|
|
发表于 2007-11-24 12:23:03
|
显示全部楼层
来自: 中国湖北武汉
0 w. _9 Z5 m2 l
+ e6 Y# k" x2 G& J( ^4 I% P2 h2 C0 J因为电流表量程需要为测量电流的1.3倍
; m2 C" E$ i$ u( Z. A
7 d) B/ i7 W0 b z6 Z# o198AX1.3=257.48 @( |7 b- u: R+ c1 [; U, m- o* ^
4 {5 f6 u1 g3 @& n/ b1 }$ t+ V
所以电流表量程可选为300A& n; [% `( H% `- g3 U9 s
( i4 o9 g: T# I* b: w
电流表:~5A6 J# P- l8 ^. f5 V3 w' U i
电流互感器CT:300/5A1 ]' ^* e& ]3 f( T
% u k" c; B$ c" I
热继电器起过载保护作用,取接近额定电流,或稍大一点儿。
- Y& z- A& X# n2 G& j
. z! s8 _& m* V4 i* j至于断路器,似乎不需要400A这么大吧。( x$ J7 Y( `8 Z" \. b G
( w! @* W5 j, U8 b' k) s% m
比电动机额定电流大一档就可以了,比如可以选塑壳断路器250A& n7 k. ?+ t2 C- a3 m o
9 s8 A; v8 ]) c7 g& D) M9 |" h, e
[ 本帖最后由 lidake2005 于 2007-11-24 13:52 编辑 ] |
|