[讨论] 请教各位高手,板式冷却器功率和冷却面积如何计算?

[复制链接]
发表于 2007-5-28 17:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教各位高手,板式冷却器功率和冷却面积如何计算?
发表于 2007-5-28 19:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
(1)    求热负荷Q
, N6 t# g! D, R1 s, I; W1 U" F
7 ^, o6 N0 @/ L3 w! A                       Q=G.ρ.CP.Δt2 Z2 w: g+ n: U9 `1 G
. Q* B( p( k1 w4 S9 E  S
0 W& q- _8 L/ d: Z

- G5 E6 U0 x. r# m(2)    求冷热流体进出口温度" @$ S* e- B) Z& r  @+ P  ?

( @8 K1 f4 f% z/ e  i; F! J4 B         t2=t1+  Q /G .ρ .CP
8 o; |. q- ^" b9 H) N
5 d; R' P, ~- Z: \7 I& o8 n: K(3)    冷热流体流量
! c& z6 r: ]4 V; ^" V, d, I/ H
4 U; L" Z9 p+ [# l         G= Q / ρ .CP .(t2-t1 ! A# [/ N- q1 K4 \) z# C$ a

+ \1 @! l: F" M- g$ Y(4)    求平均温度差Δtm7 J9 e6 i. V9 H5 w. l# A4 i" ^+ P

3 p8 Z* S% l3 t$ L6 s5 }( |) k   Δtm=(T1-t2)-(T2-t1)/In(T1-t2)/(T2-t1)或Δtm=(T1-t2)+(T2-t1)/2) p6 ?- j$ D* }( J+ r

& Q0 O' P4 d8 p6 T* g( H# w( L2 s! o3 u$ ?0 V/ O5 t; n
9 [, p: [+ L  x6 e3 W% j0 l0 m
(5)    选择板型
, q+ S7 K$ b6 a# ?$ x% h6 ]$ S/ D* K2 H+ a
若所有的板型选择完,则进行结果分析。, A4 V1 J# H0 J9 [1 v+ `: C% x2 R

! o  y! I; l% M" @  E% X: h4 H(6)    由K值范围,计算板片数范围Nmin,Nmax: ?5 x  h0 \* C
+ ]& S# a. T& d# p: E% n' I- ~) q
Nmin =  Q   /  Kmax .Δtm .F P .β) V! Q. Z  G) `3 }, x

$ t$ w6 t- e% i6 u0 mNmax =  Q   / Kmin .Δtm .F P .β
7 X: q# M0 ]. [( T0 W) Y/ |- f+ T. k" j/ @* U7 L/ z

4 Z) e# p( b: \, j# ^; t' V- ~7 b6 r- z, b4 k) ]( e
(7)    取板片数N(Nmin≤N≤Nmax ), b8 F2 Q( ~8 w6 O8 q
9 Z0 d0 @2 _6 Z% h
      若N已达Nmax,做(5)。
& b, @% E  f. e: {9 `  r6 k! U# _$ {; `' T. j' a$ I
(8)    取N的流程组合形式,若组合形式取完则做(7)。
* g. O/ R2 l( Q7 p
# c" y! @( H7 p(9)    求Re,Nu/ O' s* E1 P$ w; q! _
8 |. t6 k" W; ~0 T3 h
          Re = W .de / ν
. I% b3 R3 A  c3 k/ \0 W, p8 g# s; S8 Q! t4 _
          Nu =a1.Rea2.Pra3$ `( P5 j7 U. t# f5 \+ g

( M' N, @7 {5 T
2 U- m: w1 N3 H  C% x  W1 e, u4 y6 A: V
(10)求a,K传热面积F
7 I* p( u2 K7 b0 ^
1 u$ _: P5 U9 l" d. A) Q         a = Nu .λ / de+ u% z& D" _7 z6 j  @
  {7 |! ]% m- F+ q; O2 H
K=  1 /  1/ah+1/ ac+γc+γc+δ/λ0
0 s) U, s+ l# ~6 W0 x  _8 \: s- a0 H
/ i7 @* B- b) F  @     F= Q /K .Δtm .β3 j0 }6 H8 F; V
3 j- J! ~" x/ f5 K6 M

$ k0 ^* @; l1 h, a& i
2 `+ i: R- g" T+ K' S/ K+ l(11)由传热面积F求所需板片数NN
; I0 ]' t; c0 \# l* l0 \7 f: s) J& A
     NN=   F/ Fp+ 2& ^( U) [" q! X  X# F( j4 K; e
( Q8 D! T, `( k7 l% S+ I* j

3 Z6 U3 N5 B  S( _0 A' v
- ~$ m" V' p# ^6 x(12)若N<NN,做(8)。
8 @, O/ B+ g' [# w8 V9 [& ~" M2 C. ^
(13)求压降Δp
  |/ V* G; r. R8 Q& T
4 `7 Y6 p1 v7 l$ {- N1 @% H        Eu = a4.Rea5; V1 M  s& {8 _9 G, P

/ l- J' X& w/ `Δp = Eu .ρ.W2 .ф+ c' k/ A) u) ]% S; k

, }1 ^* e) ]0 W& ]: ?4 V0 [9 k7 l1 @* g, D9 O; E" \
6 K  `4 H& q/ p3 A! Y" k. k. B- p

' r$ g% I3 \1 h. f/ @' T
6 E; r6 K( T9 f5 b(14) 若Δp>Δ允 ,做(8);# l; ?  [  y; R; G1 w) Y
6 L* b2 N5 g( Z/ l' }3 K0 p" E
若Δp≤Δ允 ,记录结果 ,做(8)。
+ T! E6 H  G# ^8 \. }( z# A. U/ B& k6 C; O# n( N& x( d6 ^

0 n& Q1 S* S' P# g- A/ W7 ~( C" b0 u, `  x6 d; c& x  G( {
注: 1.(1)、(2)、(3)根据已知条件的情况进行计算。
( b! k7 ]: d2 b" O) M7 H7 M$ e+ E% n4 b. W5 z7 `0 I

: J# X9 C% Z! N$ _9 P6 Y: W2 ]* y; u/ S5 i4 t0 H  \9 w& I* \
        2.当T1-t2=T2-t1时采用Δtm = (T1-t2)+(T2-t1)/2/ K# B6 u! M1 s9 Y
' N# F+ n) R5 Y* x$ C

9 _$ b: {' F1 q7 N( H& D1 ^' X7 n! W7 m" s  r0 `1 X7 G1 P
        3.修正系数β一般0.7~0.9。
0 c9 @+ a* ]2 k9 j7 M/ A
7 v# X4 @& d1 K- n- q8 O- a/ O
$ l% P, ~/ o4 X9 ^4 {8 f; X: j) j
6 n" r# F% z- U      4.压降修正系数ф ,单流程ф度=1~1.2 ,二流程、三流程ф=1.8~2.0,四流程ф=2.6~2.8。
" ?$ L3 Q1 {7 }, w# z5 c# r; z
) _2 K) z* X; B1 D+ n9 S$ j* ]  Z8 m. ^; ^  Z

+ T$ @# G( [7 X$ D      5.a1、a2、a3、a4、a5为常系数。
Image00000.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
江边 + 5 鼓励积极应助。

查看全部评分

发表于 2007-5-31 10:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
没这么复杂,这是太理论了,实际上跟本不太实用.我们一般取主泵的30%的功率一计算就可以.你可以参看国外的换热计算...