar

1.91 MB, 下载次数: 45

EDS300.part2.rar

1.91 MB, 下载次数: 42

EDS300.part3.rar

1.38 MB, 下载次数: 40

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
江边 + 8 感谢您的无私奉献,好像不全啊,能否全 ...

查看全部评分

发表于 2007-7-12 21:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
haohaohaohao
发表于 2007-7-12 21:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
EDS3000技术参数:
5 V/ r; k+ G) `; k压力开关,四位数字显示。双轴旋转,优化 2 Q, V& t& {. H
可调整性。坚固的传感芯片。PNP晶体管开关输出,可负载至1.2A
/ b$ m8 p5 h8 G0 K参考型号如下: EDS3446-3-0400-000 - _# w7 U3 R. |& E( P
400bar=40000KPa=40MPa3 J% T) l+ q5 Q* I6 L5 D4 Q& R

7 z6 S& D+ ?- `5 G  a5 P1 LEDS3000(注意是3000)系列。HYDAC产,E3000机械接头为G1/2和G1/4外螺纹。输出型式1--1路开关量2--2路开关量。3--1路开关和一路模拟量。5--2路开关量和一路模拟量。连接材料为不锈钢。4 l$ A& P0 _9 X4 z: k, p
使用时配一相应接座,焊在管路上或加支架固定于面板上。非常好的一个控制器。只是价格太贵。前面三个按钮调节,以看你的选型来调节
发表于 2007-7-13 08:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
HYDAC造的压力开关,带三位液晶显示,通过触摸按键调节
) f( K/ p! \! [7 p. G' w5 V2 D1 ^压力范围:16至600bar
6 E, [, a$ l0 [$ V/ a结构:为带1或2开关量输出信号;或1或2个开关输出信号加1个模拟量输出信号;
6 e% F! Q1 d% x! j! i* j/ m# q晶体管输出负荷1.2A; \2 Z' {  g5 s6 k6 p" J
附上英文样本,只有英文的
4 ^! a) g3 B; S* `  C4 g# T9 t/ [8 `- H8 X: D
[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2007-7-13 08:39 编辑 ]

EDS300.rar

615.25 KB, 下载次数: 17

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
江边 + 8 呵呵,资料不全哦,我有纸质的

查看全部评分

发表于 2007-7-13 10:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
购买时大概价格是多少
发表于 2007-7-13 16:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
去和hydac的销售人员询问他们有中文的样本,我们厂就用eds300和eds3000感觉3000比较小巧轻功能多可以全向安装适合在空间狭小的场所使用.300就比较笨重只能一个方向安装,使用时要注意看后面的标牌一定要在注明的压力之下不然压电晶体会失效,旋转3000时要温柔不然里面的软排线断了可不好接,另外就是测压表线不要太长了会有压降,最好定期用机械表进行检查.

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
江边 + 5 实在!

查看全部评分

发表于 2007-7-13 16:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用这玩儿的都不在乎钱,
发表于 2007-8-15 12:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我郁闷了  想下个中文的说明来看  不够流量阿
发表于 2007-8-15 12:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 #4 ryzzg 的帖子

你能传一个到我邮箱吗?谢谢了先  我下不了!!    onetzst@yahoo.com.cn
发表于 2007-9-20 23:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我厂有用HYDAC的eds300和eds3000,因为整条轧线有很多设备,不同的厂家供应.大的液压系统中用eds3000新产品,表头可以旋转,很轻巧.小的液压系统中用老式的eds300,比较起来,就更呆笨些.
发表于 2007-9-21 16:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我觉得因该是个压力传感器哦,4号线不是输出模拟信号的嘛
发表于 2008-3-24 20:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
想下个中文的说明来看  不够流量阿???????????????
发表于 2008-3-24 20:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我怎么还是没有流量啊9 K- R4 Q5 z& f! x0 C" N
LZ能传我一个中文版的吗?
- A2 s3 C! _7 d3 K& i. k谢谢6 w1 B3 e7 L( M0 X0 Z
我的邮箱是heping0168@21cn.com
发表于 2008-3-24 20:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
路过~~~~~~~~~~~~~~~~% Q- Q* n6 K, f, i
我是来撰流量的哈。。。。
发表于 2010-5-3 21:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
看了楼主提供的材料,很感动,先行谢谢了!!!
发表于 2011-3-2 16:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看了楼主提供的材料,很感动,先行谢谢了!!!
发表于 2011-3-4 08:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
关于EDS300我有两个疑惑,拿到这里请高手来指点
( V5 v8 u. ^, v1 X! O1 }$ B2 g% o1、在使用过程中偶尔会出现E20(看样本,是短路故障),请问这种现象是如何产生的?不要简单的理解成接线短路,如果真是那样的话就不拿到这里来讨论了,另外应该如何避免或消除
( c+ E1 \; B6 Z* r  |$ _2 N4 o2、出现了初始值不归零的情况,请问这是如何造成的?另外如果出现这种情况是否能够修理