QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 版主微信号:caivin811031;还未入三维微信群的小伙伴,速度加
2022-07-04
全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
查看: 4153|回复: 17
收起左侧

[已解决] 电机星-三角形启动问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-11 21:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台30KW的电机,现在采用星-三角形启动,请问谁知道,时间继电器的时间应该调到多少呢???(启动时间)!
% s+ F, q! o3 o4 ?& A6 t
  [# [" k& C0 E[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-8-9 17:39 编辑 ]
发表于 2007-5-12 06:21:05 | 显示全部楼层
你最好用转速表测一下转速,在转速达到40%~60%时进行转换比较合理。因为负载的不同达到此转速的时间亦会有所不同。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-25 18:46:40 | 显示全部楼层
我们公司没有测速仪啊,况且电机在机床里,也看不到啊!
发表于 2007-5-26 06:42:11 | 显示全部楼层
那就测一下电流,当电流开始下降后4~5秒即可。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-5-26 11:58:00 | 显示全部楼层
一般 20KW左右或者以下的电机,我都是 调到5秒没考虑转速。 再大的没弄过。
! K' T4 m# v0 P  o  n  N4 k4 t" |; L9 l& |2 u
装了好几台设备了、(水泵 和风机之类的)都用的很正常没问题。
" M6 [7 n. C& E" f& `1 _( _+ b* C& @6 C0 y2 w0 r
[ 本帖最后由 YINDONG411 于 2007-5-26 11:59 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-26 22:17:26 | 显示全部楼层
如果对启动时间没有要求,可尽量设长一点,以让电机的速度升至最大,这样当电机切至三角形时,使电路转换电流达到最小。一般情况下,设定为10s以内即可。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-6-13 20:12:30 | 显示全部楼层
建议你最好用一台变频器控制,那样效果回更好!!!
头像被屏蔽
发表于 2007-6-14 11:06:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-6-14 18:40:17 | 显示全部楼层

在电流下来后,马上切换

应该调整在电流下来后,马上切换成星型,为什么启动时电流很大,简单说转差率很大,当电流下来时,转差率已经很小,可以马上切换成星形

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-6-16 09:48:17 | 显示全部楼层

a

30KW的电机,现在采用星-三角形启动,请问谁知道,时间继电器的时间应该调到多少呢???(启动时间)!
头像被屏蔽
发表于 2007-6-16 18:05:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-6-16 19:21:39 | 显示全部楼层
一般都会把时间设置在6-9秒..我厂的数台设备都是采用了降压启动.都是按照此设置运行.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-6-17 08:17:41 | 显示全部楼层
我公司的水冷式空气压缩机的运行电机是55KW,控制采用的是降压启动,转换时间设定为:4秒左右。效果很好。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-6-18 15:24:56 | 显示全部楼层
可以卡电流,电流基本稳定后的时间,作为设定时间相对较好.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-6-21 15:09:20 | 显示全部楼层
切换时间视电机容量与现场实际情况而定,一般在5~15秒之间,电机达到额定转速的80—90%左右 。时间过短则启动电流偏大造成停机,时间过长则电机失压过久、转速降低过多,角接触器接通电流将增加,对触点的可靠工作不利。可以自己目测一下电流开始下降的时间。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-6-21 16:19:51 | 显示全部楼层
我单位几台混凝土搅拌站的主电机都是采用星-三角形启动(电机功率37KW~90KW),还有中联公司的混凝土电机泵(电机功率75kw),启动延时时间继电器的时间一般调到5~8秒,功率大时间就稍长些,但延时一般控制在10S以内。电机是否须要降压启动与供电变压器相对容量、线路阻抗、被带动的负载特性有关,例如100KVA变压器直接启动30KW电机问题不大,如变压器为50KVA最好用降压启动,如果负载是惯性较大带储能盘的冲压机则降压启动有可能使电机无法转动,较长的延时可减轻对供电变压器(发电机组)的冲击。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-8-4 19:39:34 | 显示全部楼层
我的经验是,只要电动机启动时的启动声音没有了,就可以认为启动结束了,我接触的设备里有启动四十五秒以上的,启动声音也是四十多秒
发表于 2007-8-9 16:48:36 | 显示全部楼层
原帖由 sword03 于 2007-6-21 15:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: z4 Q8 T5 M3 I# S/ a9 r* B
切换时间视电机容量与现场实际情况而定,一般在5~15秒之间,电机达到额定转速的80—90%左右 。时间过短则启动电流偏大造成停机,时间过长则电机失压过久、转速降低过多,角接触器接通电流将增加,对触点的 ...
) K9 Y  D/ }; g; @# [( }
同意15楼的说法,时间要和实际联系来确定.
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备13008828号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表